施 工 现 场 临 时 用 电 验 收 表 | ||||||||||||||||
表(九)—6 | ||||||||||||||||
工程名称 | 供电方式 | |||||||||||||||
进线截面 | 用电容量 | 保护方式 | ||||||||||||||
序号 | 验收项目 | 验 收 内 容 | 验 收 结 果 | |||||||||||||
1 | 施 工 方 案 | 用电设备5台以上(含5台)或总容量50kW以上(含50kW)应编制有临时用电施工组织设计并经上级审批 | 已编制有临时用电施工组织设计并经上级审批 | |||||||||||||
用电设备5台以下或总容量50kW以下应编制有安全用电技术措施并经上级审批 | / | |||||||||||||||
临时用电施工组织设计或安全用电技术措施针对性强,能指导施工 | 针对性强,能指导施工 | |||||||||||||||
有专项安全技术交底 | 有专项安全技术交底 | |||||||||||||||
2 | 外 电 防 护 | 低压线路下方应无生活设施、作业棚、堆放材料、施工作业区 | 符合要求 | |||||||||||||
在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间,必须保持安全操作距离 | 安全操作距离满足要求 | |||||||||||||||
超重机的任何部位或吊物边缘与10kV以下的外电架空线路边线最小水平安全距离不得小2m | 最小水平安全距离均大于2m | |||||||||||||||
达不到最小安全操作距离时必须采取防护措施,设置屏障、遮栏、围栏或保护网,并挂警告标志牌 | 已达到安全操作距离 | |||||||||||||||
3 | 配 电 线 路 | 架空线、电杆、横担应符合规定要求。架空线路与地面距离:施工现场应大于4m,机动车道应大于6m | 采用埋地敷设方式 | |||||||||||||
架空线必须在专用电杆上,不得架设在树木、脚手架上 | 采用埋地敷设方式 | |||||||||||||||
电缆埋地敷设方式、深度应符合规范要求。过路及地下0.2m至地上2m应穿管保护 | 符合规范要求 | |||||||||||||||
电缆埋地敷设时应用绝缘子固定,高度不应低于2.5m。建筑物内电缆沿墙水平敷设高度不应于1.8m | 符合要求 | |||||||||||||||
按规定使用五芯电缆 | 按规定使用五芯电缆 | |||||||||||||||
PE线的颜色应是绿/黄双色线,其截面就不小于工作零线的截面 | 符合要求 | |||||||||||||||
室内配线应用绝缘子固定,距地高度不应低于2.5m,排列整齐。室内配线必须是绝缘导线 | 符合要求 | |||||||||||||||
4 | 保 护 方 式 | 采用TN-S系统:重复接地点不少于3处,每个接地电阻值应不大于10Ω。PE线与N线分开不得混接 | 符合要求 | |||||||||||||
采用TT系统:每个接地电阻值应不大于4Ω | / | |||||||||||||||
高于建筑物的大型设备除做好重复接地外还必须按规定设置防雷接地装置,防雷接地电阻什不大于30Ω | 已按规定设置防雷接地装置 |
序号 | 验收项目 | 验 收 内 容 | 验 收 结 果 | |||||
5 | 配电箱 | 符合三级配电二级保护要求 | 符合三级配电二级保护要求 | |||||
配电箱内有总隔离开关及分路隔离开关。开关箱做到一机一闸一漏一箱。漏电保护器参数应符合规定要求 | 符合要求 | |||||||
配电箱设置位置应符合规定要求,有足够二人同时工作空间和通道。箱内电器完好可靠,回路标示明显,采用端子板接线,不得有外露带电体,进出线应从箱体的下底面出入,进入配电箱的电源线不得采用插销连接 | 符合规定要求 | |||||||
固定式配电箱安装高度为1.3~1.5m,移动式配电箱安装高度为0.6m~1.5m | 符合规定要求 | |||||||
箱体符合规定要求,有门有锁,有防雨防尘措施 | 箱体符合规定要求 | |||||||
6 | 现 场 照 明 | 照明回路有单独的开关箱,配有漏电保护装置并符合要求 | 符合要求 | |||||
灯具金属外壳必须作保护接零。室外灯具安装高度不低于3m,室内灯具安装高度不低于2.4m,钠、铊、铟等金属卤化物灯具安装高度应不低于5m | 灯具金属外壳已做保护接零 | |||||||
照明器具、器材应无绝缘老化或破损 | 照明器具、器材无绝缘老化或破损 | |||||||
按规定使用安全电压 | 按规定使用安全电压 | |||||||
7 | 变配电 装 置 | 配电室应符合规定要求,配电室的天棚距地面不应低于3m,配电屏(盘)操作通道宽度应符合规定要求 | 符合规定要求 | |||||
门向外开并配锁,应有防雨、火、水、雷和小动物出入等措施,通风良好 | 门向外开并配锁,有防雨、火、水、雷和小动物出入等措施,通风良好 | |||||||
发电机组应采用三相四线制中性点直接接地系统,并独立设置,接地电阻应符合要求。发电机组与电线路有联锁控制,不得同时使用。 | 符合要求 | |||||||
验收意见: | 项目负责人 | |||||||
符合要求,同意使用 | 技术负责人 | |||||||
安装负责人 | ||||||||
施工员 | ||||||||
安全员 | ||||||||
机电管理员 | ||||||||
电工 | ||||||||
年 月 日 | 监理工程师 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档