交 底 内 容 | 自动扶梯、自动人行道土建交接检验工程质量管理
《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 2、施工准备 3、操作工艺 4、质量标准 主控项目: 1.自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净高度严禁小于 2.3m。 2.在安装之前,井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁小于 1.2m 一般项目: 1.土建工程应按照土建布置图进行施工,且其主要尺寸允许误差应为: 提升高度-15~15mm跨度O~+15mm。 2根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间。 3.在安装之前,土建施工单位应提供明显的水平基准线标识。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审批人单位:施工/分包 | 交底人单位:施工/分包 | 接受人单位:施工/分包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审批人(项目专业技术负责人) | 交底人[项目专业工长(施工员) 或质检员] | 接受人(施工班组长及班组人员) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
签名: | 签名: | 签名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程施工技术交底记录(续) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C1-328/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 内 容 | 4.电源零线和接地线应始终分开。接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。 自动扶梯、自动人行道土建交接检验工程质量检验标准
5、成品保护 6、应注意的质量问题 一、工程质量检验标准 依据:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 主控项目: 1.在下列情况下,自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行.且第4款至第11款情况下的开关断开的动 作必须通过安全触点或安全电路来完成。 (1)无控制电压;(2)电路接地的故障:(3)过载;(4)控制装置在超速度和运行方向非操纵逆转下 动作:(5)附加制动器(如果有)动作;(6)赢接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断 裂或过分伸长;(7)驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短;(8)梯级、踏板或胶带进入梳 齿板处有导物夹住,且产生损坏梯级、踏板或胶带支撑结构;(9)无中间出口的连续安装的多台自动 扶梯、自动人行道中的一台停止运行;(10)扶手带入口保护装置动作;(11)梯级或踏板下陷。 2.应测量不同回路导线对地的绝缘电阻。测量时,电子元件应断开。导体之间和导体对地之间的绝缘电 阻大于1000Ω/V.且其值必须大丁:(1)动力电路和电气安全装置电路0.5MΩ:(2)其他电路(控制、 照明、信号等)O.25MΩ。 3电气设备接地必须符合规定: (1)所有电气设备及导管、线槽的外露叫导电部分必须可靠接地(PE); (2)接地支线分别直接接至接地干线接线标}:.不得互相连接后再接地。 一般项目: 1整机安装检查应符合第6.3.4条规定: 2.性能试验应符合下列规定: (1)在额定频率和额定电压下,梯级、踏实板域胶带沿运行方向空载时的速度与额定速度之间的允许 偏差为±5%; (2)扶手带的运行速度相对梯级、踏实板或胶带的速度允许偏差为0~+2%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程施工技术交底记录(续) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C1-328/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 内 容 | 3.自动扶梯、自动人行道制动试验应符合下列规定: (1)自动扶梯、自动人行道应进行空载制动试验.制停距离应符合表6. 3 .6-1的规定。 (2)自动扶梯应进行载有制动载荷的制停距离试验(除非制停距离可以通过方法检验),制动载荷应 符合表6.3.6-2规定,制停距离应符合表6.3.6一l的规定,对自动人行道,制造商应提供按载有表 6.3.6-2规定的制动载荷计算的制停距离,且制停距离应符合表6.3.6—1的规定。 4电气装置还应符合下列规定: (1)主电源开关不应切断电源插座、检修和维护所必需的照明电源。 (2)配线应符合本规范第4.10.4,4.10.5,4.10.6条的规定。 5.观感检查符合第6 .3. 8条规定。 自动扶梯、自动人行道整机安装工程质量检验标准
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档