电工安全操作规程 |
一、一般要求 |
1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁 他用,并定期检查、校验。 |
2、现场施工用高低压设备及线路,应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 |
3、线路上禁止带负荷接电或断电,禁止带电操作。 |
4、喷灯不得漏气、漏油及堵塞,不得在易燃、易爆场所点火及使用。工作完毕,灭火放气。 |
5、有人触电,立即切断电源,进行急救。电气着火,应立即将有关电源切断,使用干粉灭火器或干砂灭火。 |
二、设备及内线安装 |
1、安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。 |
2、多台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在两盘的接合处,也不得触摸连接螺孔。 |
3、剔槽打眼时,锤头不得松动,锤子应无卷边、裂纹,戴好防护眼镜。楼板、砖墙打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 |
4、人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。 |
5、管子煨弯砂子必须烘干,装砂架子搭设牢固,并设防护栏杆。用机械敲打时,下面不得站人,人工敲打上下要错开。管子加热时,管口前不得有人。 |
6、管子穿带线时,不得对管口呼吸、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应互相配合防止挤手。 |
7、安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。必通通行时,应在木楞上铺设脚手板。 |
三、电气调试 |
1、进行耐压试验装置的金属外壳须接地。被试验设备或电缆两端,如不在同一地点,另一端应有人看守或加锁,并对仪表、接线等检查无误,人员撤离后,方可升压。 |
2、电气设备或材料作非冲井性试验,升压或降压,匀应缓慢进行。因故暂停或试压结束,应先切断电源,安全放电,将升压设备高压侧短路接地。 |
3、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标示牌,防止误合闸。 |
4、用手摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路或设备,测定容性或感性设备、材料后,必须放电。雷电时禁止测定线路绝缘。 |
5、电气互感器禁止开路,电压互感器禁止短路和以升压方式运行。 |
6、电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。 |
四、施工现场变配电及维修 |
1、现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。 |
2、在高压带电区域内部分电工作业时,人体与带电部分,应保持安全距离,并需有人监护。 |
3、变配电室内、外高压部分及线路,停电工作时: |
1)切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。 |
2)验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。 |
3)验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接电。 |
4)装设接地线,应由两人进行,先接地地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。 |
5)接地线应使用截面不小于35平方米的多股软裸铜线或专用线夹。严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。 |
6)设备或线路检查完毕,应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。 |
4、用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品外,绝缘棒应有防雨罩,并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。 |
5、电气设备的金属外壳,必须接地或接零。同一设备可做接地或接零。同一供电网不允许有的接地有的接零。 |
6、电气设备所用保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属线代替保险丝(片)。 |
7、电气设备夜间临时照明电线及灯具,高度应不低于2.5米。易燃、易爆场所,应用防爆灯具。 |
8、照明开关、灯口及插座等,应正确接入火线或零线。 |
电焊工安全操作规程 |
1、电焊机外壳,必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行。 |
2、电焊机要设单独的开关,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴绝缘手套侧向操作。 |
3、焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴绝缘手套。在潮湿地点工作,应站在绝缘胶板或木板上。 |
4、严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。 |
5、把线、地线,禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线。所有地线接头,必须连接牢固。 |
6、更换场地移动把线时,应切断电源,并不得手持把线爬梯登高。 |
7、清除焊渣时,应戴防护眼镜或面罩。 |
8、雷雨时,应停止露天焊接作业。 |
9、施焊场地周围应清除易燃物品,或进行覆盖、隔离。 |
10、工作结束,应切断焊机电源,并检查操作地点,确认未起火危险后,方可离开。 |
架子工安全操作规程 |
一、脚手架材料 |
1、钢管脚手架应用外径48~51mm、壁厚3~3.5mm的钢管,长度以4~6.5m和2.1~2.3m为宜。有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。 |
2、扣件应有出厂合格证明,发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。 |
3、木脚手板应用厚度不小于5cm的木或松木板,宽度以20~30cm为宜,凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透节的不得使用。板的两端8厘米处应用镀锌丝箍绕2~3圈或用铁皮钉牢。 |
4、竹片脚手板,板厚不得小于5厘米,螺栓孔不得小于1厘米,螺栓必须拧紧。竹编脚手板,其两边的竹杠直径不得小于4.5厘米,长度一般以2.2~3米,宽度以40厘米为宜。 |
二、外脚手架 |
1、钢管脚手架的立杆应垂直稳放在金属底座和垫木上。立杆间距不得大于2米;大横杆间距不得大于1.2米。大横杆间距不得大于1.5米。钢管立杆、大横杆接头应错开,要用扣件连接拧紧螺栓,不准用铁丝绑扎。 |
2、抹灰、勾缝、油漆等外装修用的脚手架,宽度不得小于0.8米,立杆间距不得大于2米;大横杆间距不得大于1.8米。 |
3、单排脚手架的大横杆伸入墙内不得少于24厘米,伸出大横杆不得少于10厘米。通过门窗口和通道时,大横杆的间距大于1米应绑吊杆;间距大于2米时,吊杆下需加设顶撑。 |
4、18厘米的砖墙、空斗墙和砂浆强度等级在M1.0以下的砖墙,不得用单排脚手架。 |
5、脚手架的质量,每平方米的不能超过270kg。如果负荷量必须加大,应按照施工方案进行架设。 |
6、脚手架两端、转角处以及每隔6~7根立杆应设剪刀撑和支杆。剪刀撑和支杆与地面的角度应不大于60度。架子高度在7米以上或无法支杆时,每高4米,水平每隔6米,脚手架必须同建筑物连接牢固。 |
7、架子铺设宽度不得大于1.2米。脚手板须满铺,离墙面不得大于20厘米,不得有空隙和探头板。脚手板搭接时不得大于20厘米;对头接时应架设双排小横杆,间距不大于20厘米。在架子拐弯处脚手板应交叉搭接。垫平脚手板应用木板,并且要钉牢,不得用砖垫。 |
8、翻脚手板应两人由里往外按顺序进行,在铺第一块或翻到外一块脚手板时,必须挂牢安全带。 |
9、上料斜道的铺设宽度不得小于1.5米,坡度不得大于一比三,防滑条的间距不得大于30厘米。 |
10、脚手架的外侧、斜道和平台,要绑1米高的防护栏杆和钉18厘米高的挡脚板或防护立网。 |
11、在门窗洞口搭设挑架(外伸脚手架),斜杆与墙面一般不大于30°,并应支承在建筑物的牢固部分,不得支承在窗台板、窗檐、线脚等地方。墙内大横杆两端都必须伸过门窗洞两侧不少于25厘米。挑架所有受力点都要绑双扣,同时要绑防护栏杆。 |
三、里脚手架 |
1、砌筑里脚手架铺设宽度不能小于1.2米,高度应保持低于外墙20厘米。是脚手的支架间距不得大于1.5米,支架底脚要有垫木块,并支在能承受荷重的结构上。搭设双层架时,上下支架必须对齐,同时支架间应绑斜撑拉固。 |
2、砌墙高度超过4米时,必须在墙外搭设能承受160kg荷重的安全网或防护档板。多层建筑应在二层和每隔四层(不大于10米)设一道固定的安全网,同时再设一道随施工高度提升的安全网。 |
3、要楼层支网须事先预埋钢筋环或在墙的里外侧各绑一道横相干。网与网之间须拼接严密,网内杂物要随时清扫。 |
四、脚手架拆除 |
1、拆脚手架,周围应设围栏或警戒标志,并设专人看管,禁止入内。拆除应按顺序由上而下,一步一清,不准上下同时作业。 |
2、拆除脚手架大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人往下顺杆子。 |
3、拆下的脚手杆、脚手板、钢管、扣件、钢丝绳等材料,应向下传递或用绳吊下,禁止往下投扔。 |
中小机械操作工安全操作规程 |
一、混凝土、砂浆搅拌机 |
1、搅拌机必须安置在坚实的地方,用支架或支脚筒架稳,不准以轮胎代替支撑。 |
2、开动搅拌机前应检查离合器、制动器、钢丝绳等是否良好,滚筒内不得有异物。 |
3、进料斗升起,严禁任何人在料斗下通过或停留。工作完毕后应将料斗固定好。 |
4、运转时,严禁将工具伸进滚筒内。 |
5、现场检修时,应固定好料斗,切断电源。进入滚筒时,外面应有人监护。 |
二、卷扬机 |
1、卷扬机应安装在平整坚实、视野良好的地点,机身和地锚必须牢固。卷扬筒与导向滑轮中心线应垂直对正;卷扬机距离滑轮一般应不大于15米。 |
2、作业前,应检查网丝绳、离合器、制动器、保险棘轮、传动滑轮等,确认安全可靠,方准操作。 |
3、钢丝绳在卷筒上必须排列整齐,作业中最少需保留三圈。 |
4、作业时,不准有人跨越卷扬机的钢丝绳。 |
5、吊运重物需在空中停留时,除使用制动器外,并应用棘轮保险卡牢。 |
6、操作时,严禁擅自离开岗位。 |
7、工作中要听从指挥人员的信号,信号不明或可能引起事故时,应暂停操作,待弄清情况后方可继续作业。 |
8、作业中突然停电,应立即拉开闸刀,将运送物件放下。 |
四、蛙式打夯机 |
1、蛙式打夯机手把上应装按钮开关,并包绝缘材料。操作时应戴绝缘手套。打夯机电源电缆必须完好无损。作业时,严禁夯击电源线。 |
2、在坡地或松软土层打夯,严禁前着牵引。 |
五、倒链 |
1、倒链的链轮盘、倒卡、链条,如有变形的扭曲,严禁使用。 |
2、操作时,不准站在倒链正下方。 |
3、重物需要空间停留时间较长时,要将小链拴在大链上。 |
六、千斤顶 |
1、操作时,千斤顶应放在平整坚实的地方,并用垫木垫平。 |
2、丝杆、螺母如有裂纹,禁止使用。 |
3、使用油压千斤顶,禁止站在保险塞对面,并不准超载。 |
4、千斤顶提升最大工作行程,不应超过丝杆或齿条全长的75%。 |
机械修理安全操作规程 |
1、工作环境应干燥整洁,不得堵塞通道。 |
2、清洗用油,润滑油脂及废油脂,必须指定地点存放。废油、废棉纱不准随地乱丢。 |
3、机械解体,要用支架,架稳垫实,有回转机构者要卡死。 |
4、修正机械,应选择平坦坚实地点停放,支撑牢固和楔紧;使用千斤顶时,必须用支架垫稳。 |
5、不准在发动着有车辆下面操作。 |
6、架空试车,不准在车辆下面工作或检查,不准在车辆前方站立。 |
7、检修中的机械,应有“正在修理,禁止开动”的标志示警,非检修人员,一律不准发动或转动。检查中,不准将手伸进齿轮箱或用手指找正对孔。 |
8、试车时应随时注意各种仪表、声响等,发现不正常情况,应立即停车。 |
场内机动车司机安全操作规程 |
1、司机必须持证上岗。 |
2、启动前应将离全器或将变速机放在空挡位置,机械周围无人和无障碍时方可。 |
3、装卸机向前倾斜进禁止提升物件,升降机尚未完全向后倾斜时不准开车。 |
4、翻斗车司机向坑槽或混凝土集料斗卸料时应保持安全距离和放置挡墩,以防翻车。 |
5、车上严禁带人,转弯时应减速,注意来往行人。 |
6、严禁酒后开工。 |
木工安全操作规程 |
一、支模拆模 |
1、模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料。顶撑要垂直,底端平整坚实,并加垫木。木楔要钉牢,并用横顺拉杆和剪刀撑拉牢。 |
2、采用桁架支模应严格检查,发现严重变形、螺栓松动等应及时修复。 |
3、支模应按工序进行,模板没有固定前,不得进行下道工序。禁止利用拉杆、支撑攀登上下。 |
4、支设4米以上的立杆模板,四周必须顶牢。操作时要搭设工作台,不足4米的,可使用马凳操作。 |
5、支设独立梁模应设临时工作台,不得站在柱模上操作和在梁底模上行走。 |
6、拆除模板应经施工技术人员同意。操作时应按顺序分段进行,严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。工完前,不得留下松动和悬挂的模板。拆下的模板应及时运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚 。 |
二、木工机械 |
平刨机安全操作规程 |
1、平刨机必须有安全防护装置,否则禁止使用。 |
2、刨料应保持身体稳定,双手操作。刨大面时,手要按在料上面;刨小面时,手指不低于料高的一半,并不得少于3厘米。禁止手在料后推送。 |
3、刨削量每次一般不得超过1.5毫米。进料速度保持均匀,经过刨口时用力要轻,禁止在刨刃上方回料。 |
4、刨厚度小于1.5厘米,长度小于30厘米的木料,必须用压板或推棍,禁止用手推进。 |
5、遇节疤、戗搓要减慢推料速度,禁止手按节疤上推料。刨旧料必须将铁钉、泥砂等清除干净。 |
6、换刀片应拉闸断电或摘掉皮带。 |
7、同一台刨机的刀片重量、厚度必须一致,刀架、夹板必须吻合。刀片焊缝超出刀头和有裂缝的刀具不准使用。紧固刀片的螺钉,应嵌入槽内,并离刀背不少于10mm。 |
开榫机安全操作规程 |
1、要侧身操作,不要面对刀具。进料速度要均匀,不得猛推。 |
2、短料开榫,必须加垫板夹牢,禁止用手握料。1.5米以上的木料,必须两人操作。 |
3、发现刨渣片或木片堵塞,要用木棍推出,禁用手掏。 |
打眼机安全操作规程 |
1、打眼必须使用夹料器,不得直接用手扶料。1.5米以上长料必须使用托架,调头时,双手持料,注意周围人和物。 |
2、操作中如遇凿芯被木渣挤塞,应立即抬起手把。深度超过凿渣出口,要勤拔钻头。 |
3、清理凿渣要用刷子或吹风器,禁止手掏。 |
圆盘锯安全操作规程 |
1、操作前应进行检查,锯片不得有裂口,螺丝应上紧。 |
2、操作前要戴防护眼镜,站在锯片一侧,禁止站在与锯片同一直线上,手臂不得跨越锯片。 |
3、进料必须紧贴靠山,不得用力过猛,遇硬节慢推。接料要待料出锯片15厘米,不得用手硬拉。 |
4、短窄料应用推棍,接料使用刨钩。超过锯片半径的木料,禁止上锯。 |
钢筋工安全操作规程 |
一、制作、绑扎 |
1、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐,制作场地要平整,工作台要稳固,照明灯具必须加网罩。 |
2、拉直钢筋,卡头要止牢,地错要结实牢固,拉筋沿线2米区域内禁止行人。人工绞磨拉直,不准用胸、肚接触推杠,并缓慢松解,不得一次松开。 |
3、展开盘圆钢筋要一头卡牢,防止回弹,切断时要先用脚踩紧。 |
4、人工断料,工具必须牢固。掌克子和打锤要站成斜角,注意扔锤区域内的人和物体。 |
切断小于30厘米的短钢筋,应用钳子夹牢,禁止用手把扶,并在外侧设置防护箱笼罩。 |
5、多人合运钢筋,起、落、转、停动作要一致,人工上下传送不得在同一垂直线上。钢筋堆放要分散、稳当,防止倾倒或塌落。 |
6、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架,须搭设脚手架和马道。 |
7、绑扎立杆、墙体钢筋、不得站在钢筋、骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4米以内,重量不大,可在地面或楼面上绑扎,整体竖起;柱筋在4米以上,应搭设工作台。柱梁骨架,应用临时支撑拉牢,以防倾倒。 |
8、绑扎基础钢筋时应按设计规定摆放钢筋支架或马凳架起上部钢筋,不得任意减少支架或马凳。 |
9、绑扎高层建筑的圈梁、挑檐、外墙、边柱钢筋,应搭设外挂架或安全网。绑扎时挂好安全带。 |
10、起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须待骨架降落到离地1米以内准靠近,就位支撑好方可摘钩。 |
二、冷 拉 |
1、冷拉卷扬机前设置防护档板,没有档板时, 应将卷扬机与冷 拉方面成90度,并且应用闭式导向滑轮。 |
2、冷拉钢筋要上好夹具,离开后再发开车信号。发现滑动或其他问题时,要先行停车,放松钢筋后,才能重新进行操作。 |
3、冷拉钢筋要严格按照规定应力和伸长率进行,不得随便变更。不论拉伸或放松钢筋都应缓慢均匀,发现油泵、千斤顶、锚卡具有异常,应立即停止操作。 |
三、钢筋机械 |
切断机安全操作规程 |
1、机械运转正常,方准断料。断料时,手与刀口距离不得少于15厘米。活动刀片前进时禁止送料。 |
2、切断钢筋禁止超过机械的负载能力。切断低合金钢筋等特种钢筋,应用高硬度刀片。 |
3、切断钢筋应有专人扶住 ,操作时动作要一致,不得任意拖拉。切短钢筋须用套管或钳子夹料,不得用手直接送料。 |
4、切断机旁应设放料台,机械运转中严禁用手直接清除刀口附近,非操作人员不得停留。 |
弯曲机安全操作规程 |
1、钢筋要贴紧挡板,注意放入插头的位置和回转方向。 |
2、弯曲长钢筋,应有专人扶住,并站在钢筋弯曲方向的外面,互相配合,不得拖拉。 |
3、调头弯曲,防止碰撞人和物,更换插头、加油和清理,必须停机后进行。 |
冷拔丝机安全操作规程 |
1、先用压头机将钢筋头部压小,站在滚筒的一侧操作,与工作台应保持50厘米。禁止用手直接接触钢筋和滚筒。 |
2、钢筋的末端将通过冷拔的模子时,应立即踩脚闸分开离合器,同时用工具压住钢筋端头防止回弹。 |
3、冷拔过程中,注意放线架、压辘架和滚筒三者之间的运行情况,发现故障应立即停机修理。 |
对 焊 机 |
1、焊机应设在干燥的地方,平稳牢固,要有可靠的接地装置,导线绝缘良好。 |
2、焊接前,应根据钢筋截面调整电压,发现焊头漏电,应立即更换,禁止使用。 |
3、操作时应戴防护眼镜和手套,并站在橡胶或木板上,工作棚要用防火材料搭设。棚内严禁堆放易燃、易爆物品,并备有灭火器材。 |
4、对焊机断路器的触点、电极(铜头),要定期检查修理。冷却水管保持畅通,不得漏水和超过规定温度。 |
瓦工安全操作规程 |
1、上下脚手架应走斜道,严禁站在砖墙上做砌筑、划线(勒缝)、检查大角垂直度和清扫墙面等工作。 |
2、砌砖使用的工具应放在稳妥的地方。斩砖应面向墙面,工作完毕应将脚手板和砌筑的碎砖、灰浆清扫干净,防止掉落伤人。 |
3、山墙砖完后立即安装桁条或加临时支撑,防止倒塌。 |
4、上脚手架前首先检查脚手架搭设是否稳定,架板铺设是否满铺,稳定,有无探头板。检查防身栏杆、安全网(立、平、兜)有无不严密、固定不好之处,如发现及时解决。 |
5、同一脚手板上不允许两人同时操作。 |
6、不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经加固的情况下,在一层脚手架上随意垫加一层。 |
7、脚手架上堆料不得超过规定荷载,堆砖高度不得超过三皮侧砖。 |
8、起重机吊运砖时,必须使用砖笼,严禁用推车或砂浆灰盘吊运砖块。吊运砖时,吊臂回转范围内下面禁止人员行走或停留。砖笼严禁直接吊放在脚手架上。 |
9、冬期施工时,脚手板上如有冰霜、积雪,应先清除后才能在架子上进行操作。 |
10、必须戴好安全帽。 |
抹灰工安全操作规程 |
1、室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固,脚手板跨度不得大于2米。架上堆放材料不得过于集中,在同一跨度内不应超过两人。 |
2、不准在门窗、暖气片、洗 脸池等器物上搭设脚手板。阳台部位粉刷,外侧必须挂设安全网。严格踩在脚手架的护身栏杆和阳台板上进行操作。 |
3、贴面使用预制件、大理石、瓷砖等,应堆放整齐平稳,边用边运。安装要稳拿稳放,等灌浆凝固稳定后,方可拆除临时支撑。 |
4、使用磨石机应戴绝缘手套穿胶鞋,电源线不得破皮漏电,金刚砂块安装必须牢固,经试运转正常,方可操作。 |
5、交叉作业时,必须戴好安全帽。 |
油漆工安全操作规程 |
1、各类油漆和其他易燃、有毒材料,应存放在专用库房内,不得与其他材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内,妥善保管。 |
2、库房应通风良好,不准住人,并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其他建筑物应保持一定的安全距离。 |
3、用喷砂除锈,喷嘴接头要牢固,不准对人。喷嘴堵塞,应停机消除压力后,方可进行修理或更换。 |
4、使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料,戴好防护用品,严禁吸烟。 |
5、沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物,应收集存放在有盖的金属容器内,及时处理。 |
6、在室内或容器内喷涂,要保持通风良好,喷漆作业周围不准有火种。 |
7、采用静电喷漆,为避免静电聚集,喷漆室(棚)应有接地保护装置。 |
8、刷外开窗扇,必须将安全带挂在牢固的地方。刷封檐板、水落管等应搭设脚手架或吊架。大于25度的铁皮屋面上刷油。应设置活动板梯、防护栏杆和安全网。 |
9、使用喷灯,加油不得过满,打气不应过足,使用的时间不宜过长,点火时火嘴不准对人。 |
10、使用喷浆机,手上沾有浆水时,不准开关电闸,以防触电。喷嘴堵塞,疏通时不准对人。 |
玻璃工 |
1、截割玻璃,应在指定场所进行。截下的边角余料集中堆放,及时处理。搬运玻璃应戴手套。 |
2、在高处安装玻璃,应将玻璃放置平稳,垂直下方禁止通行,安装屋顶采光玻璃,应铺设脚手板或其他安全措施。 |
3、使用的的工具放入袋内,不准口含铁钉。玻璃安装完立即将风钩挂好。 |
混凝土工安全操作规程 |
1、车子向料斗倒料,应有挡车措施,不得用力过猛和撒把。 |
2、用井架运输时,小车把不得伸出笼外,车轮前后要挡牢,稳起稳落。 |
3、浇灌混凝土使用的溜槽及串筒节间必须连接牢固。操作部位应有护身栏杆,不准直接站在溜槽帮上操作。 |
4、用输送泵输送混凝土,管道接头、安全阀必须完好,管道的架子必须牢固,输送前必须试送,检修必须卸压。 |
5、浇灌框架、梁、柱混凝土,应设操作平台,不得直接站在柳暗花明板或支撑上操作。 |
6、浇捣拱形结构,应自两边拱脚对称同时进行;浇圈梁、雨逢、阳台,应设临时脚手架,以防人员下坠。 |
7、不得在混凝土养护窑(池)边上站立和行走,并注意窑盖板和地沟孔洞,防止失足坠落。 |
8、使用振动棒应穿胶鞋、戴绝缘手套,湿手不得接触开关,电源线不得有破皮漏电。 |
9、预应力灌浆,应严格按照规定压力进行,输浆管道应畅通,阀门接头要严密牢固。 |
管工安全操作规程 |
1、用车辆运输管材、管件,要绑扎牢固,起落要一致,通过沟、坑、井,要搭好马道,不得负重跨越。用滚杠运输,要防止压脚,并不准用手直接调整滚杠。管子滚动前方,不得有人。 |
2、用锯床、锯弓、切管器、砂轮切管机切割管子,要垫平卡牢,用力不得过猛,临近切断时,用手或支架托住。砂轮切管机砂轮片应完好,操作时,应站侧在 |
3、管子煨弯,砂子必须烘干,装砂架搭设牢固并设栏杆。用机械敲打时,下面不得站人,人工敲打上下要错开,管子加热时,管口前不得有人。 |
4、套丝工作要支平夹牢,工作台要平稳,两人以上操作,动作应协调,防止柄把打人。 |
5、管子串动和对口,动作要协调,手不得放在管口和法兰接合处。 |
6、翻动工件时,防止测动及倾倒伤人。 |
7、沟内施工,遇有土方松动、裂缝、渗水等,应及时加设固壁支撑。禁止用固壁代替上、下扶梯和吊装支架。 |
8、人工往沟槽内下管,所用索具、地桩必须牢固,沟槽内不得有人。 |
9、用风枪、电锤或錾子打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 |
10、管道吊装时,倒链应完好可靠,吊件下方禁止站人,管子就位卡牢后,方可松倒链。 |
11、用酸、碱液清洗管子,应穿戴防护用品,酸、碱液必须加盖,并设明显标志。 |
12、管道试压、应使用经校验合格的压力表。操作时,要分级缓慢升压,停泵稳压后方可进行检查。非操作人员不得在盲板、法兰、焊口、丝口处停留。 |
13、管道吹扫、冲洗时,应缓慢开启阀门,以免管内物料冲击, 产生水锤、汽锤。 |
防水工安全操作规程 |
1、患皮肤病、眼结膜病等以及沥青严重敏感的工人。不得从事沥青工作。沥青作业每班适当增加间歇时间。 |
2、装卸、搬运、敖制、铺涂沥青,必须使用规定的防护用品,皮肤不得外露。装卸、搬运碎沥青,必须洒水,防止粉未飞扬。 |
3、溶化桶装沥青,先将桶盖和气眼全部打开,用铁条串通后,方可烘烤,并经常疏通放油孔和气眼。严禁火焰与油直接接触。 |
4、熬制沥青地点不得设在电线的垂直下方,一般应距建筑物25米;锅与烟囱的距离应大于80厘米,锅与锅之距离应大于2米;火口与锅边,应有高70厘米的隔离设施。临时堆放沥青、燃料的场地,离锅不小于5米。 |
5、熬油前,应清除锅内杂质和积水。 |
6、熬油必须由有经验的工人看护,要随时测量控制油温,熬油量不得超过油锅容量的四分之三,下料应慢慢溜放,严禁大块投放,下班熄火,封闭炉门,熄灭炉火,并严禁在燃烧的沥青中浇水,应用于砂、湿麻袋灭火。 |
8、配制冷 底子油,下料应分批、少量、缓慢、不停搅拌,不得超过锅容量的二分之一,温度不得超过80度,并严禁烟火。 |
9、装运沥青的勺、桶、壶等工具,不得用锡焊。盛油量不得超过容量和三分之二。肩挑或用手推车,道路要平坦,绳具有牢固。吊运时垂直下方不得有人。 |
10、屋面铺贴卷材,四周应设置1.2米高围栏,靠近屋面四周沿边应侧身操作。 |
11、在地下室、基础、池壁、容器内等处进行有毒、有害的涂料防水作业,应定时轮换间歇,通风换气。 |
翻斗车司机安全操作规程 |
1、起步平稳,不得突然加大油门,不得二、三档起步。 |
2、如遇雨后泥泞、溶软的沥青路面或灰砂地带等条件差的道路,都应低速行驶,不得急剧加速猛冲。 |
3、上坡时,如遇路面不平或坡度较大,应提前换档,低速行驶,下坡及转弯时,严禁脱档滑行。 |
4、往基坑里卸料时,接近坑边应减速行驶,须和抗边保持安全距离。 |
5、行驶前,检查锁紧装置,必须将料斗锁牢,以防行驶时掉斗,损坏机件。 |
6、严禁翻斗内载人,翻斗在卸料状态下进行任何作业。 |
7、内燃机运转中或翻斗内载荷时,严禁在车下进行任何作业。 |
8、操作人员离机时,必须将内燃机熄火,并挂档拉紧手制动器。 |
基坑支护安全操作规程 |
一、基坑支护安全预控措施 |
1、项目部施工时,应严格按设计要求和施工方案的规定进行作业。 |
2、土方开挖的顺序、方法与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 |
3、坑槽开挖必须设置安全边坡,坡度按1: 0.75设置确定。 |
4、基坑周围必须设排水沟,应防止地表水流入坑内,同时基坑降水应防止影响周围建筑物沉降。 |
5、挖出的土石方要及时运离坑边,坑边堆土必须挖制在基坑开挖边线3米以外,高度不得超过1.5米,严禁在坑边1米范围内堆载或严重超载。 |
6、若采用机械挖土,施工机械必须经验收合格,司机持证上岗,挖土机作业半径内严禁站人。 |
7、基坑四周距坑边1米外设置1.5米高的防护栏杆,并采用密目式安全网封闭。 |
8、基坑电路的电缆必须架空2米以上,严禁拖地和埋入土中,引进箱内的电缆、电线必须有防磨、防潮、防断等的防护措施。 |
9、基坑要有专用的人员上下通道,严禁使用麻绳或尼龙绳吊挂吊笼或脚踏土壁凸缘上下。并设置应急软爬梯。 |
10、人工吊运泥土,应检查工具、绳索、钩子是否牢靠,起吊下方不得有人。基坑作业人员必须戴安全帽。 |
11、基坑开挖过程中,设专人对基坑变形进行监控,并对毗邻建筑物和重要管线和道路的沉降进行观测、变形监测和沉降观测,记录应归档。 |
12、夜间施工应有充足的照明,符合《施工现场临时用电安全技术规程》要求,并挂警示牌。 |
二、井桩施工安全预控措施 |
1、井桩施工前制定相应的安全施工方案。 |
2、挖孔、起吊、护壁、余渣运输等所使用的一切设备、设施、安全装置,工具配件及防毒面具等个人劳动防护用品必须在每班作业前进行检查,确保完好和使用安全。 |
3、施工现场必须备有氧气瓶,气体检测仪器,开工前检测井下的有毒有害气体,并有足够的安全防护措施。桩孔开挖超过10米时,应用气泵向孔内送风,并检测确认无误后,才允许下孔作业。 |
4、孔内必须设置应急软爬梯,电葫芦、吊笼等应安全可靠并配有自动卡紧保险装置,不得使用麻绳或尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸缘上下。 |
5、井下作业人员与井上人员必须设有可靠的信号联络,若发现地下出水、流沙、塌方,井圈护壁变形,有害气体,不明物等情况暂停施工,迅速撤离井底并及时上报,以采取措施处理解决。 |
6、挖出的土方应及时运离孔口,不得堆放在孔口周围1米范围内,机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。 |
7、井底抽水时,应在挖孔作业人员到地面后,再合闸抽水,抽水后即关闭电源,严禁带电作业。 |
8、孔内照明时应采用安全矿灯或12伏以下的安全电压。施工现场临时用电应遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。孔上电缆必须架空2米以上。 |
9、井桩开挖前,应用红砖砌筑高出地面在150mm的井口保护圈,以防地面水和杂物等落入孔洞,每个桩孔口,必须备有孔口盖,完工或下班时必须将孔盖盖好。 |
10、孔下作业人员必须穿长筒绝缘鞋,戴好安全帽,系好安全带和保险扣。 |
11、夜间施工,应设警示灯并派专人监控,照明按上述第⑻条施工。 |
防中毒安全操作规程 |
施工现场中毒事件主要有:有毒、有害气体中毒,食物中毒及煤气中毒。 |
1、有毒有害气体监控措施 |
⑴对于有毒、有害气体现场应配备气体检测仪器,在施工前检测,必要时配戴防毒面具。 |
⑵在厕所附近及下水井、地沟和冲积地带、湿地地带施工前,必须检测是否有有毒、有害气体,然后才能施工。 |
⑶井桩开挖操作人员下孔前,必须把孔口盖板揭开后通风半小时时以上,并备有鼓风机,怀疑孔内存在有害气体时,可用鼓风机向孔下输送空气或用提土桶在孔内反复快速提降,使孔内空气流通,排除孔内有害气体,必要时使用有害气体检测仪进行探测,确认工作环境对人身健康不造成伤害时,操作人员再下孔作业。 |
⑷发生有毒、有害气体中毒事故后,不得盲目施救,应先通空气,采取必要的防毒措施后才能施救。 |
⑸在有毒、有害气体环境施工时,应由专人进行监护施工。 |
2、食物中毒监控措施 |
⑴按文明施工中对现场食宿的管理要求,做到饭菜清洁,食堂符合卫生标准,并要有专人进行检查。 |
⑵严禁将亚硝酸钠当作食盐使用。 |
⑶严禁采购腐烂、变质的东西。 |
3、煤气中毒 |
冬季采暖按有关规定,统一安装炉具并设专人负责管理,不得随意安装,并保持通风良好,防止发生煤气中毒。 |
防火灾安全操作规程 |
1、严格执行临时动火“三级”审批制度,领取动火证后方可动火作业,作业时做好防护措施并派专人看火(监护)。 |
2、严格管理易燃易爆物品,及时清理易燃杂物,保证疏散通道畅通。 |
3、班后应执行防火“五不走”,即:交接班不交待清不走,用火设备火源不熄灭不走;用电设备不拉闸断电不走;可燃物不清干净不走;发现险情不报告不处理好不走。 |
4、施工现场宿舍内严禁乱拉乱接电线,严禁用电炉、气化炉具,严禁生火,不准使用电燃器具。 |
5、施工现场扑救火灾有三种方法:隔离法、窒息法、冷却法。 |
6、施工现场电气发生火情时,应先切断电源,再使用砂土,二氧化碳或干粉灭火器灭火,不得用水及泡沫灭火器进行灭火,以防发生触电事故。 |
7、施工现场设置消防器材处,应设置明显标志,消防器材须垫高设置,周围3米内不准存放物品。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档