建筑设备监控系统设备安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑智能化分部-设备监控系统子分部 | 分项工程名称 | 中央管理工作站和操作分站设备安装分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339—2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料、器具、设备进场质量 检测 | 第3.5.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 电动阀和温度、压力、流量、 电量等计量器具(仪表)进 场检验 | 第12.1.1条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 传感器的焊接安装应符合标准 规定 | 第12.3.1条 第1款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 传感器、执行器接线盒的引入 口不宜朝上,当不可避免时, 应采取密封措施 | 第12.3.1条 第2款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 传感器、执行器的安装应严格 按照说明书的要求进行,接线 应按照接线图和设备说明书进 行,配线应整齐,不宜交叉, 并应固定牢靠,端部均应标明 编号 | 第12.3.1条 第3款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 水管型温度传感器、水管压力 传感器、水流开关、水管流量 计应安装在水流平稳的直管段, 应避开水流流束死角,且不宜 安装在管道焊缝处 | 第12.3.1条 第4款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 风管型温、湿度传感器、压力 传感器、空气质量传感器应安 装在风管的直管段且气流流束 稳定的位置,且应避开风管内 通风死角 | 第12.3.1条 第5款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 仪表电缆电线的屏蔽层,应在 控制室仪表盘柜侧接地,同一 回路的屏蔽层应具有可靠的电 气连续性,不应浮空或重复接 地 | 第12.3.1条 第6款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 现场设备(如传感器、执行器、 控制箱柜)的安装质量应符合 设计要求 | 第12.3.2条 第1款 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 控制器箱接线端子板的每个接 线端子,接线不得超过两根 | 第12.3.2条 第2款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 传感器、执行器均不应被保温 材料遮盖 | 第12.3.2条 第3款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 风管压力、温度、湿度、空气 质量、空气速度等传感器和压 差开关应在风管保温完成并经 吹扫后安装 | 第12.3.2条 第4款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑设备监控系统设备安装检验批质量验收记录(续) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71285/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 5 | 传感器、执行器宜安装在光线 充足、方便操作的位置;应避 免安装在有振动、潮湿、易受 机械损伤、有强电磁场干扰、 高温的位置 | 第12.3.2条 第5款 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 传感器、执行器安装过程中不 应敲击、震动,安装应牢固、 平正;安装传感器、执行器的 各种构件间应连接牢固、受力 均匀,并应作防锈处理 | 第12.3.2条 第6款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 水管型温度传感器、水管型压 力传感器、蒸汽压力传感器、 水流开关的安装宜与工艺管道 安装同时进行 | 第12.3.2条 第7款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 水管型压力、压差、蒸汽压力 传感器 、水流开关、水管流 量计等安装套管的开孔与焊接, 应在工艺管道的防腐、衬里、 吹扫和压力试验前进行 | 第12.3.2条 第8款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 风机盘 管温控器安装 | 与其他开关并列安装 时,高度差 | <1mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 在同一室内,其高度 差 | <5mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 安装于室外的阀门及执行器应 有防晒、防雨措施 | 第12.3.2条 第10款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 用电仪表的外壳、仪表箱和电 缆槽、支架、底座等正常不带 电的金属部分,均应做保护接 地 | 第12.3.2条 第11款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 仪表及控制系统的信号回路接 地、屏蔽接地应共用接地 | 第12.3.2条 第12款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档