混凝土结构工程 | |||||||||||||||||
钢筋分项工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||
钢筋工程施工质量监理要点 | |||||||||||||||||
1、必须熟读设计图纸,明确各结构部位设计钢筋的品种、规格、绑扎或焊接要求,特别应注意结构某些部位配 | |||||||||||||||||
筋的特殊处理,对有关配筋变化的图纸会审记录和设计变更通知单,应及时标注在相应的结构施工图上,避免 | |||||||||||||||||
遗忘,造成失误。要掌握《混凝土结构设计规范》、《建筑抗震设计规范》和《钢筋混凝土高层建筑结构设计 | |||||||||||||||||
与施工规程》中有关钢构造措施的规定。 | |||||||||||||||||
2、监理工程遇应要求承包单位对钢筋的下料、加工进行详细的技术交底。要求技术人员根据图纸和规范进行钢 | |||||||||||||||||
筋翻样,且应亲自到加工场,对成型的钢筋进行检查,发现问题及时通知承包单位改正。 | |||||||||||||||||
钢筋焊接、挤压连接均应按规定批量进行机械性能试验,并对外观进行检验。 | |||||||||||||||||
3、在钢筋绑扎过程中,监理工程师应到现场巡视,发现问题,及时通知承包单位改正。 | |||||||||||||||||
巡视应特别注意钢筋的品种、规格、数量、箍筋加密范围,钢筋除锈情况等问题的监视。 | |||||||||||||||||
4、在承包单位质检人员自检合格的基础上,对承包单位报验的部位进行隐蔽工程验收。验收时应质量验评标 | |||||||||||||||||
准,对照结构施工图,确认所绑扎的钢筋的规格、数量、间距、长度、锚固长度、接头设置等是否符合规范、 | |||||||||||||||||
规程要求,经过修整达到要求时,才正式签发认可书。 | |||||||||||||||||
5、以下几点构造措施应加强检查: | |||||||||||||||||
(1)框架节点箍筋加密区的箍筋及梁上有集中符载处的附加吊筋或箍筋,不得漏放; | |||||||||||||||||
柱根部第一道箍筋和墙体第一道水平筋应放在离结构结合部边缘50mm以内。 | |||||||||||||||||
主次梁节点部位主梁箍筋应按加密要求通长布置。加密箍筋区长度不应小于500mm。 | |||||||||||||||||
(2)具有双层配筋的厚板和墙板,应要求设置撑筋和拉钩。悬挑结构负弯矩钢筋应保证到位,采取措施防止踩 | |||||||||||||||||
压错位; | |||||||||||||||||
(3)钢筋保护层的垫块强度、厚度、位置应符合设计及规范要求; | |||||||||||||||||
(4)预埋件、预留孔洞的位置应正确、固定可靠,孔洞周边钢筋加固符合设计要求。 | |||||||||||||||||
(5)暗梁、暗柱钢筋配置正确。 | |||||||||||||||||
(6)钢筋不能任意代用,若要代用,秘须经设计单位书面同意。 | |||||||||||||||||
(7)浇注混凝土前,监理工程是应督促承包单位修整钢筋。 | |||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档