本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

电工巡视维修记录

来自广东省施工项目安全用表2012版,点击进入

AQ2.6.8
电工巡视维修记录
工程名称:
施工单位:
电工巡视维修记录
值班日期:
电工姓名值班时间分至
供电方式额定容量
序号巡视检查项目巡视检查内容发现隐患维修部位
1工地附近
高压线防护
按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。
2接地与接零
保护系统
工作接地、重复接地、保护零线正确、牢固可
靠。重复接地不少于3处。
工作接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大
于10Ω。
保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采
用绿 /黄双色线其截面与工作零线截面相同是相线
的1/2。
3配电箱
开关箱
总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置漏
电保护器,并灵敏可靠。
分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于30m。
开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在
设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3m。
固定电箱安装位置正确,高度在1.3~1.5m。
移动电箱安装高度在0.6~1.5m。
电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门
有锁,有防雨措施。
闸具齐全完好。
4现场照明
现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。
灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装
高度大于2.4m,低于2.4m使用安全电压供电。手
持照明灯具使用36V以下照明。
5配电线路
电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电
杆上用横担固定,绝缘子分档架设。
架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚
手架上。
架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设
或埋地并符合要求。
6电器装置
闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其
它金属丝代替熔断丝。
7变配电装置
露天变压器设置符合规定要求,配电间符合规
范要求,并有可靠安全的防护措施,及正确悬挂警
告标志,门应朝外开,有锁。
变配电室内不得堆放杂物,并设有消防器材。
发电机组及其配电室内严禁存放贮油桶,发
电机设有短路、负荷保护。
8其它 除以上内容发现的其它隐患。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理