薄板法兰/无法兰连接的矩形金属风管及配件加工制作(或成品)质量检验原始记录(续六) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(净化空调系统风管及配件特有检验项目专页) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C4-6561/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验项目(含检验方法摘要) | 标准(或设 计)要求值 (含理论计 算值) | 被检管段编号及其实测值(用数据表达)或观感质量定性评价(用“√”或“×”表达) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管不得有横向接缝;且当外长边的长度b为: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B≤900mm时,不允许有纵向接缝; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900<B≤1800mm时,纵向接缝数不超过1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800<B≤2600mm时,纵向接缝数不超过2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管所用螺栓(钉)、螺母、垫圈和铆钉等附 件的材质应与风管材质性能匹配,防腐性能良好(包括不产生电化腐蚀和采用镀锌等表面处理措施);不得采用抽芯铆钉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气洁净度等级为1~5级的风管不得采用按扣式咬口连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管无法兰连接不得采用S形插条、C形直角形插条和立联合角形插条的连接方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管内不得设置加固框及加固筋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管端法兰与板材连接铆钉的间距(mm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气洁净度等级为1~5级 | ≤65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气洁净度等级为6~9级 | ≤100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锌板风管不得有镀锌层大面积白花、锌层粉化和锌层脱落等锌层严重受损现象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管的咬口缝、折边和铆接等处有受损时,应作防腐处理补够 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静压箱本体、箱内固定过滤器的框架及固定件应有镀锌(镍)等防腐处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色涂层钢板风管的内壁应光滑,加工时应尽量不损坏涂层;被损坏涂层的部位应涂环氧树脂作补够防腐处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管的咬口缝、铆接缝及法兰翻边四角缝隙处,应按设计及洁净度等级要求,采用涂密封胶或其他密封措施堵严 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宜采用以下作为基材的密封胶材料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异丁基橡胶/氯丁橡胶/变性硅胶/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管板材连接缝的密封面应设在管壁的 正压侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管表面保持清洁,无油污、积尘和受潮等 (用白绸布擦拭检查);检查通过后,及时封 闭管口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |