登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

高效过滤器泄漏测试记录(一)GD3010266

来自广东省建筑工程统一用表2010版,点击进入

高效过滤器泄漏测试记录(一)
GD3010266-1
单位(子单位)工程名称
所属子分部(系统)工程名称/
分项(子系统)工程名称
相关的施工部位
(层、区、段、房、室)
总承包施工单位项目负责人
专业承包安装单位项目负责人
施工执行的技术标准(含企业的
工艺规程、工法等)名称及编号
与检测(调试)、验收相关的设
计文件(图)/产品技术文件(图) 的名称及编号
测试起止时间:日 至
测试环境: 晴/阴/温度:℃/相对湿度:% / 其他:
产品制造/
供货商全称
品牌
(商标)
产品名称 / 型号规格
产品的主要技术参数指标:出厂合格透过率B=
与测
试相
关的
设计
(或
规范
)要
求(
值)/
测试
条件
设计要求空气洁净度等级设计风速(m/s)测试风速(m/s)
测试的空气介质类别 被考虑的粒径(μm)浓度(PC/)
对粒径≥0.5μm的尘粒,浓度应
对粒径≥0.1μm的尘粒,浓度应
D类高效过滤器,对粒径≥0.1μm的尘粒,浓度应
透过率
透过率
测试高效过滤器的泄漏浓度换算成透过率A值的计算:
测试方法和程序、测试仪器设备、测试点位置及其代号、测试过程状态参数、测试结果等(可附示图及照片、可附页说明):
专业承包安装单位
检查评定结果
专业工长(施工员)(签名) 检查测试负责人(签名)
项目专业质量检查员(签名):年 月 日
监理(建设)单位
验收结论
专业监理工程师(签名):
(建设单位项目专业技术负责人签名):
年 月 日
注:1.本《记录》每张只能填写一种(即一个制造商的一种型号规格)高效过滤器的测试记录。
2.本《记录》(一)、(二)配套使用。