水利水电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 | 3.31 | 水轮机发电机电气部分检查和试验单元工程质量 评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 次 | 检查项目 | 质 量 标 准 | 检验记录 | 结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 发电机定子在冷态下单 个线棒的直线段宽度及 铁芯的线槽宽 | 应符合设计规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 定子单根线棒的表面 电阻率和起晕电压 | 嵌装前抽查5%~10%,起晕电压不低于 1.2倍额定线电压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 定子线圈嵌装 | (1)上下端部与已装线圈高度一致,斜边间 隙符合设计规定,线棒固定牢固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)上下层线圈接头错位不大于5mm,前后 距离偏差在并头套长度范围内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)线圈在槽内单侧间隙不大于0.3mm,间 隙长度不大于100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 定子线圈接头焊接 | (1)铜线与并头套间隙一般不大于0.3mm, 局部间隙不超过0.5mm,银磷铜焊头的填 料间隙在0.05~0.2mm之间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)接头焊后表面光滑,无棱角、气孔及 空洞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)接头焊后测量直流电阻,最大值与最 小值之比不超过1.2倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 定子线圈接头绝缘包扎 | (1)绝缘材料及包扎厚度符合设计要求, 包扎密实 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)环氧树脂浇灌接头与绝缘盒间隙,搭 接长度应符合设计要求.浇灌饱满、无气 泡、分层及裂纹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)新旧绝缘搭接长度应大于下列数值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发电机额定电压(kV) | 6.3 | 10.5 | 13.8 | 15.75 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搭接长度(mm) | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水轮机发电机电气部分检查和试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(续表) | 单元工程质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 次 | 检查项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 定子支持环连接与包扎 | (1)支持环圆度及高度应符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)焊接接头用非磁性材料,焊后表面修 平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)接头绝缘包扎紧密,搭接长度应大于 项次5(3)条的数值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 定子汇流母线安装 | (1)螺栓连接接头应镀锡,用0.05mm塞尺 检查,母线宽度在60mm及以上时塞入深度 不超过6mm,母线宽度在60mm以下时塞入深度不超过4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)焊接头无气孔、夹渣、表面光洁。其 直流电阻值一般不大于同长度母线的阻 值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 发电机转子磁极接头 联接 | (1)接头错位不超过接头宽度的10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)焊接接头焊接饱满,外观光洁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)螺栓连接接头接触紧密,用0.05mm塞 尺检查,塞入深度不超过5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)接头绝缘包扎符合设计要求,接头与 接地导体之间距离大于10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 阻尼环接头检查 | 用0.05mm塞尺检查,塞入深度不超过5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 发电机测温装置 | 布置正确,温度计应经校验,温度计测温 开关号与所测部位标号一致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 定子线圈测温端子板的 放电间隙 | 0.3~0.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水轮机发电机电气部分检查和试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(续表) | 单元工程质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 次 | 检查项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 励磁机电刷检测 | 电刷在刷握内滑动灵活.刷握与整流子表 面应有2~3mm间隙.各组刷握间距差应小 于1.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 整流子各片间绝缘高度 | 应低于整流子表面1~1.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 螺栓连接的母线接头 | 用0.05mm塞尺检查,塞入深度不超过5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 水 轮 发 电 机 各 部 绝 缘 电 阻 值 (MΩ) | 15.1 | 推力轴承底座 及支架 | 5 | 在底座及支架安装后测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2 | 水冷瓦引水管路 | 50 | 与推力瓦联接前管内无水时单根 测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.3 | 高压油顶起装 置管路 | 10 | 与推力瓦联接前单根测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.4 | 推力轴承总体 | 1 | 轴承总装完,顶起转子充油前测 量,温度在10~30℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.5 | 推力轴承总体 | 0.5 | 轴承总装完,顶起转子充油前测 量,温度在10~30℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.6 | 推力轴承总体 | 0.02 | 转子落在轴承上,与固定部件断 开时测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.7 | 测温装置总绝缘 | 0.5 | 安装完成后测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.8 | 埋入式温度计 | 50 | 充油前测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.9 | 受油器 | 0.5 | 尾水管无水时测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10 | 永磁机机座 | 0.3 | 安装完成后测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11 | 贯流式机组轴承 | 1 | 充油前测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12 | 卧式机组轴承 | 0.3 | 充油前测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水轮机发电机电气部分检查和试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(续表) | 单元工程质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 次 | 检查项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 定 子 绕 组 的 整 体 电 气 试 验 | 16.1 | 测量定子绕组 的绝缘电阻 | (1)用2500V及以上兆欧表测得的电阻 值铁算至100℃时不应低于公式的数值: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | = | U | N | / | (1000+ | S | N | /100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(MΩ) (2)各相绝缘电阻不平衡系数不大于2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.2 | 测量绝缘电阻吸收 | (1)对沥青云母绝缘不小于1.3 (2)对环氧粉云母绝缘不小于1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比 | R | 60 | / | R | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.3 | 测量定子绕组的直 流电阻 | (1)各相、各分支的电阻值校正引线误 差后相互差别不应大于最小值的2% (2)与产品出厂时的测量数值相对变化 不大于2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.4 | 定子绕组直流耐压 试验及测量泄漏电 流 | (1)试验电压为3倍额定电压 (2)泄漏电流不应随时间延长而增大 (3)各相泄漏电流的差别不应大于最小 值的50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.5 | 定子绕组交流耐压 试验 | 容量(kVA) | 额定电压(kV) | 试验电压(kV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000以下 | 见GB50150-91第2.0.5条 规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 及以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.6 | 定子铁损试验 | 按1T折算 (1)铁芯(齿)最大温升不超过25℃;相 互间最大温差不超过15℃ (2)单位铁损符合制造厂规定 (3)定子铁芯紧螺栓无松动现象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 | U | N | —— | 电机额定线电压,V; | S | N | —— | 电机额定容量,kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 转压 子试 工验 地和 组绝 装缘 前电 的阻 交检 流查 耐 | 17.1 | 单个 磁极 | 耐压标准(V) | 绝缘电阻 (MΩ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂装前 | 10U+1500但不得低于3000 | ≥5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂装后 | 10U+1000但不得低于2500 | ≥5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.2 | 集电环、 引线、刷架 | 10U+1000但不得低于3000 | ≥5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 U——额定励磁电压,V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水轮机发电机电气部分检查和试验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(续表) | 单元工程质量评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 次 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 结 论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 转 子 试 验 | 18.1 | 测量转子绕组的绝缘电阻 | 一般不小于0.5MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.2 | 测量单个磁极的直流电阻 | 相互比较,其差别不超过2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.3 | 测量转子绕组的直流电阻 | 与制造厂出厂时测量值比较, 相对变化不超过2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.4 | 测量单个磁极线圈的交流阻抗 | 相互比较不应有显著差别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5 | 转子绕组交流耐压 试验 | 额定励磁电压 (V) | 试验电压 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤500 | 10U但不得 低于1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>500 | 2U+4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 U——额定励磁电压,V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 励 磁 机 试 验 | 19.1 | 测量各绕组及刷架的绝缘电阻 | 不小于0.5MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.2 | 测量励磁绕组的直流电阻 | 测得值与制造厂出厂时测量值比较相差不超过2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.3 | 测量电枢整流片间直流电阻 | 相互间差值不应超过最小值 的10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.4 | 检查绕组的极性及连接的正确性 | 极性和接线符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.5 | 调整炭刷中性位置 | 位置正确,满足良好的换向要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.6 | 交流耐压试验 | 0.8(2U+1000)但不得低于1200V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 U——永磁机额定电压,V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 永器磁飞发摆电电机动和机调试速验 | 20.1 | 测量绕组的直流 电阻 | 相互比较无显著差别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.2 | 检查相位 | 相位正确 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.3 | 测量绕组的绝缘 电阻 | 绝缘电阻值不作规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.4 | 交流耐压试验 | 0.8(2U+1000)但不得低于1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 U——永磁机额定电压,V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验结果 | 共检验 | 项,合格 | 项,其中优良 | 项,优良率 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查和试验项目全部符合标准,并 | %的项目达到优良标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测 量 人 | 施 工 单 位 | 建设 (监理) 单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |