不间断电源(UPS)/应急电源(EPS)机组(供电系统) 空载/负载运行调试记录(三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3030313-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组在不同负载工况下连续运行试验实测参数(机组出厂编号/ 安装位置自编号: | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载工况 | 空载 | 25%负载 | 50%负载 | 75%负载 | 100%负载 | 技术 标准 或设 计 (产品)技术 文件 要求 | 单项 试验 结果 判定 (符 合/ 不符 合) 要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接各类试验负载的 名称/相数(单相负载 填供电相别)/功率(kW) (分别详细列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行时间 (时:分至时:分) | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(共 | h) | (共 | h) | (共 | h) | (共 | h) | (共 | h) | (共 | h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 气 参 数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位角 ( °) | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大偏移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各相功 率因数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各相输出 功率(kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静态开关动作性能状况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入、输出各级保护系统功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机旁噪声[dB(A)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本《记录(一)~(三)》配套使用,本表作为上述《记录(一)、(二)》的续表。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档