第十七节 本工程重点、难点及关键部位监理控制要点 | |||||||||||
八、消防工程 | |||||||||||
消防工程因建筑功能要求的不同而有不同的设置,因此,消防工程的施工监理也应针对不同的项目、 | |||||||||||
不同的设计,制订相应的监理细则。根据我们以往对各类消防工程监理的经验、教训,在本工程监理中 | |||||||||||
应注意以下几点: | |||||||||||
1、协助业主选择具有消防施工资质的单位承担施工。 | |||||||||||
2、及时提醒、协助业主办理有关消防审批手续。 | |||||||||||
3、根据消防设计规范要求,核算、审核设计,提出合理化建议。 | |||||||||||
4、审核施工组织设计,督促施工单位完善质保体系,要求施工人员持证上岗。 | |||||||||||
5、对施工用材实行进场验收,检查其是否符合消防要求,质保资料是否齐全。 | |||||||||||
6、施工过程中,严格按消防施工规范要求进行检查、验收。 | |||||||||||
7、协调有关各专业施工单位,及时做好各项监理资料,并督促施工单位工程与资料同步进行。 | |||||||||||
8、督促施工单位及时做好消防系统性能检测工作。 | |||||||||||
9、协助业主布置、组织消防工程的验收。 | |||||||||||
10、督促施工单位对遗留的质量问题进行整改,直至完成。 | |||||||||||
11、火灾自动报警系统及联动控制设备要求。 | |||||||||||
序号 | 检 查 项 目 | 质 量 要 求 | |||||||||
1 | 探测器 | 1.安装位置正确 2.确认灯面向主要入口 | |||||||||
2 | 探测器保护面积及保护半径 | A=80m2,R=6.7m;A=60m2,R=5.8m;(感烟探测器) A=20m2,R=3.6m;(感温探测器) | |||||||||
3 | 手动报警按钮 | 1.各防火分区均有 2.安装位置正确 3.性能可靠 | |||||||||
4 | 区域控制器或楼层显示器 | 1.各防火分区均有 2.安装位置正确 | |||||||||
5 | 报警控制器 | 安装位置正确 | |||||||||
6 | 引入控制器的导线、电缆 | 1.导线截面符合规范要求 2.配线整齐 3.同一接线端接线≤2根 | |||||||||
7 | 布线 | 质量、选型符合规范要求 | |||||||||
8 | 消控中心接地电阻值 | 工作接地<4Ω;联合接地<1Ω | |||||||||
9 | 主、备电源 | 1.有欠压、过压报警功能 2.有自动充电功能 3.切换正常 | |||||||||
10 | 主电源引入线 | 直接与消防电源连接 | |||||||||
11 | 探测器、手动报警按钮地址编码和编程 | 1.地址与显示编码对应 2.编程合理可靠 | |||||||||
12 | 消控中心的辅助设施 | 1.有应急照明 2.有消防通讯 3.防火门向疏散方向开启 | |||||||||
13 | 防排烟系统联动功能 | 报警后能停止相应部位的风机,关闭防火阀并反馈信号,同时启动相应的防排烟阀,并有反馈信号 | |||||||||
14 | 室内消火栓系统联动功能 | 有控制水泵启、停和显示消防泵工作状态功能 | |||||||||
15 | 自动喷水系统联动功能 | 有控制自喷水泵启、停和显示水泵、报警阀、水流指示器工作状态功能 | |||||||||
16 | 卤代烷、二氧化碳、泡沫等系统联系功能 | 1.有控制系统紧急启动和切断装置的功能 2.有显示系统手动或自动工作状态的功能 | |||||||||
17 | 防火卷帘联动功能 | 有控制防火卷帘启闭及显示其反馈信号的功能 | |||||||||
18 | 事故广播联动功能 | 有显示事故广播工作状态和话筒播音、选层功能 |
第十七节 本工程重点、难点及关键部位监理控制要点 | |||||||||||
八、消防工程(续表) | |||||||||||
12、自动喷水灭火系统要求。 | |||||||||||
序号 | 检 查 项 目 | 质 量 要 求 | |||||||||
1 | 消防水池储水量 | 符合设计要求 | |||||||||
2 | 消防水箱储水量 | 符合设计要求 | |||||||||
3 | 稳压系统 | 组件完整,安装正确 | |||||||||
4 | 自喷泵性能 | 符合设计要求 | |||||||||
5 | 备用泵性能 | 符合设计要求 | |||||||||
6 | 主、备泵切换功能 | 正常 | |||||||||
7 | 系统管网 | 敷设质量及管材、管径符合规范要求 | |||||||||
8 | 阀门启闭标志 | 明显标志 | |||||||||
9 | 湿式报警阀安装质量 | 符合规范要求 | |||||||||
10 | 喷头设置数量 | 一只报警阀控制≤800只 | |||||||||
11 | 喷头保护面积和保护半径 | 保护面积:12.5m2;保护半径:1.8m | |||||||||
12 | 喷头安装位置 | 正确 | |||||||||
13 | 末端试水装置 | 设在支管末端 | |||||||||
14 | 泵房内消防通讯 | 有 | |||||||||
15 | 泵房内事故照明 | 不低于正常工作照度 | |||||||||
16 | 水流指示器、压力开关 | 动作灵敏可靠,报警正常 | |||||||||
17 | 自喷消防水泵接合器数量 | ≥2个 | |||||||||
18 | 自喷水泵安装 | 1.吸水管≥2条 2.采用自灌式吸水或其他可靠引水措施 3.有手动和自动启泵功能 | |||||||||
19 | 管网工作压力 | ≤117.7×104Pa | |||||||||
20 | 支管末端放水试验压力 | ≥9.8×104Pa | |||||||||
21 | 管道支架 | 1.牢固可靠 2.相互间距符合规范要求 |
第十七节 本工程重点、难点及关键部位监理控制要点 | |||||||||||
八、消防工程(续表) | |||||||||||
13、消防栓给水系统要求。 | |||||||||||
序号 | 检 查 项 目 | 质 量 要 求 | |||||||||
1 | 消防水池储水量 | 符合设计要求 | |||||||||
2 | 消防水箱储水量 | 符合设计要求 | |||||||||
3 | 稳压系统 | 组件完整,安装正确 | |||||||||
4 | 系统管网 | 敷设质量及管件管材料符合规范要求 | |||||||||
5 | 阀门启闭标志 | 明显标志 | |||||||||
6 | 室内消火栓配备 | 1.水带、水枪齐全 2.选型符合规范要求 | |||||||||
7 | 室内消火栓安装 | 位置、高度、出水口方向符合规范要求 | |||||||||
8 | 水泵结合器数量 | ≥2个 | |||||||||
9 | 阀门、泵、管道 | 安装正确,无渗漏 | |||||||||
10 | 远距离手动泵按钮 | 安装位置正确,功能可靠 | |||||||||
11 | 泵房内消防通讯 | 有 | |||||||||
12 | 泵房内事故照明 | 不低于工作照度 | |||||||||
13 | 消防水泵性能 | 符合设计要求 | |||||||||
14 | 备用泵性能 | 符合设计要求 | |||||||||
15 | 主、备泵切换 | 正常 | |||||||||
16 | 消防水泵安装 | 1.吸水管≥2条 2.有手动自动功能 3.自灌式吸水或其他可靠吸水方式 4.吸水管上设阀,供水管上设压力表和65mm的放水阀门 | |||||||||
17 | 与生活用水合用的水池、水箱 | 有确保消防用水的技术措施 | |||||||||
18 | 电控柜配电线路 | 满足使用要求,有相应的工作状态指示标志 | |||||||||
19 | 最不利点充实水柱长度 | 符合设计要求 | |||||||||
20 | 最不利点静水压 | 符合设计要求 |
第十七节 本工程重点、难点及关键部位监理控制要点 | |||||||||||
八、消防工程(续表) | |||||||||||
14、防排烟系统要求。 | |||||||||||
序号 | 检 查 项 目 | 质 量 要 求 | |||||||||
1 | 机械加压风机的送风量 | 符合设计要求 | |||||||||
2 | 最不利点送风口风速 | 符合设计要求 | |||||||||
3 | 中间层送风口风速 | 符合设计要求 | |||||||||
4 | 最利点送风口风速 | 符合设计要求 | |||||||||
5 | 前室、避难层(间)余压 | 符合设计要求 | |||||||||
6 | 防烟楼梯间余压 | 符合设计要求 | |||||||||
7 | 加压送风口状态 | 平时关闭,并有手动和自动开启装置 | |||||||||
8 | 送风机联动功能 | 任一送风阀动作,本风道的风机相应联动启动 | |||||||||
9 | 加压送风口开启层数 | 前室3层,楼梯间全开 | |||||||||
10 | 送风口位置 | 符合设计要求 | |||||||||
11 | 排烟风机排风量 | 符合设计要求 | |||||||||
12 | 最不利点排烟口风速 | 符合设计要求 | |||||||||
13 | 中间层排烟口风速 | 符合设计要求 | |||||||||
14 | 最有利点排烟口风速 | 符合设计要求 | |||||||||
15 | 排烟口位置 | 在顶棚或靠近顶棚的墙面上,周围1m范围内无可燃物 | |||||||||
16 | 排烟口状态 | 平时关闭,并有手动和自动开启装置 | |||||||||
17 | 排烟口开启层数 | 2层 | |||||||||
18 | 排烟风机联动功能 | 任一排烟阀动作,本烟道的排烟风机应能联动启动 | |||||||||
19 | 排烟防火阀功能 | 烟气温度超过额定温度时能自动关闭并有反馈信号 | |||||||||
20 | 排烟防火阀位置 | 在排烟支管上及排烟风机机房入口处 | |||||||||
21 | 排烟口距最远点的水平距离 | 符合设计要求 | |||||||||
22 | 设置机械排烟的地下室的送风量 | ≥排烟量的50% | |||||||||
23 | 模拟火灾试验 | 排烟阀、送风阀门机动作正常,信号反馈准确 |
第十七节 本工程重点、难点及关键部位监理控制要点 | |||||||||||
八、消防工程(续表) | |||||||||||
15、防火门要求。 | |||||||||||
序号 | 检 查 项 目 | 质 量 要 求 | |||||||||
1 | 防火门外观 | 1.无损,无翘曲 2.启闭自如 | |||||||||
2 | 防火门缝隙 | 四周缝隙≤2mm,双扇门缝隙≤3mm | |||||||||
3 | 防火门装置 | 1.疏散用防火门,有自动闭门装置 2.双扇砌口防火门,有顺位装置 | |||||||||
4 | 防火门开启方向 | 向疏散方向开启 | |||||||||
5 | 防火门等级 | 符合使用场所要求 | |||||||||
6 | 防火门配件 | 与防火门耐火等级相应 | |||||||||
16、防火卷帘要求。 | |||||||||||
序号 | 检查项目 | 质 量 要 求 | |||||||||
1 | 防火密封性能 | 良好 | |||||||||
2 | 设在疏散走道上的卷帘的启闭装置 | 1.两侧均有手动启停按钮 2.有电动、手机和机械三种操作方式 | |||||||||
3 | 代替防火墙的防火卷帘两侧 | 有闭式自动喷水装置保护,其喷头间距≤2.0m | |||||||||
4 | 停滞功能 | 二次迫降 | |||||||||
17、事故广播要求。 | |||||||||||
序号 | 检查项目 | 质 量 要 求 | |||||||||
1 | 扬声器功率 | ≥3W | |||||||||
2 | 扬声器位置 | 1.设在走道大厅等公共场所 2.任意位置至最近扬声器步行距离≤2.5m | |||||||||
3 | 工业建筑内的扬声器声压级 | 在其播放范围内最远点播放声压级高于背景噪音15dB | |||||||||
4 | 消控室控制功能 | 1.能显示事故广播的工作状态 2.能用话筒播音 3.具有选层功能 4.将有关扬声器和扩音机强切入火灾事故状态 | |||||||||
5 | 客房床头控制柜中设置的扬声器功能 | 有火灾事故广播及强切功能 | |||||||||
6 | 扩音机容量 | 不小于扬声器容量较大的三层扬声器容量的总和 | |||||||||
18、火灾应急照明和疏散指示标志要求。 | |||||||||||
序号 | 检 查 项 目 | 质 量 要 求 | |||||||||
1 | 疏散指示持续供电时间 | ≥20min,超100m的建筑≥30min | |||||||||
2 | 灯具 | 数量及安装部位合理 | |||||||||
3 | 走道上疏散指示标志间距 | ≤20m | |||||||||
4 | 疏散指示安装位置 | 1.安全出口标志:在出口的顶部 2.疏散指示标志:在走道及转角处距1.0m以下的墙面上 | |||||||||
5 | 充电方式 | 1.自动充电 2.断电时能自动供电 | |||||||||
6 | 疏散用的应急照明地面照度 | ≥0.51x | |||||||||
7 | 疏散指示标志和应急照明合用时 | 同时达到各自的要求 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档