表6.10 自容式充油电缆线路安装单元工程质量评定表

来自广东省水利水电工程资料管理系统,点击进入

水利水电工程
表6.10  自容式充油电缆线路安装单元工程质量评定表
单位工程名称单元工程量
分部工程名称施工单位
单元工程名称、部位检验日期年 月 日
项次检查项目质 量 标 准检 验 记 录结论
1 一般规定电缆附件及材料、工器具的型号、规格、数量应符合设计和安装要求。土建工程及防火、灭火设施应符合设计规定并经验收合格
2 电缆支架安装应符合GB50168-92第4章的要求
3 电缆敷设前检查规格、型号符合设计要求。电缆外观完好,无损伤和渗漏油现象
4 电缆敷设应符合GB50168-92第5章的要求
5 △电缆头制作应符合GB50168-92第6章的要求
6 供油系统安装应符合设计及产品技术要求
7 金属护套接地方式及放电间隙(或电阻器)应符合设计要求
8 油样电气性能试验符合GB50150-91要求
9 外护层试验符合产品技术要求
10 电缆导体直流电阻测量应符合GB50168-92要求
11 △直流耐压试验试验电压符合GB50150-91第17.0.3.5条的要求,(290kVD、C,15min),试验无异常
12 投入运行前的检查电缆排列整齐、无损伤,无渗漏油现象。标志牌应装设齐全、正确、清晰,相色应正确。供油系统及测温装置接线应正确,安装应牢固,无渗油现象。压力油箱及表计的整定值应符合要求。表计动作灵敏可靠。接地方式符合设计规定
13 运行中的检查电缆带电后终端上部无电晕、放电现象,接头处无漏油现象。带负荷后,其压力油箱的油压变化有超过电缆允许的油压范围,电缆导体的温度应无异常。电缆护套的感应电压和接地线电流应符合要求
检验结果共检验项,合格项,其中优良项,优良率%
评 定 意 见单元工程质量等级
主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目质量标准。


施工
单位
建设
监理
单位
年 月 日年 月 日年 月 日
注: 适用范围:额定电压小于等于330kV者。以系统额定电压为110kV,电缆长度100m,标称截面积
400mm²,沟槽内敷设为例。文字述说的检查项目,可将检查结果记录统一自编号,在“检验记录”栏
填入自编号码。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理