电气工程施工质量监理实施细则 | |||||||||
五、电气安装工程施工质量要点 | |||||||||
施工过程中临理控件是把好质量的最后一关。监理工程师要坚持每道工序不验收认可,不准转入下道工 | |||||||||
的原则。必须熟讯设计图纸,默记供电方案及关键数据,对有关图纸会审记录和设计变更单,应及时标 | |||||||||
注相应的施工图上。 | |||||||||
1.行持证上岗制度,电气技术管理人员,操作人员,应有相应的技术职务和有效合格的岗位操作证,并 | |||||||||
登记备案监理工程师要掌握、了解、技术素质及流动情况做到心中有数。 | |||||||||
2.落实电气安装施工条件,监理工程师要对施工方报来的各项工程及隐蔽工程报验单,以施工图纸和规 | |||||||||
范及工艺设计要求认真审查。问题、疑点、缺陷应及时处理,交代清楚,不得遗留到下道工序。 | |||||||||
3.监理工程师要严格执行规章制度,控制工程洽商。发生设计、工艺、材料、设备变动都应先办理工程 | |||||||||
洽商再施工。各项手续以文字为凭,及进填写日志,掌握施工动态。 | |||||||||
4.监理工程师要检查监督施工单位质量保证体系是否健全,落实三检(自检、互检、交接检)制度,三 | |||||||||
按(按图纸、按工艺、按标准)制度执行情况。 | |||||||||
5.对供电系统、切换系统主要设备的安装调试,监理工程师要亲自监督校验,掌握详细的技术资料及真 | |||||||||
实情况。检查是否满足设计要求和施工验收规范要求,做好记录。 | |||||||||
6.对施工中的新技术、新设备、新工艺、新方法及代用器材,施工中必须修改的工艺及方案,监理工程 | |||||||||
师必须对照原设计要求,进行审核,并取得建设单位和设计单位的书面同意,及有关业务部门的认可。 | |||||||||
7.监理工程师要定期参加工地例会,根据需要组织召开专业性协调会议,如加工订货划项会、建设单位 | |||||||||
直接分包的项目与总承包单位之间的划项会、专业性较强的分包单位进场协调会。 | |||||||||
8.在承包单位质检人员自检合格的基础上,对承包单位报验的部位进行隐蔽工程验收。要及时全面收集 | |||||||||
相关技术资料及检验记录。按实际进度及质量情况,按期填写进度表,工程质量应符合有关技术标准、 | |||||||||
设计文件及合同规定的要求。做好中间测试和收尾调试,具有完整的技术档案和竣工图资料。 | |||||||||
9.结合供用电条件,必要时可协助建设单位拟定相应的运行规章制度,国初送电试运行创造条件,顺利 | |||||||||
地转入工程保修阶段。 | |||||||||
10.装施工与其他专业施工配合及协调监理工程师要在施工全过程中始终督促、检查、协调电气专业与其 | |||||||||
他专业的配合关系,明确职责分工,加快过程进度,保证工程质量,降低消耗。 | |||||||||
a)基础施工阶段,督促土建专业施工人员按土建图注明的穿过基础的管线位置预留孔洞,电气专业人员 | |||||||||
配合土建施工。预留土建图中为注明的应预留孔洞及需埋入基 垫层的管线,接地装置。 | |||||||||
b)结构施工阶段,督促电气专业人员与土建专业人员密切配合,对防雷设施及引下线的施工,对距地面 | |||||||||
1.8m处引出断链检查点,每三层设置一个均压带,均应提前备好预埋件,土建施工到位进及时埋入。 | |||||||||
c)抹灰阶段 | |||||||||
① 促检查电气工程的箱、盒、管卡、套管是否齐全完好,不合格及时补救、修理。 | |||||||||
②贴壁纸或喷浆前应检查轻体结构上箱、盒、管卡和预留孔位置及尺寸,发现遗漏及时补救。 | |||||||||
③电气工程的管路、配电箱贴验面等应安装完毕,如与墙面不平或有缺口,应及时补救。 | |||||||||
④箱、盒口要规矩平整,不允许留大喇叭口,应与墙面一致。 | |||||||||
⑤电气施工人员必须将箱、盒封堵(用纸或其他物)保护箱体,防止污染,掉进异物。 | |||||||||
d)喷浆及其后期阶段 | |||||||||
① 督促喷浆人员保护好接线盒、开关盒、插座盒、箱、盒, | |||||||||
② 喷浆后进行照明器个及面板的安装,操作时正确,保护土建成品,防止墙面弄脏碰坏。 | |||||||||
e)电气施工与土建配合时应掌握的几条线: | |||||||||
① 轴线,通过轴线计算出管、线、箱、盒的平面位置及相互关系。 | |||||||||
②水下线,一般为50线或1m线,电气器具以此位置定位。 | |||||||||
③墙面线,抹灰前土建冲筋确定墙面,电气施工应以此标准,调整各种盒及箱位置。 | |||||||||
④吊顶下皮线,精装修时,吊顶下皮线是调整安装嵌入式灯具及拉线开关,接线盒位置的基准。 | |||||||||
⑤隔墙线及门中线,以此为据确定灯具,开关的位置。 | |||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档