建筑采暖工程施工质量监理实施细则 | |||||||||
8.安全附件安装 | |||||||||
项目 | 项次 | 内 容 | 检验方法 | ||||||
主控项目 | 1 | 锅炉和省煤器安全阀的定压和调整应符合下表13.4.1的规定。锅炉上装有两个安全阀时,其中的一个按表中较高值定压,另一个按较低值定压。装有一个安全阀时,应按较低值定压。 | 检查定压合格证书 | ||||||
项次 | 工作设备 | 安全阀开启压力(Mpa) | |||||||
① | 蒸汽锅炉 | 工作压力+0.02Mpa | |||||||
工作压力+0.04 Mpa | |||||||||
② | 热水锅炉 | 1.12倍工作压力,但不少于工作压力+0.07 Mpa | |||||||
1.14倍工作压力,但不少于工作压力+0.10 Mpa | |||||||||
③ | 省煤器 | 1.1倍工作压力 | |||||||
2 | 压力表的刻度极限值,应大于或等于工作压力的1.5倍,表盘直径不得小于100mm。 | 现场观察和尺量检查。 | |||||||
3 | 安装水位表应符合下列规定: 1 水位表应有指示最高、最低安全水位的明显标志,玻璃板(管)的最低可见边缘应比最低安全水位低25mm;最高可见边缘应比最高安全水位高25mm 。 2 玻璃管式水位表应有防护装置。 3 电接点式水位表的零点应与锅筒正常水位重合。 4 采用双色水位表时,每台锅炉只能装设一个,另一个装设普通水位表。5 水位表应有放水旋塞(或阀门)和接到安全地点的放水管。 | 现场观察和尺量检查 | |||||||
4 | 锅炉的高 低水位报警器和超温、超压报警及联锁保护装置必须按设计要求安装齐全和有效 | 启动、联动试验并作好试验记录。 | |||||||
5 | 蒸汽锅炉安全阀应安装通向室外的排汽管。热水锅炉安全阀泄水管应接到安全地点。在排汽管和泄水管上不得装设阀门。 | 观察检查。 | |||||||
一般项目 | 1 | 安装压力表必须符合下列规定: 1 压力表必须安装在便于观察和吹洗的位置,并防止受高温、冰冻和振动的影响,同时要有足够的照明。 2 压力表必须设有存水弯管。存水弯管采用钢管煨制时,内径不应小于10mm;采用铜管煨制时,内径不应小于6mm。 3 压力表与存水弯管之间应安装三通旋塞。 | 观察和尺量检查。 | ||||||
2 | 测压仪表取源部件在水平工艺管道上安装时,取压口的方位应符合下列规定: 1 测量液体压力的,在工艺管道的下半部与管道的水平中心线成0°~45°夹角范围内。 2 测量蒸汽压力的,工工艺管道的上半部或下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范围内。 3 测量气体压力的,在工艺管道的上半部。 | 观察和尺量检查。 | |||||||
3 | 安装温度计应符合下列规定: 1 安装在管道和设备上的套管温度计,底部应插入流动介质内,不得装在引出的管段上或死角处。 2 压力式温度计的毛细管应固定好并有保护措施,其转弯处的弯曲半径不应小于50mm,温包必须全部浸入介质内; 3 热电偶温度计的保护套管应保证规定的插入深度。 | 观察和尺量检查。 | |||||||
4 | 温度计与压力表在同一管道上安装时,按介质流动方向温度计应在压力表下游处安装,如温度计需在压力表的上游安装时,其间距不应小于300mm。 | 观察和尺量检查。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档