水利水电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 | 5.6 | 避雷器安装单元工程质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 外 观 检 查 | 1.1密封 | 完好,型号与设计相符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2瓷件 | 无裂纹,破损,瓷套与铁法兰粘合牢固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3位置 | 各节位置与出厂标志编号相符 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2.1连接 | 连接处的金属接触表面无氧化膜 及油漆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2安装 | 垂直,每一元件中心线与安装点中心线垂直偏差小于等于元件高度的1.5%。偏差超出标准,经校正能保证其导电性能良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3放电记录器 | 密封良好,动作可靠,基座绝缘良好,接地可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 测量绝缘电阻 | FS型避雷器绝缘电阻大于2500MΩ符合产品各型号技术规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | △测量电导电流并检查 组合元件的非线性系数 | 电导电流试验标准应符合产品技术规定。同一相串连组合元件的非线性系数差值小于等于0.04(FCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 测量工频放电电压 | FS型避雷器工频放电电压范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压(KV) | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放电电压(KV) | 9~11 | 16~19 | 26~31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验结果 | 共检验 | 项,合格 | 项,其中优良 | 项,优良率 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要检查项目全部符合质量标准,一般检查项目 | 质量标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测 量 人 | 施 工 单 位 | 建设 (监理) 单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 适用范围,额定电压3~20kV发配电装置及厂用系统中的阀式和管式避雷器安装 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档