500 | 电梯安装质量验收相关条件检测记录(二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD2302039-13 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安 装 位 置 编 号 | 检查(测试)日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检 测 项 目 | 检测试验内容及其标准(设计)要求 | 检测结果及备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底坑清洁 | 无杂物、积水、油污 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※与电梯无关的管线设备 | 不能设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※相邻两层门间距>11m时的 救援安全设施 | 设井道安全门,且门高≮1.8m,门宽≮0.35m;门 严禁向井道内开启;门设有用钥匙开启的锁,开 门后不要钥匙可锁,锁门后从井道内不需要用钥 匙可开门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井 | ※从层门进入底坑的设施 | 设置永久性装置(如爬梯),且此装置不得凸入电 梯运行空间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※深度>2.5m的底坑安全门 | 设置符合井道安全要求的底坑进出口安全门(当 建筑物允许时),且安全门尺寸、开启和锁符合 GB 7588有关规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※装有多台电梯的井道内各梯 底坑之间的隔障设置 | 最低点离底坑地面≯0.3m,且至少延伸到下端层 站楼面以上2.5m;与井壁的间隙≯150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道 | 当轿顶边缘与相邻电梯运动部件之间的水平距离 <0.5m时,隔障应延伸至井道全高;隔障宽度≮ 被保护运动部件宽度每边各加0.1m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※永久性电气照明装置 | 井道内照度≮501x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井道最高和最低点0.5m以内各装设一盏灯;中间 装设的灯最大间距≯7m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分别在机房和底坑设置控制开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※底坑检修用电源插座 | 设置2P+PE(交流220V)或安全电压供电插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载、漏电保护功能与插座匹配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层站门厅(前室)永久性电气照明 | 地面照度≮501x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:带“※”的项目应尽可能在机房、井道交验阶段进行检测验收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装单位检查评定结论 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查测试人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档