泡沫灭火系统分部工程施工过程质量检查验收(评定)记录(十五)GD3090305-15

来自广东省建筑工程统一用表2010(深圳版),点击进入

泡沫灭火系统分部工程施工过程质量检查验收(评定)
记录(十五)
GB 50281—2006
GD3090305-15
单位(子单位)工程名称
相关的施工部位
(层、区、段、房、室)
总承包施工单位项目负责人
专业承包安装单位项目负责人
施工执行的技术标准(含企
业的工艺规程、工法等)名
称及编号
相关施工图名称及其图号
《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281—2006检查内容安装单位
检查评定记录
监理(建设)单位
检查验收(评定)记录
所属子分部名称所属
分项
名称
检 查 项 目质量规定(规范条款)









泡沫
产生
装置
的调
3.固定式泡沫炮应进行喷水试验,其
进口压力、射程、射高、仰俯角
度、水平回转角度等指标应符合
设计要求
4.泡沫枪应进行喷水试验,其进口压
力和射程应符合设计要求
5.高倍数泡沫产生器应进行喷水试验
,其进口压力的平均值不应小于设
计值,每台高倍数泡沫产生器发泡
网的喷水状态应正常
第6.2.4条
泡沫
消火
栓喷
水试
泡沫消火栓应进行喷水试验,其出口
压力应符合设计要求
第6.2.5条
泡沫
灭火
系统
的调
泡沫灭火系统的调试应符合下列规定:
1.当为手动灭火系统时,应以手动控
制的方式进行一次喷水试验;当为
自动灭火系统时,应以手动和自动
控制的方式各进行一次喷水试验,
其各项性能指标均应达到设计要求
2.低、中倍数泡沫灭火系统按上述本
条第1款的规定喷水试验完毕,将水
放空后,进行喷泡沫试验;当为自
动灭火系统时,应以自动控制的方
式进行;喷射泡沫的时间不应小于
1min;实测泡沫混合液的混合比和
泡沫混合液的发泡倍数及到达最不
利点防护区或储罐的时间和湿式联
用系统自动喷水至喷泡的转换时间
应符合设计要求
3.高倍数泡沫灭火系统按本条第1款
的规定喷水试验完毕,与将水放空
后,应以手动或自动控制的方式对
防护区进行喷泡沫试验,喷射泡沫
的时间不应小于30s,实侧泡沫混
合液的混合比和泡沫供给速率及
自接到火灾模拟信号至开始喷泡沫
的时间应符合设计要求
第6.2.6条
专业承包安装单位
检查评定结果
专业工长(施工员)(签名)施工班组长(签名)
项目专业质量检查员(签名): 年 月 日
监理(建设)单位
验收结论
专业监理工程师(签名):
(建设单位项目专业技术负责人签名):
年 月 日
注:本《记录》(一)~(十六)配套使用。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理