水利水电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 | 5.9 | 低压配电盘及低压电器安装单元工程 质量评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 基 础 型 钢 安 装 | 1.1允许偏差(mm) | 不直度:1/m,5/全长 水平度:1/m,5/全长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2接地 | 可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 盘 柜 本 体 安 装 | 2.1允许偏差(mm) | 垂直度:1.5/m 水平度:相邻两柜顶部:2 成列盘柜顶部:5 不平度:相邻两盘柜边:1 成列盘柜面:5 盘柜间缝隙:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2盘面及盘内 | 清洁无损伤,漆层完好、标志齐全、正确、清晰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他 | 与地面及周围建筑物的距离应符合设计要求,箱门开关灵活,门锁齐全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 接地 | 方式应符合设计要求,固定牢固,接触良好,排列整齐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 盘 上 电 器 外 观 检 查 及 安 装 | 4.1电器 | 外壳及玻璃片应无破裂,安装位置正确,便于拆换,固定牢固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2操作开关 | 把手转动灵活,接点分合准确可靠,弹力充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3信号装置 | 完好,指示色符合要求,附加电阻符合规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4保护装置 | 整定值符合设计要求,熔断器熔体规格正确 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5仪表 | 应经校验合格,安装位置正确,固定牢固,指示正确 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 端子板及二次接线 | 应符合GB50171-92要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压配电盘及低压电器安装单元工程质量评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
续表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 检查项目 | 质量标准(或允许偏差mm) | 检 验 记 录 | 结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 硬 母 线 及 电 缆 安 装 | 6.1排列 | 整齐,相位排列一致,绝缘良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2裸露母线电气 间隙及漏电距离 | 电气间隙大于等于12mm,漏电距离大于等于20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3连接 | 应紧密,牢固,用厚0.05mm×10mm塞尺检查:线接触塞不进,面接触:塞进深度小于等于4mm(母线宽度小于等于50mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4母线漆色 | 符合规定GBJ149-90第2.1.10~2.1.12条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5小母线 | 应为直径大于等于6mm的铜棒或铜管,且标志齐全,清晰,正确 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.6其他 | 符合硬母线装置安装工程规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 抽 屉 式 配 电 柜 安 装 | 7.1基础及柜体 | 同项次1.2规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2抽屉及柜体 | 灵活、轻便,无卡阻,碰撞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3触头 | 动静触头中心应一致,触头接触应紧密 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4联锁装置 | 动作应正确,可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5接地触头 | 应接触紧密,可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | △绝缘电阻测量 | 绝缘电阻值应大于等于1MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | △交流耐压试验 | 试验电压标准为1000V,试验应无异常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | △相位检查 | 各相两侧的相位应一致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 低 压 电 器 安 装 | 11.1零部件 | 齐全,清洁,无锈蚀等缺陷,瓷件不应有裂纹和伤痕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2规格 | 规格、型号、工作条件等应与现场实际使用要求相符,铭牌标志齐全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.3排列 | 整齐,便于操作和维护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.4接地 | 金属外壳、框架的接零或接地应 符合规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验结果 | 共检验 | 项,合格 | 项,其中优良 | 项,优良率 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目 | 质量标准。各盘柜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的电器及电气回路动作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测 量 人 | 施 工 单 位 | 建设 (监理) 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 适用范围:交流50Hz,额定电压小于等于500V者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |