电梯电气安全装置检测试验记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GD2302036-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 安装位置 编号 | 检查 日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检测试验项目 | 检测试验内容及其标准要求 | 检测试验结果 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 动力、控制、安全回路过载保护 | 设置与负载匹配的过载(短路)保护装置 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 断相、错相保护 | 任一相断电或错相,电梯不能启动或停止运行 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 上、下限位开关 | 轿厢(对重)越程后按设计要求在极限开关被接触前动作 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 上、下极限开关 | 轿厢或对重碰撞缓冲器之前动作,且在缓冲器受压时动作保持 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 上、下强迫缓速装置 | 位置符合产品设计要求,动作可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 停止装置(安全、急停开关) | 在轿顶、轿厢、底坑等入口内靠近处设置,红色、停止 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 检修运行开关 | 轿顶优先;易接近;双稳态;防误操作 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 开、关门运行方向接触器 | 机械或电气联锁动作可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 限速器电气安全装置(开关) | 达到115﹪额定速度时灵敏可靠动作 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 安全钳电气安全装置(开关) | 在安全钳机械动作以前(或同时)灵敏可靠动作 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 限速绳断裂或松弛保护装置(开关) | 张紧轮下落超过设计规定的距离(一般为50mm)即动作 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 缓冲器动作及复位保护开关 | 缓冲器被压时,安全触点强迫断开;缓冲器复位时,安全触点 闭合 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 轿厢自动门撞击保护装置 | 安全触板(光电)保护可靠,阻止关门力≯150N | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 轿门的关闭位置及闭锁状况 | 位置正确;动作灵活;无论是正常、检修或紧急电动操作均 不能造成自行误开门;任一扇门开启时,电梯不能起动或运行 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 层门的关闭位置及闭锁状况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 轿厢位置传递装置的防松(断)开关 | 钢带(钢绳、链条)断裂或松弛时,电气安全触点断开,停梯 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 补偿绳的张紧及防跳装置(开关) | 张紧度适当;张紧(防跳)安全触点开关动作时,电梯不能启动 或运行 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 轿厢安全窗、安全门闭锁开关 | 未完全闭锁时,电梯不能起动或运行 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 检修门、井道安全门联锁开关 | 联锁控制电梯起动(运行)或停止 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 消防程序转换专用开关 | 返基站;开门;解除应答;且运行动作正确可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 紧急电动运行开关(机房内) | 标明运行方向;操作时易于直观主机(绳)运行 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 可拆式紧急操作装置的安全开关 | 安装位置正确:动作可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 悬挂绳(链)为两根时的防松断开关 | 安装位置正确:动作可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||
安装单位检查评定结论 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||
检查测试人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档