本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

电梯安装质量验收相关条件检测记录(一)GD2302039-12

来自广东省建筑工程统一用表2010(深圳版),点击进入

499电梯安装质量验收相关条件检测记录(一)
GD2302039-12
单位(子单位)工程名称
安 装 位 置 编 号检查(测试)日期 年 月 日
检 测 项 目检测试验内容及其标准(设计)要求检测结果及备注
环境清洁 满足电梯正常运行要求
气温(℃) 5~40
相对湿度(%) ≯90,在地下层的机房应加强通风防潮,或按
生产厂家的“土建”布置图等技术文件要求
通道 安全、畅通
※门窗 防风雨,门不得向内开启,门宽×高
≮0.6×1.8(m)
※门锁 设带锁匙的锁,且在机房内可不用锁匙开门
门口标志 设“机房重地,闲人免进”标志
※房内高差>0.5m楼地面
(工作平台)的必要设施
设置楼梯或台阶,设置高度≮0.9m的安全护栏
※地面有超过0.5m深的
凹坑(槽坑)时的防护
设置防护盖板
※与电梯无关的管线装置
(设备、物品)
不能置于其内
※永久性供电电源及开关装置 符合建筑电气设计要求(含零、地线分开)
消防电梯设耐火应急备用电源装置
主电源开关能切断正常运行的最大电流,并可
从机房入口处方便接近
供电电压波动≯额定电压的±7%
※固定的电气照明装置 地面照度≮2001x
靠近入口处设置照明开关
※检修用电源插座 设置2P+PE(交流220V)或安全电压供电插座
过载、漏电保护功能与插座匹配
※适用于相关电梯设备的火灾
探测及灭火装置
按图,注意选用适用于电器和油液的灭火装置
安装单位检查评定结论 专业工长(施工员) 施工班组长
检查测试人员
项目专业质量检查员: 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人):
年 月 日
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制