登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

消防工程

来自广东省监理资料模板,点击进入

第十七节 本工程重点、难点及关键部位监理控制要点
八、消防工程
消防工程因建筑功能要求的不同而有不同的设置,因此,消防工程的施工监理也应针对不同的项目、
不同的设计,制订相应的监理细则。根据我们以往对各类消防工程监理的经验、教训,在本工程监理中
应注意以下几点:
1、协助业主选择具有消防施工资质的单位承担施工。
2、及时提醒、协助业主办理有关消防审批手续。
3、根据消防设计规范要求,核算、审核设计,提出合理化建议。
4、审核施工组织设计,督促施工单位完善质保体系,要求施工人员持证上岗。
5、对施工用材实行进场验收,检查其是否符合消防要求,质保资料是否齐全。
6、施工过程中,严格按消防施工规范要求进行检查、验收。
7、协调有关各专业施工单位,及时做好各项监理资料,并督促施工单位工程与资料同步进行。
8、督促施工单位及时做好消防系统性能检测工作。
9、协助业主布置、组织消防工程的验收。
10、督促施工单位对遗留的质量问题进行整改,直至完成。
11、火灾自动报警系统及联动控制设备要求。
序号检 查 项 目质 量 要 求
1探测器1.安装位置正确
2.确认灯面向主要入口
2探测器保护面积及保护半径A=80m2,R=6.7m;A=60m2,R=5.8m;(感烟探测器)
A=20m2,R=3.6m;(感温探测器)
3手动报警按钮1.各防火分区均有
2.安装位置正确
3.性能可靠
4区域控制器或楼层显示器1.各防火分区均有
2.安装位置正确
5报警控制器安装位置正确
6引入控制器的导线、电缆1.导线截面符合规范要求
2.配线整齐
3.同一接线端接线≤2根
7布线质量、选型符合规范要求
8消控中心接地电阻值工作接地<4Ω;联合接地<1Ω
9主、备电源1.有欠压、过压报警功能
2.有自动充电功能
3.切换正常
10主电源引入线直接与消防电源连接
11探测器、手动报警按钮地址编码和编程1.地址与显示编码对应
2.编程合理可靠
12消控中心的辅助设施1.有应急照明
2.有消防通讯
3.防火门向疏散方向开启
13防排烟系统联动功能报警后能停止相应部位的风机,关闭防火阀并反馈信号,同时启动相应的防排烟阀,并有反馈信号
14室内消火栓系统联动功能有控制水泵启、停和显示消防泵工作状态功能
15自动喷水系统联动功能有控制自喷水泵启、停和显示水泵、报警阀、水流指示器工作状态功能
16卤代烷、二氧化碳、泡沫等系统联系功能1.有控制系统紧急启动和切断装置的功能
2.有显示系统手动或自动工作状态的功能
17防火卷帘联动功能有控制防火卷帘启闭及显示其反馈信号的功能
18事故广播联动功能有显示事故广播工作状态和话筒播音、选层功能
第十七节 本工程重点、难点及关键部位监理控制要点
八、消防工程(续表)
12、自动喷水灭火系统要求。
序号检 查 项 目质 量 要 求
1消防水池储水量符合设计要求
2消防水箱储水量符合设计要求
3稳压系统组件完整,安装正确
4自喷泵性能符合设计要求
5备用泵性能符合设计要求
6主、备泵切换功能正常
7系统管网敷设质量及管材、管径符合规范要求
8阀门启闭标志明显标志
9湿式报警阀安装质量符合规范要求
10喷头设置数量一只报警阀控制≤800只
11喷头保护面积和保护半径保护面积:12.5m2;保护半径:1.8m
12喷头安装位置正确
13末端试水装置设在支管末端
14泵房内消防通讯
15泵房内事故照明不低于正常工作照度
16水流指示器、压力开关动作灵敏可靠,报警正常
17自喷消防水泵接合器数量≥2个
18自喷水泵安装1.吸水管≥2条
2.采用自灌式吸水或其他可靠引水措施
3.有手动和自动启泵功能
19管网工作压力≤117.7×104Pa
20支管末端放水试验压力≥9.8×104Pa
21管道支架1.牢固可靠
2.相互间距符合规范要求
第十七节 本工程重点、难点及关键部位监理控制要点
八、消防工程(续表)
13、消防栓给水系统要求。
序号检 查 项 目质 量 要 求
1消防水池储水量符合设计要求
2消防水箱储水量符合设计要求
3稳压系统组件完整,安装正确
4系统管网敷设质量及管件管材料符合规范要求
5阀门启闭标志明显标志
6室内消火栓配备1.水带、水枪齐全
2.选型符合规范要求
7室内消火栓安装位置、高度、出水口方向符合规范要求
8水泵结合器数量≥2个
9阀门、泵、管道安装正确,无渗漏
10远距离手动泵按钮安装位置正确,功能可靠
11泵房内消防通讯
12泵房内事故照明不低于工作照度
13消防水泵性能符合设计要求
14备用泵性能符合设计要求
15主、备泵切换正常
16消防水泵安装1.吸水管≥2条
2.有手动自动功能
3.自灌式吸水或其他可靠吸水方式
4.吸水管上设阀,供水管上设压力表和65mm的放水阀门
17与生活用水合用的水池、水箱有确保消防用水的技术措施
18电控柜配电线路满足使用要求,有相应的工作状态指示标志
19最不利点充实水柱长度符合设计要求
20最不利点静水压符合设计要求
第十七节 本工程重点、难点及关键部位监理控制要点
八、消防工程(续表)
14、防排烟系统要求。
序号检 查 项 目质 量 要 求
1机械加压风机的送风量符合设计要求
2最不利点送风口风速符合设计要求
3中间层送风口风速符合设计要求
4最利点送风口风速符合设计要求
5前室、避难层(间)余压符合设计要求
6防烟楼梯间余压符合设计要求
7加压送风口状态平时关闭,并有手动和自动开启装置
8送风机联动功能任一送风阀动作,本风道的风机相应联动启动
9加压送风口开启层数前室3层,楼梯间全开
10送风口位置符合设计要求
11排烟风机排风量符合设计要求
12最不利点排烟口风速符合设计要求
13中间层排烟口风速符合设计要求
14最有利点排烟口风速符合设计要求
15排烟口位置在顶棚或靠近顶棚的墙面上,周围1m范围内无可燃物
16排烟口状态平时关闭,并有手动和自动开启装置
17排烟口开启层数2层
18排烟风机联动功能任一排烟阀动作,本烟道的排烟风机应能联动启动
19排烟防火阀功能烟气温度超过额定温度时能自动关闭并有反馈信号
20排烟防火阀位置在排烟支管上及排烟风机机房入口处
21排烟口距最远点的水平距离符合设计要求
22设置机械排烟的地下室的送风量≥排烟量的50%
23模拟火灾试验排烟阀、送风阀门机动作正常,信号反馈准确
第十七节 本工程重点、难点及关键部位监理控制要点
八、消防工程(续表)
15、防火门要求。
序号检 查 项 目质 量 要 求
1防火门外观1.无损,无翘曲
2.启闭自如
2防火门缝隙四周缝隙≤2mm,双扇门缝隙≤3mm
3防火门装置1.疏散用防火门,有自动闭门装置
2.双扇砌口防火门,有顺位装置
4防火门开启方向向疏散方向开启
5防火门等级符合使用场所要求
6防火门配件与防火门耐火等级相应
16、防火卷帘要求。
序号检查项目质 量 要 求
1防火密封性能良好
2设在疏散走道上的卷帘的启闭装置1.两侧均有手动启停按钮
2.有电动、手机和机械三种操作方式
3代替防火墙的防火卷帘两侧有闭式自动喷水装置保护,其喷头间距≤2.0m
4停滞功能二次迫降
17、事故广播要求。
序号检查项目质 量 要 求
1扬声器功率≥3W
2扬声器位置1.设在走道大厅等公共场所
2.任意位置至最近扬声器步行距离≤2.5m
3工业建筑内的扬声器声压级在其播放范围内最远点播放声压级高于背景噪音15dB
4消控室控制功能1.能显示事故广播的工作状态
2.能用话筒播音
3.具有选层功能
4.将有关扬声器和扩音机强切入火灾事故状态
5客房床头控制柜中设置的扬声器功能有火灾事故广播及强切功能
6扩音机容量不小于扬声器容量较大的三层扬声器容量的总和
18、火灾应急照明和疏散指示标志要求。
序号检 查 项 目质 量 要 求
1疏散指示持续供电时间≥20min,超100m的建筑≥30min
2灯具数量及安装部位合理
3走道上疏散指示标志间距≤20m
4疏散指示安装位置1.安全出口标志:在出口的顶部
2.疏散指示标志:在走道及转角处距1.0m以下的墙面上
5充电方式1.自动充电
2.断电时能自动供电
6疏散用的应急照明地面照度≥0.51x
7疏散指示标志和应急照明合用时同时达到各自的要求

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理