表3.43 机组并列及负荷试验单元工程质量评定表

来自广东省水利水电工程资料管理系统,点击进入

水利水电工程
3.43机组并列及负荷试验单元工程质量评定表
单位工程名称单元工程量
分部工程名称施工单位
单元工程名称、部位检验日期年 月 日
项次检 查 项 目质 量 标 准检 验 记 录结 论
1 手动及自动准同期并列试验 超前时间、调速脉冲
宽度及电压差闭锁的
整定值应符合设计要
求,并动作正确可靠
2
机组
负载
下励
磁调
节器
的试
验检
2.1调节范围 各种负载工况下满足
运行要求
2.2电压调差率 符合设计要求,调差率
整定范围分档数不少
10点,线性度较好
2.3电压静差率 应符合设计要求。半
导体型不应大于0.2%
~1%;电磁型不应大
于1%~3%
2.4可控制硅励磁调节器保护整定试验 应正确
3

机组
带负
荷及
甩负
荷试
验(应
按额
定值

25%、
50%、
75%、
100%
分别
进行)
3.1机组运行 应正常,各仪表指示
正确
3.2甩100%负荷时 发电机电压超调量不
大于额定值的15%~
20%;调节时间不大于5s;电压摆动次数不
超过3~5次;超过额
定转速3%以上的波峰不超过2次
3.3校核导叶接力器
紧急关闭时间,蜗壳
水压上升率及机组
转速上升率
均应符合设计要求
水利水电工程
3.43(续表)机组并列及负荷试验单元工程质量评定表
项 次检 查 项 目质 量 标 准检 验 记 录结 论
3

机组带
负荷及
甩负荷
试验(
应按额
定值的
25%、
50%、
75%、
100%
分别进
行)
3.4转速调节时间 应符合设计要求
3.5甩25%负荷,接力
器不动时间
应符合设计要求
3.6转桨式水轮机协
联关系
应符合设计要求
3.7测量机组转动部
分抬机情况
符合设计要求
4 低油压关闭导叶试验 停机程序及各部工作情况应
正常
5 事故配压阀关闭导叶
试验
停机程序及各部工作情况应
正常
6 动水下关闭主阀或快
速工作闸门试验
停机程序及关闭时间应符合
设计要求
7 机组72h带额定负荷
连续运行试验
机组各部分性能及附属设备
、电气设备的运行情况良好
8 机组调相运行试验
检查
消耗功率、发电与调相工况
互相切换程序、供气系统、
无功功率最大输出、主轴密
封等应符合设计要求
9 机组成组运行试验 负荷分配稳定性应符合设计
及运行要求
检验结果共检验项,合格项,其中优良项,优良率%
评 定 意 见单元工程质量等级
按启动委员会批准的试运行大纲完成试验和检查,机组
异常。主要数据。各项记录。各项试验的一
次成功率%







建设
(监理)
单位
年 月 日年 月 日年 月 日

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理