本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

机柜、机架、配线架安装接检验批工程质量验收记录GD3040425

来自广东省建筑工程统一用表2010版,点击进入

机柜、机架、配线架安装检验批工程质量验收记录
GB 50339—2003
GD3040425
单位(子单位)工程名称
所属子分部(系统)工程名称/
分项(子系统)工程名称
相关的验收部位
(层、区、段、房、室)
总承包施工单位项目负责人
专业承包安装单位项目负责人
施工执行的技术标准(含企业的
工艺规程、工法等)名称及编号
相关施工图名称及其图号
《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339—2003的检查项目施工单位检查评定记录监理(建设)
单位验收记录









机柜、机架、配线架安装的检测,除应符合《建筑
与建筑群综合布线系统工程验收规范》
GB/T 50312第4节的规定外,还应符合下列要求
第9.2.3条
1.卡入配线架连接模块内的单根线缆色标应和
线缆的色标相一致
2.大对数电缆按标准色谱的组合规定进行排序
3.端接于RJ45口的配线架的线序及排列方式按
有关国际标准规定的两种端接标准(T568A或
T568B)之一进行端接,但必须与信息插座模块
的线序排列使用同一种标准



机柜、机架、配线架安装,除应符合GB/T 50312
第4.0.1条规定外,还应符合下列要求
第9.2.7条
1.机柜底座的制作和安装要求(其中包括底座的
水平误差≤2mm/㎡)
2.机架安装面板,架前应预留净空800mm;机架
背面离墙净距应大于600mm
3.背板式跳线架的安装,应经由与其配套的金属
背板及接线管理架安装在墙壁上;金属背板与
墙壁应紧固
4.挂壁式机柜底面与地面的距离不宜小于300mm
5.桥架或线槽应直接进入机架或机柜内
6.接线端子各种标志应齐全
专业承包安装单位
检查评定结果
专业工长(施工员)(签名) 施工班组长(签名)
项目专业质量检查员(签名):年 月 日
监理(建设)单位
验收结论
专业监理工程师(签名):
(建设单位项目专业技术负责人签名):
年 月 日

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理