通风与空调设备安装

来自广东省监理资料模板,点击进入

建筑通风与空调工程施工质量监理实施细则
4.通风与空调设备安装
本表适用于工作压力不大于5Kpa的通风机与空调设备安装质量的检验与验收
项目项次内 容检查数量检验方法
主控项目1通风机的安装应符合下列规定:
1 型号、规格应符合设计规定,其出口方向应正确;
2 叶轮旋转应平稳,停转后不应每次停留在同一位置上;
3 固定通风机的地脚螺栓应拧紧,并有防松动措施。
全数检查。依据设计图核对、观察检查。
2通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其他安全设施。全数检查。依据设计图核对、观察检查。
3空调机组的安装应符合下列规定:
1 型号、规格、方向和技术参数应符合设计要求;
2 现场组装的组合式空气调节机组应做漏风量的检测,其漏风量必须符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T14294的规定。
按总数抽检20%,不得少于1台。净化空调系统的机组,1~5级全数检查,6~9级抽查50%。依据设计图核对,检查测试记录
4除尘器的安装应符合下列规定:
1型号、规格、进出口方向必须符合设计要求;
2 现场组装的除尘器壳体应做漏风量检测,在设计工作压力下允许漏风率为5%,其中离心式除尘器为3%;
3 布袋除尘器、电除尘器的壳体及辅助设备接地应可靠。
按数量抽查20%,不得少于1台;接地全数检查。。按图核对、检查测试记录和观察检查。
5高效过滤器应在洁净室及净化空调系统进行全面清扫和系统连续试车12h以上后,在现场拆开包装并进行安装。高效过滤器的仪器抽检检漏按批抽5%,不得少于1台。观察检查、按本规范附录B规定扫描检测或查看检测记录。
6净化空调设备的安装还应符合下列规定:
1 净化空调设备与洁净室围护结构相连的接缝必须密封;
2 风机过滤器单元(FFU与FMU空气净化装置)应在清洁的现场进行外观检查,目测不得有变形、锈蚀、漆膜脱落、拼接板破损等现象;在系统试运转时,必须在进风口处加装临时中效过滤器作为保护。
全数检查按设计图核对、观察检查。
7静电空气过滤器金属外壳接地必须良好。按总数抽查20%,不得少于1台。核对材料、观察检查或电阻测定。
8电加热器的安装必须符合下列规定:
1 电加热器与钢构架间的绝热层必须为不燃材料;接线柱外露的应加设安全防护罩;
2 电加热器的金属外壳接地必须良好;
3 连接电加热器的风管的法兰垫片,应采用耐热不燃材料。
按总数抽查20%,不得少于1台。核对材料、观察检查或电阻定。
9干蒸汽加湿器的安装,蒸汽喷管不应朝下。全数检查。观察检查。
10过滤吸收器的安装方向必须正确,并应设独立支架,与室外的连接管段不得泄漏。全数检查。观察或检查。
建筑通风与空调工程施工质量监理实施细则
4.通风与空调设备安装(续表)
项目项次内 容检查数量检验方法
一般项目1通风机的安装应符合下列规定:
1 通风机的安装,应符合表7.3.1的规定,叶轮转子与机壳的组装位置应正确;叶轮进风口插入风机机壳进风口或密封圈的深度,应符合设备技术文件的规定,或为叶轮外径值的1/100
2 现场组装的轴流风机叶片安装角度应一致,达到在同一平面内运转,叶轮与筒体之间的间隙应均匀,水平度允许偏差为1/1000;
3 安装隔振器的地面应平整,各组隔振器承受荷载的压缩应均匀,高度误差应小于2mm;
4 安装风机的隔振钢支、吊架,其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件的规定;焊接应牢固,焊应饱满、均匀。
按总数抽查20%,不得少于1台。尺量、观察或检查施工记录。
表7.3.1 通风机安装的允许偏差
项次项 目允许偏差检验方法
1中心线的平面位移10mm经纬仪或拉线和尺量检查
2标高±0mm水准仪或水平仪、直尺、拉线和尺量检查。
3皮带轮轮宽中心平面偏移1mm在主、从动皮带轮端面拉线和尺量检查。
4传动轴水平度纵向0.2/1000在轴或皮带轮0°和180°的两个位置上,用水平仪检查。
横向0.3/1000
5联轴器两轴芯径向位移0.05mm在联轴器互相垂直的四个位置上,用百分表检查。
两轴线倾斜0.2/1000
2组合式空调机组及柜式空调机组的安装应符合下列规定:
1 组合式空调机组各功能段的组装,应符合设计规定的顺序和要求;各功能段之间的连接应严密,整体应平直;
2 机组与供回水管的连接应正确,机组下部冷凝水排放管的水封高度应符合设计要求;
3 机组应清扫干净,箱体内应无杂物、垃圾和积尘;
4 机组内空气过滤器(网)和空气热交换器翅片应清洁、完好。
按总数抽查20%,不得少于1台观察检查
3空气处理室的安装应符合下列规定:
1 金属空气处理室壁板及各段的组装位置应正确,表面平整,连接严密、牢固;
2 喷水段的本体及其检查门不得漏水,喷水管和喷嘴的排列,规格应符合设计的规定;
3 表面式换热器的散热面应保持清洁、完好。当用于冷却空气时,在下部应设有排水装置,冷凝水的引流管或槽应畅通,冷凝水不外溢;
4 表面式换热器与围护结构间的缝隙,以及表面式热交换器之间的缝隙,应封堵严密;
5 换热器与系统供回水管的连接应正确,且严密不漏。
按总数抽查20%,不得少于1台。观察检查。
4单元式空调机组的安装应符合下列规定:
1 分体式空调机组的室外机和风冷整体式空调机组的安装,固定应牢固、可靠;除应满足冷却风循环空间的要求外,还应符合环境卫生保护有关法规的规定;
2 分体式空调机组的室内机的位置应正确、并保持水平,冷凝水排放应畅通。管道穿墙处必须密封,不得有雨水渗入;
3 整体式空调机组管道的连接应严密、无渗漏,四周应留有相应的维修空间。
按总数抽查20%,不得少于1台。观察检查。
建筑通风与空调工程施工质量监理实施细则
4.通风与空调设备安装(续表)
项目项次内 容检查数量检验方法
一般项目5除尘设备的安装应符合下列规定:
1 除尘器的安装位置应正确、牢固平衡,允许误差应符合表7.3.5的规定
2 除尘器的活动或转动部件的动作应灵活、可靠,并应符合设计要求;
3 除尘器的排灰阀、卸料阀、排泥阀的安装应严密,并便于操作与维护修理。
按总数抽查20%,不得少于1台。观察检查。
表7.3.5除尘器安装允许偏差和检验方法
项次项目允许偏差(mm)检验方法
1平面位移≤10用经纬仪或拉线、尺量检查
2标高±10用水准仪、直尺、拉线和尺量检查
3垂直度每米≤2吊线和尺量检查
总偏差≤10
6现场组装的静电除尘器的安装,还应符合设备技术文件及下列规定:
1 阳极板组合后阳极排平面度允许偏差为5mm,其对角线允许偏差为10mm;
2 阴极小框架组合后主平面的平面度允许偏差为5mm,其对角线允许偏差为10 mm;
3 阴极大框架的整体平面度允许偏差为15mm,整体对角允许偏差为10mm;
4 阳极板高度小于或等于7m的电除尘器,阴、阳极间距允许偏差为5mm。阳极板高度大于7m的电除尘器,阴、阳极间允许偏差为10mm;
5 振打锤装置的固定,应可靠;振打锤的转动,应灵活。锤头方向应正确;振打锤头与振打砧之间应保持良好的线接触状态,接触长度应大于锤头厚度的0.7倍。
按总数抽查20%,不得少于1组。尺量、观察检查及检查施工记录。
7现场组装布袋除尘器的安装,还应符合下列规定:
1 外壳应严密、不漏,布袋接口应牢固;
2 分室反吹袋式除尘器的滤袋安装,必须平直。每条滤袋的拉紧力应保持在25~35N/m;与滤袋连接接触的短管和袋帽,应无毛刺;
3 机械回转扁袋袋式除尘器的旋臂,转动应灵活可靠,净气室上部的顶盖,应密封不漏气,旋转应灵活,无卡阻现象;
4 脉冲袋式除尘器的喷吹孔,应对准文氏管的中心,同心度允许偏差为2mm。
按总数抽查20%,不得少于1台。尺量、观察检查及检查施工记录。
8洁净室空气净化设备的安装,应符合下列规定:
1 带有通风机的气闸室、吹淋室与地面间应有隔振垫;
2 机械式余压阀的安装,阀体、阀板的转轴均应水平,允许偏差为2/1000。余压阀的安装位置应在室内气流的下风侧,并不应在工作面高度范围内;
3 传递窗的安装,应牢固、垂直,与墙体的连接处应密封。
按总数抽查20%,不得少于1件。尺量、观察检查。
9装配工洁净室的安装应符合下列规定:
1 洁净室的顶板和壁板(包括夹芯材料)应为不燃材料;
2 洁净室的地面应干燥、平整,平整度允许偏差为1/1000;
3 壁板的构配件和辅助材料的开箱,应在清洁的室内进行,安装前应严格检查其规格和质量。
4 洁净室吊顶在受荷载后应保持平直,压条全部紧贴。洁净室壁板若为上、下槽形板时,其接头应平整、严密;组装完毕的洁净室所有拼接缝,包括与建筑的接缝,均应采取密封措施,做到不脱落,密封良好。
按总数抽查20%,不得少于5处。尺量、观察检查及检查施工记录。
10洁净层流罩的安装应符合下列规定:
1 应设独立的吊杆,并有防晃动的固定措施;
2 层流罩安装的水平度允许偏差为1/1000,高度的允许偏差为±1mm;
3 层流罩安装在吊顶上,其四周与顶板之间应设有密封及隔振措施。
按总数抽查20%,不得少于5件。尺量、观察检查及检查施工记录。
建筑通风与空调工程施工质量监理实施细则
4.通风与空调设备安装(续表)
项目项次内 容检查数量检验方法
一般项目11风机过滤器单元(FFU、FMU)的安装应符合下列规定:1 风机过滤器单元的高效过滤器安装前应按本规范第7.2.5条的规定检漏,合格后进行安装,方向必须正确;安装后FFU或FMU机组应便于检修;
2 安装后FFU风机过滤器单元,应保持整体平整,与吊顶衔接良好。风机箱与过滤器之间的连接,过滤器单元与吊顶框架间应有可靠的密封措施。
按总数抽查20%,不得少于2个。尺量、观察检查及检查施工记录。
12高效过滤器的安装应符合下列规定:
1 高效过滤器采用机械密封时,须采用密封垫料,其厚度为6~8mm,并定位贴在过滤器边框上,安装后垫料的压缩应均匀,压缩率为25%~50%;
2 采用液槽密封时,槽架安装应水平,不得有渗漏现象,槽内无污物和水分,槽内密封液高度宜为2/3槽深。密封液的熔点宜高于50℃。
按总数抽查20%,不得少于5个。尺量、观察检查。
13消声器的安装应符合下列规定:
1 消声器安装前应保持干净,做到无油污和浮尘;
2 消声器安装的位置、方向应正确,与风管的连接应严密,不提有损坏与受潮。两组同类型消声器不宜直接串联;
3 现场安装的组合式消声器,消声组件的排列、方向和位置应符合设计要求。单个消声器组件的固定应牢固;
4 消声器、消声弯管均应设独立支、吊架。
整体安装的消声器,按总数抽查10%,且不得少于5台,现场组装的消声器全数检查。手扳和观察检查、核对安装记录。
14空气过滤器的安装应符合下列规定:
1 安装平整、牢固,方向正确。过滤器与框架、框架与围护结构之间应严密无穿透缝;
2 框架式或粗效、中效袋式空气过滤器的安装,过滤器四周与框架应均匀压紧,无可见缝隙,度应便于拆卸和更换滤料;
3 卷绕式过滤器的安装,框架应平整、展开的滤料,应松紧适度、上下筒体应平行。
按总数抽查10%,不得少于1台。观察检查。
15风机盘管机组的安装应符合下列规定:
1 机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间为2min,不渗漏为合格;
2 机组应设独立支、吊架,安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固;
3 机组与风管、回风箱或风口连接,应严密、可靠。
按总数抽查10%,且不得少于1台。观察检查、查阅检查试验记录。
16转轮式摧热器安装的位置、转轮旋转方向及接管应正确,运转应平稳。按总数抽查20%,且不得少于1台。观察检查。
17转轮去湿机安装应牢固,转轮及转动部件应灵活、可靠,方向正确;处理空气与再生空气接管应正确;排风水平管须保持一定的坡度,并坡向排出方向。按总数抽查20%,且不得少于1台。观察检查。
18蒸汽加湿器的安装应设置独立支架,并固定牢固;接管尺寸正确、无渗漏。全数检查。观察检查。
19空气风幕机的安装,位置方向应正确、牢固可靠,纵向垂直度与横向水平度的偏差均不应大于2/1000。按总数10%的比例抽查,且不得少于1台。观察检查。
20变风量末端装置的安装,应设单独支、吊架,与风管边接前宜做动作试验。按总数抽查10%,且不得少于1台。观察检查、醒阅检查试验记录。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理