建筑通风与空调工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.空调水系统管道与设备安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表适用于空调工程水系统安装子分部工程,包括冷(热)水、冷却水、凝结水系统的设备、设备及附件施工质量的检验及验收。空调用蒸气管道的安装,应按现行国家标准《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规范执行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 项次 | 内 容 | 检查数量 | 检验方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 空调工程水系统的设备与附属设备、管道、管配件及阀门的型号、规格、材质及连接形式应符合设计规定。 | 按总数抽查10%,且不得少于5件。 | 观察检查外观质量并检查产品质量证明文件、材料进场验收记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 管道安装应符合下列规定: 1 隐蔽管道必须按本规范第3.0.11条的规定执行; 2 焊接钢管、镀锌钢管不得采用热煨弯; 3 管道与设备的连接,应在设备安装完毕后进行,与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口。柔性短管不得强行对口连接,与其连接的管道应设置独立支架; 4 冷热水及冷却水系统应在系统冲洗、排污合格(目测:以排出口的水色和透明度与入水口对比相近,无可风杂物),再循环试运行2h以上,且水质正常后才能与制冷机组、空调设备相贯通; 5 固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构的安全。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,上部应高出楼层地面20~50mm,并不得将套管作为管道支撑。保温管道与套管四周间隙应使用不燃绝热材料填塞紧密。 | 系统全数检查。每个系统管道、部件数量抽查10%,不得少于5件。 | 尺量、观察检查,旁站或查阅试验记录、隐蔽工程记录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无规定时,应符合下列规定: 1 冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0Mpa时,为1.5倍工作压力,但最低不小于0.6Mpa;当工作压力大于1.0Mpa时,为工作压力加0.5Mpa。 2 对于大型或高层建筑垂直位差较大的冷(热)媒水、冷却水管道系统宜采用分区、分层试压和系统试压相结合的方法。一般建筑可采用系统试压方法。 3 各类耐压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性压力为1.15倍的设计工作压力; 4 凝结水系统采用充水试验,应以不渗漏为合格。 | 系统全数检查。 | 旁站观察或查阅试验记录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 阀门的安装应符合下列规定: 1 阀门的安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接应牢固紧密; 2 阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0Mpa及在主干管上起到切断作用的阀门,应进行强度和严密性试验,合格后方能使用。试验压力试验持续的时间内应保持不变,时间应符合表9.2.4的规定。 | 按数量抽查5%~20%,且不得少于1个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,全数检查。 | 按设计图核对、观察检查;旁站或查阅试验记录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表9.2.4 阀门压力持续时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称直径DN(mm) | 最短试验持续时间(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
严密性试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属密封 | 非金属密封 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤50 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65~200 | 30 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250~450 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥500 | 120 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 补偿器的补偿器的补偿量和安装位置必须符合设计及产品技术文件的要求,并应根据设计计算的补偿量进行预拉伸预压缩。 | 抽查20%,且不得少于1个。 | 观察检查,旁站或查阅补偿器的预拉伸或预压缩记录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 冷却塔的型号、规格、技术参数必须符合设计要求。对含有易燃材料冷却塔的安装,必须严格执行施工防火安全的规定。 | 全数检查。 | 按图纸核对,监督执行防火规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 水泵的规格、型号、技术参数应符合设计要求和产品性能指标。水泵正常连续试试行的时间,不应少于2h。 | 全数检查。 | 按图纸核对,实测或查阅水泵试运行记录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 水箱、集水缸、分水缸、储冷罐的满水试验或水压试验必须符合设计要求。储冷罐内壁防腐涂层的材质、涂抹质量、厚度必须符合设计或产品技术文件要求,储冷罐与底座必须进行绝热处理。 | 全数检查。 | 尺量、观察检查,查阅试验记录。 |
建筑通风与空调工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.空调水系统管道与设备安装(续表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 项次 | 内 容 | 检查数量 | 检验方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 当空调水系统的管道,采用建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)、聚丙烯(PP-R)、聚丁烯(PB)与交联聚乙烯(PEX)等有机材料管道时,其连接方法应符合设计和产品技术要求的规定。 | 按总数抽查20%,且不得少于2处。 | 尺量、观察检查,验证主品合格证书和试验记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金属管道的焊接应符合下列规定: 1 管道焊接材料的品种、规格、性能应符合设计要求。管道焊缝表面应清理干净,焊缝与热影响区严禁有裂缝夹渣、气孔等缺陷。 | 按总数抽查20%,且不得少于1处。 | 尺量、观察检查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 螺纹连接的管道,螺纹应清洁、规整,断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10%;连接牢固;接口处根部外露螺纹为2~3扣,无外露填料;镀锌管道的镀锌层应注意保护,对局部的破损处,应做防腐处理。 | 按总数抽查5%,且不得少于5处。 | 尺量、观察检查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 法兰连接的管道,法兰面应与管道中心线垂直,并同心、平等,连接螺栓长度应一致、螺母在同侧、均匀拧紧。螺栓紧固后不应低于螺母平面。法兰的衬垫规格、品种与厚度应符合设计的要求。 | 按总数抽查5%,不得少于5处。 | 尺量、观察检查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 钢制管道的安装符合下列规定: 1 管道和管件在安装前,应将其内、外壁的污物和锈蚀清除干净。当管道安装间断时,应及时封闭敞开的管口; 2 管道弯制弯管的弯曲半径,热弯不应小于管道外径的3.5倍、冷弯不应小于4倍;焊接弯管不应小于1.5倍;冲压弯管不应小于1倍。弯管的最大外径的关不应大于管道外径的8/100,管壁减薄率不应大于15%; 3 冷凝水排水管坡度,应符合设计文件的规定,当设计无规定时,其坡度宜大于或等于8‰;软管连接的长度,不宜大于150mm。 4 冷热水管道与支、吊架之间,应有绝热衬垫,其厚度不小于绝热层厚度,宽度应大于支、吊架支承面的宽度。衬垫的表面应平整、衬垫接合面的空隙应填实;5 管道安装的坐标、标高和纵、横向的弯曲度应符合表9.3.5的规定。在吊顶等暗装管道的位置应正确,无明显偏差。 | 按总数抽查10%,且不得少于5处。 | 尺量,观察检查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表9.3.5 管道安装的允许偏差和检验方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 允许偏差(mm) | 检查方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐标 | 架空及地沟 | 室外 | 25 | 按系统检查管道的起点、终点、分支点和变向点及各点之间的直管 用经纬仪、水准仪、液体连通器、水平仪、拉线和尺量检查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋 地 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标高 | 架空及地沟 | 室外 | ±20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | ±15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋 地 | ±25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平管道平直度 | DN≤100mm | 2L‰,最大40 | 用直尺、拉线和尺量检查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN>100mm | 3L‰,最大60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立管垂直度 | 5L‰,最大25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成排管段间距 | 15 | 用直尺尺量检查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成排管段或成排阀门在同一平面上 | 3 | 用直尺、拉线尺量检查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:L——管道的有效长度(mm) |
建筑通风与空调工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.空调水系统管道与设备安装(续表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 项次 | 内 容 | 检查数量 | 检验方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 6 | 钢塑复合管道的安装,当系统工作压力不大于1.0Mpa时,可采用涂(衬)逆焊接钢管螺纹连接,与管道配件的连接深度和扭矩应符合表9.3.6-1的规定;当系统工作压力为1.0~2.5Mpa时,可采用涂(衬)逆无缝钢管法兰连接或沟槽式连接,管道配件均为无缝钢管涂(衬)逆管件。 沟槽式连接的管道,其沟槽与橡胶密封圈和卡箍套必须为配套合格产品;支、吊架的间距应符合表9.3.6-2的规定。 | 按总数抽查10%,且不得少于5处。 | 尺量、观察检查、查阅产品合格证明文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表9.3.6-1 钢塑复合管螺纹连接深度及紧固扭矩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称直径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺纹连接 | 深度(mm) | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙数 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11.5 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扭矩(N·m) | 40 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表9.3.6-2沟槽式连接管道的沟槽及支、吊架间距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称直径(mm) | 沟槽深度(mm) | 允许偏差(mm) | 支、吊架的间距(mm) | 端面垂直度允许偏差 (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65~100 | 2.2 | 0~+0.3 | 3.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125~150 | 2.2 | 0~+0.3 | 4.2 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 2.5 | 0~+0.3 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225~250 | 2.5 | 0~+0.3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 3 | 0~+0.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1 连接管端面应平整光滑、无毛刺;沟槽过深,应作为废品,不得使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 支、吊架不得支承在连接头上,水平管的任意两个连接头之间必须有支、吊架。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 风机盘管机组及其他空调设备与管道的连接,宜采用弹性接管或软接管(金属或非金属软管),其耐压值应大于等于1.5倍的工作压力。软管的连接应牢固、不应有强扭和瘪管。 | 按总数抽查10%,且不得少于5处。 | 观察、查阅产品合格证明文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 金属管道的支、吊架的形式、位置、间距、标高应符合设计或有关技术标准的要求。设计无规定时,应符合下列规定: | 按系统支架数量抽查5%,且不得少于5个。 | 尺量、观察检查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 支、吊架的安装应平整牢固,与管道接触紧密。管道与设备连接处,应设独立支、吊架; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 冷(热)媒水、冷却水系统管道机房内总、干管的支、吊架应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架宜有减振措施。当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15m设置承重防晃支、吊架; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 无热位移的管道吊架,其吊杆应垂直安装;有热位移的,其吊杆应向热膨胀(或冷收缩)的反方向偏移安装,偏移量按计算确定; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 滑动支架的滑动面应清洁、平整,其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移1/2位移值或符合设计文件规定; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 竖井内的立管,每隔2~3层应设导向支架。在建筑结构负重允许的情况下,水平安装管道支、吊架的间距应符合表9.3.8的规定; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 管道支、吊架的焊接应同合格持证焊工施焊,并不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。支架与管道焊接时,管道侧的咬边量,应小于0.1管壁厚。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表9.3.8 钢管道支、吊架的最大间距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称直径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支架的最大间距(m) | L1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对大于300mm的管道可参考300mm管道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1 适用于工作压力不大于2.0Mpa,不保温或保温材料密度不大于200kg/m3的管道系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 L1用于保温管道,L2用于不保温管道。 |
建筑通风与空调工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.空调水系统管道与设备安装(续表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 项次 | 内 容 | 检查数量 | 检验方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 9 | 采用建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)、聚丙烯(PP-R)与交联聚乙烯(PEX)等管道时,管道与金属支、架之间应有隔绝措施,不可直接接触。当为热水管道时,还应加宽其接触的面积。支、吊架的间距应符合设计和产品技术要求的规定。 | 按系统支架数量抽查5%,且不得少于5个。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 阀门、集气罐、自动排气装置、除污器(水过滤器)等管道部件的安装应符合设计要求,并应符合下列规定: 1 阀门安装的位置、进出口方向应正确,并便于操作;连接应牢固紧密,启闭灵活;成排阀门的排列应整齐美观,在同一平面上的允许偏差为3mm; 2 电动、气动等自控阀门在安装前应进行单体的调试,包括开启、关闭等动作试验; 3 冷冻水和冷却水的除污器(水过滤器)应安装在进机组前的管道上,方向正确且便于清污;与管道连接牢固、严密,其安装位置应便于滤网的拆装和清洗。过滤器滤网的材质、规格和包扎方法应符合设计要求; 4 闭式系统管路应在系统最高处及所有可能积聚空气的高点设置排气阀,在管路最低点应设置排水管及排水阀。 | 按规格、型号抽查10%,且不得少于2个。 | 对照设计文件尺量、观察和操作检查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 冷却塔安装应符合下列规定: 1 基础标高应符合设计的规定,允许误差为±20mm。冷却塔地脚螺栓与预埋件的连接或固定应牢固,各连接部件应采用热镀锌或不锈钢螺栓,其紧固力应一致、均匀; 2 冷却塔安装应水平,单台冷却塔安装水平度和垂直度允许偏差均为2/1000。同一冷却水系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高差不应大于30mm; 3 冷却塔的出水口及喷嘴的方向和位置应正确,积水盘应严密无渗漏;分水器布水均匀。带转动布水器的冷却塔,其转动部分应灵活,喷水出口按设计或产品要求,方向应一致; 4 冷却塔风机叶片端部与塔体四周的径向间隙应均匀。对于可调整角度的叶片,角度应一致。 | 全数检查。 | 尺量、观察检查,积水盘做充水试验或查阅试验记录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 水泵及附属设备的安装应符合下列规定: | 全数检查。 | 扳手试拧、观察检查,用水平仪和塞尺测量或查阅设备安装记录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 水泵的平面位置和标高允许偏差为±10mm,安装的地脚螺栓应垂直、拧紧,且与设备底座接触紧密; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 垫铁组放置位置正确、平衡,接触紧密,每组不超过3块; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 整体安装的泵,纵向水平偏差不应大于0.1/1000,横向水平偏差不应大于0.20/1000;解体安装的泵纵、横向安装水平偏差均不应大于0.05/1000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泵与电机采用联轴器连接时,联轴器两轴芯的允许偏差,轴向倾斜不应大于0.2/1000,径向位移不应大于0.05mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 减震器与水泵及水泵基础连接牢固、平稳、接触紧密。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 水箱、集水器、分水器、储冷罐等设备的安装,支架或底座的尺寸、位置符合设计要求。设备与支架或底座接触紧密,安装平正、牢固。平面位置允许偏差为15mm,标高允许偏差为±5mm,垂直度允许偏差为1/1000。膨胀水箱安装的位置及接管的连接,应符合设计文件的要求。 | 全数检查。 | 尺量、观察检查,旁站或查阅试验记录。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档