建筑采暖工程施工质量监理实施细则 | |||||||
3.金属辐射板安装 | |||||||
项目 | 项次 | 内 容 | 检验方法 | ||||
主控项目 | 1 | 辐射板在安装前应作水压试验,如设计无要求时试验力应为工作压力1.5倍,但不得小于0.6Mpa。 | 试验压力下2~3min压力不降且不渗不漏。 | ||||
2 | 水平安装的辐射板应有不小于5‰的坡度坡向回管。 | 水平尺、拉线和尺量检查。 | |||||
3 | 辐射板管道及带状辐射板之间的连接,应使用法兰连接。 | 观察检查 | |||||
4.低温热水地板辐射采暖系统安装 | |||||||
项目 | 项次 | 内 容 | 检验方法 | ||||
主控项目 | 1 | 地下敷设的盘管埋地部分不应有接头 | 隐蔽前现场查看 | ||||
2 | 盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6Mpa。 | 稳压1h内压力降不大于0.05Mpa且不渗不漏 | |||||
3 | 加热盘管弯曲部分不得出现硬折现象,曲率半径应符合下列规定: | 尺量检查 | |||||
1塑料管:不应小于管道外径的8倍。 | |||||||
2复合管:不应小于管道外径的5倍。 | |||||||
一般项目 | 1 | 分、集水器型号、规格、公称压力及安装位置、高度等应符合设计要求。 | 对照图纸及产品说明书,尺量检查。 | ||||
2 | 加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求。间距偏差不大于±10mm。 | 拉线和尺量检查。 | |||||
3 | 防潮层、防水层、隔热层及伸缩缝应符合设计要求。 | 填充层浇灌前观察检查 | |||||
4 | 填充层强度标号应符合设计要求。 | 作试块抗压试验。 | |||||
5.系统水压试验及调试 | |||||||
项目 | 项次 | 质量标准 | 检验方法 | ||||
主控项目 | 1 | 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: 1 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1Mpa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3Mpa。 2 高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4Mpa3 使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2Mpa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4Mpa。 | 使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10分钟内压力降不大于0.02Mpa,降至工作压力后检查,不渗不漏; 使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05Mpa,然后降至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03Mpa,同时各连接处不渗不漏。 | ||||
2 | 系统试压合格后,应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器 | 现场观察,直至排出水不含泥沙、铁屑等杂质,且水色不浑浊为合格。 | |||||
3 | 系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试。 | 观察、测量室温应满足设计要求 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档