水利水电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表5.11 硬母线装置安装单元工程质量评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准(mm) | 检 验 记 录 | 结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 外 观 检 查 | 1.1母线表面 | 光洁平整,无裂纹、折皱、夹杂物及变形、扭曲等缺陷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2成套供应的封闭母线 | 各段标志清晰,附件齐全。螺栓连接的母线搭接面平整,镀银层覆盖完好,无麻面起层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 硬 母 线 加 工 检 查 | 2.1母线 | 校正平直,切断面平整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△2.2母线弯制 | 开始弯曲处至最近处绝缘子的母线支持夹板边缘的距离大于50,而小于0.25倍两支持点间的距离L弯曲半径符合《规范》GBJ149-90表2.2.5的规定。多片母线的弯曲程度 一致。母线扭转90时,扭转部分的长度大于2.5~5倍母线宽度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△2.3母线连接处钻孔 | 垂直,孔眼中心误差小于等于±0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△2.4接触面 | 必须加工平整,无氧化膜。加工后截面减小值:铜母线小于原截面的3%,铝母线小于原截面的5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5母线配置 | 符合设计要求。相同布置的主母线引下线及设备连接线要求对称一致、横平竖直、整齐美观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 硬 母 线 安 装 | 3.1连接方式 | 正确,焊接严禁锡焊或螺纹接头连接(对管形或圆形母线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△3.2母线的搭接 | 搭接面平整,无氧化膜,并涂电力脂,连接紧固,受力均匀。母线连接后接触面紧密,用0.05×10塞尺检查,塞入深度符合下列要求:母线宽度在63及以上,塞入深度不超过6;母线宽度在56及以下,塞入深度不超过4。测量接触电阻,其接触面增加的电阻值小于同长度母线本身电阻值的20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△3.3矩形母线的搭接 | 搭接尺寸符合GBJ149-90规定。采用螺栓搭接的矩形母线其连接处距支柱绝缘子的支持夹板边缘大于等于50,上片母线端头与下片母线端头平弯开始处的距离大于50,母线与螺杆形端子连接时,母线的孔径和接线端子直径的差值小于1,螺母接触面平整,丝扣无氧化膜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬母线装置安装单元工程质量评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
续表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 检查项目 | 质量标准(或允许偏差mm) | 检 验 记 录 | 结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 格 | 优 良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 硬 母 线 安 装 | △3.4硬母线焊接咬边深度: 咬边总长度: | 小于母线厚度的10% 小于焊缝长度的20% | 小于母线厚度的5%小于焊缝长度的10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5母线在支柱绝缘子上固定 | 金具与绝缘子间固定应平整牢固。交流母线工作电流大于1500A时,每相交流母线的金具间不应形成闭合磁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6补偿器的安装 | 符合设计规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7插接母线槽、重型多片矩形母线及高压封闭母线安装 | 符合GBJ149-90规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8铝合金管形母线及高压封闭母线安装 | 质量符合GBJ149-90规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.9母线间及与建筑物的距离 | 符合配电装置安全距离规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△3.10相色 | 按有关规定涂刷相色漆,要求相色正确,漆层均匀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.11相序排列 | 符合GBJ149-90的有关规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 母 线 绝 缘 子 与 穿 墙 套 管 检 查 | 4.1外观检查 | 瓷件完整无裂纹,法兰胶合处填料填充密实,结合牢固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2电气试验 | 绝缘电阻测量符合GBJ149-90要求△工频耐压试验,试验电压标准见GB50150-91附录1,试验中应无闪络和击穿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3支持绝缘子安装 | 同一平面或垂直面上的支持绝缘顶面在同一平面上,误差小于等于3mm。母线直线段的支柱绝缘子安装中心线在同一直线上允许误差(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<±5 ≤±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4穿墙套管安装 | 安装孔径与套管间间隙大于等于5mm,套管固定牢固。1500A及以上套管安装做隔磁处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验结果 | 共检验 | 项,合格 | 项,其中优良 | 项,优良率 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目 | 质量标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在交接验收过程中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测 量 人 | 施工 单位 | 建设 (监理) 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈