GD-C4-6563/2
检验项目(含检验方法摘要)标准(或设
计)要求值
(含理论计
算值)
被检管段编号及其实测值(用数据表达)或观感质量定性评
价(用“√”或“×”表达)
















板厚(mm,距两端管口约20mm处
测量4次的算术平均值)
复合板中的
覆面铝箔层
厚度 (mm)
复合中无增强材
料时
≥0.06
复合中有增强材
料时
≥0.012
外长边的边长尺寸B(mm)
外长边的边
长尺寸最大
偏差(mm)
B≤320时≤±2
320≤B≤2000时≤±3
前、后端口两对角线长度及其差值ΔC(mm)

对角线a:C1a
对角线b:C1b
ΔC₁=|C1a-C1b| ≤3(B≤320
时)
≤4(320≤B≤2000)


对角线a:C2a
对角线b:C2b
ΔC2=|C2a-C2b| ≤3(B≤320
时)
≤4(320≤B≤2000)
管端
法兰
螺栓孔径(mm)φ
螺栓孔距(mm)≤150(中、低压风管)
≤100(高压风管)
相同规格法兰的螺栓孔排列一致,
孔径、孔距偏差符合要求,具有互
换性
防腐处理及四角部位设螺栓孔
管端口(或法兰)端面的
平面度(即不平度)偏差
最大值 (mm)
前端口≤2
后端口≤2
风管
与法
兰连
法兰与风管板材连接可靠,绝热层无外
露,且应能防止板材纤维逸出和产生热
(冷)桥;不得采用降低板材强度和绝热
性能的连接方法
连接铆钉(或螺钉)
孔距最大值(mm)
≤150(中、低压风管)
≤100(高压风管)
铆接(或螺钉连接)牢固,无松脱、无缺
漏;铆钉(或螺钉)采用与风管端部覆面
材质相同或不产生电化腐蚀的材料

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理