登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

物料提升机安装检验评定报告(含续表)GDAQ21312

来自广东省施工项目安全用表2012版,点击进入

编号:
GDAQ21312
广东省建筑工程
物料提升机安装检验评定报告
备 案 编 号:
告知受理号:
工 程 名 称:
工 程 地 址:
使 用 单 位:
检验评定单位:
检验评定日期:
注 意 事 项
GDAQ21312-1
一、检验评定报告书的编制要求:
(一)本报告书适用于建筑物料提升机的安装检验评定。
(二)本报告书应由计算机打印,涂改、换页无效。
(三)本报告书一式四份,由检验评定机构、监督机构、使用单位和委托单位分别保存,保存期为三年。
(四)本报告书无主检、校核、审核和批准人员签字无效,未盖检验报告专用章或检验单位名称与检验报
告用章名称不符者无效。
(五)受检单位如对检验评定报告有异议,应在报告发出后15天内,以书面形式向检验评定单位提出。
(六)检验评定结果栏中有检验数据要求时应填写实测数据;无数据要求的可根据检验情况填写明确的定
性词,如“符合要求”,“动作正常”等;对没有或可不需要的检验评定项目,则在结果栏中标注“不适用”。
(七)检验评定判定规则:
检验评定项目共计95项,打“★”号标记的项目为保证项目,共33项;无“★”号标记的项目为一般项目,
共62项。
每一个检验评定项目中各款、各项的内容经检验后均符合要求则评定该项目合格,否则评定该项目不合格。
保证项目全部合格,一般项目中不合格项数不超过5项,且与上两次的安装检验评定报告相比较,如果重
复一次出现不合格的项目数不超过3项,重复两次出现不合格的项目数不超过1项,则检验评定结论判定为合
格,否则检验评定结论判定为不合格。
二、设备运行管理要求:
(一)设备使用单位应严格按照《建筑施工安全检查标准》JGJ 59、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、
《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160等标准规范,建立设备定期维修保养、交接班等管理制度和工作
记录;设备管理部门要定期对设备的安全技术状况进行检查和评定;机组人员要认真执行安全操作规程,对
设备的重要、关键部位作日常检查,及时消除隐患,严禁设备带病运转。
(二)设备使用期间的附着、加节接高、拆卸作业必须由取得专业承包资质的专业队伍实施,原则上由原
安装单位实施。
检验评定单位地址:邮政编码:
联系电话:传 真:
(检验评定机构名称)
物料提升机安装检验评定报告
GDAQ21312-2
报告编号:页第
工 程 名 称
工 程 地 址
使 用 单 位
安 装 单 位
产 权 单 位
委 托 单 位(委托编号: )
制 造 单 位(许可证号: )
型 号 规 格传动形式SC型SS型SH型
SS型驱动形式制造编号
备 案 编 号出厂日期
告 知 理 号设备自编号
检验评定类别安装部位
性能参数额定载重量: kg;额定提升速度: kg
最大提升高度: m;架体顶端自由高度:m
检验评定参数架体架设高度: m;
检验评定依据 1.《建筑物料提升机安装检验评定规程》
2.《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ 88—2010
参考依据 1.《施工升降机》GB/T 10054—2005
2.《施工升降机安全规程》GB 10055—2007
3.《起重机械安全规程 第1部分:总则》GB 6067.1—2010;
4.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33—2001
5.《建筑施工安全检查标准》JGJ 59—99
6.《建筑起重机械安全监督管理规定》建设部令第166号
主要检验
仪器设备
经纬仪、接地电阻测试仪、数字兆欧表、数字测温表、万用表、游标卡尺、测厚仪、钢卷尺、钢板尺、塞尺、扭力扳手
检验评定
情况汇总
检验评定项目共计95项:
1.保证项目共33项,其中第项不合格,共项不合格;
2.一般项目共62项,其中第 项不合格,共项不合格。
检验评定
结 论
根据判定规则,该物料提升机检验评定结论为:
签发日期: 年 月 日
备 注 ——————————————————————————
批准:审核:校核:主检:
(检验评定机构名称)
物料提升机安装检验评定报告
GDAQ21312-3
报告编号:页,第
序号项类项目编号
检验评定内容及要求检验评定结果结 论
★11.1
结构
1.1.1
主要受力
构件
提升机的架体、传动系统、吊笼立柱、上下
承载梁和附墙架等主要受力构件不得有明显
变形、可见裂纹、开焊和严重锈蚀、磨损等
缺陷
★21.1.2
吊笼
安全门
提升机吊笼的前、后两个方向均应装设安全
门,安全门应定型化、工具化
31.1.3
吊笼侧面围护
吊笼门及两侧立面应采用网板结构,孔径应
小于25mm。侧面围护高度不应小于1.5m
41.1.4
防护顶棚
提升机的吊笼顶部应设置防护棚,防护顶棚
应采用坚实的材料,在任意0.01㎡面积上作
用1.5kN的力时,不应产生永久变形
51.1.5
吊笼底板
吊笼底应防滑、排水,且无破损等缺陷
61.1.6
自升平台
安装高度超过30m的提升机应具有自升降安
拆功能,应装设自升平台。平台四周应设置
防护栏杆,上栏杆高度应为1.0~1.2m,下
栏杆高度为0.5~0.6m,挡脚板高度不应小
于180mm
71.1.7
导轨
提升机的导轨架不应兼作导轨
对重导轨不得采用链条或钢丝绳等柔性物体
81.1.8
导向装置
导向装置应齐全、可靠,吊笼、自升平台应
采用滚轮导靴,对重可采用滚轮导靴或滑动
导靴
91.1.9
钢丝绳防脱
装置
滑轮、卷筒或曳引轮应装设钢丝绳防脱装置,
该装置与滑轮、卷筒或曳引轮外缘的间隙不
应大于钢丝绳直径的20%,且不大于3mm
卷筒两侧边超出最外层钢丝绳的高度不应小
于钢丝绳直径的两倍
101.2
信息
标志
与信
1.2.1
产品标牌
应在提升机底部易于观察的位置设置产品标
牌,标牌内容应至少包括:产品名称和型号
规格;主要性能参数;出厂编号;制造商名
称;产品制造日期
111.2.2
限载标志
应在吊笼的明显部位设置限载标志、禁乘标
121.2.3
操作标识
在操作位置上应标明控制元件的用途和动作
方向,指示信息应易于识别且清晰可见
131.2.4
对重标志
对重应根据有关规定的要求涂成警告色。对
重上应标明其质量
(检验评定机构名称)
物料提升机安装检验评定报告
GDAQ21312-4
报告编号:页,第
序号项类项目编号
检验评定内容及要求检验评定结果结 论
141.3
电气
控制
操纵
及保

1.3.1
电气设备
防护
电气设备应设有防护措施,能防止外界如雨、
雪、泥浆、灰尘等造成的危害
151.3.2
操纵装置
提升机宜设有操纵台。当采用便携式控制装置时,其控制线路电压不应大于36V,便携式控制装置应密封、绝缘,其引线长度不应大于5m
安装高度超过30m的提升机应装设操纵台,吊
笼应有自动停层功能,停层后吊笼底板与停
层平台的垂直高度偏差不应超过30mm
★161.3.3
控制开关
提升机的控制开关严禁采用倒顺开关
171.3.4
电气联锁
控制吊笼上、下运行的接触器应电气联锁
181.3.5
电气保护
提升机的总电源应设置短路保护、漏电保护、断相及错相保护装置
电动机的主回路应设置失压、过电流保护装
191.3.6
接地故障
保护
当接地出现故障时,主控制电路和其它控制
电路中的断路器应自动切断
201.4
传动
系统
1.4.1
密封性能
提升机的传动系统不应存有漏油现象
211.4.2
传动系统
防护
传动系统及其防护措施应便于维修检查,有
关零部件应防止雨、雪、泥浆、灰尘等有害
物质侵入
★221.4.3
卷扬机限用
提升机严禁使用摩擦式卷扬机
231.4.4
对重限用
提升机采用卷扬驱动时,应无对重
吊笼不允许当作对重使用
241.4.5
制动器设置
传动系统应设有常闭式制动器,不允许采用
带式制动器
251.4.6
传动系统自
锁功能
自升平台的传动系统应具有自锁功能
(检验评定机构名称)
物料提升机安装检验评定报告
GDAQ21312-5
报告编号:页,第
序号项类项目编号
检验评定内容及要求检验评定结果结 论
262.1
作业
环境
2.1.1
防护围栏
在提升机的吊笼和对重的升降通道周围应设
置地面防护围栏,防护围栏的高度应≥1.5m
卷扬机或曳引机应设置防护围栏和防雨棚
★272.1.2
围栏门
提升机地面进料口处应装设围栏门,门上应
设有电气安全开关,且动作灵敏、可靠
282.1.3
进料口防
护棚
提升机地面进料口上方应设置防护棚。防护
棚宽度应大于架体宽度,防护棚长度不应小
于3m。防护棚顶部应采用坚实的材料,在任
意0.01㎡面积上作用1.5kN的力时,不应产
生永久变形
292.1.4
操作机房
提升机应设置操作机房,操作机房应定型化、
装配式,且应具有防雨功能。操作机房应有
足够的操作空间,其顶部应采用坚实的材料,
在任意0.01㎡面积上作用1.5kN的力时,不
应产生永久变形
302.1.5
运动部件
安全距离
提升机运动部件与除停层平台以外的建筑物
和固定施工设备之间的距离不应小于0.2m
312.1.6
停层标志
提升机各停层处应设置安全警示标志及楼层
标志
★322.1.7
与输电线
安全距离
提升机任
何部件与
外电架空
线路的边
线之间的
距离应符
合右表规
定,否则
必须采取
安全防护
措施
线路电压 (kV)安全距离 (m)
<1≥4
1~10≥6
35~110≥8
154~220≥10
330~550≥15
332.2
基础
2.2.1
基础方案
使用单位应根据原制造商提供的载荷参数设
计制造混凝土基础。混凝土基础应由专业工
程师设计,并形成完整的方案
★342.2.2
基础强度
提升机基础的混凝土强度等级应不低于C20,
且符合制造商或设计方案的要求
352.2.3
基础制作
实际制作的混凝土基础应与设计方案或使用
说明书的规定一致
基础表面平整度偏差应不大于10mm
基础周围应有排水设施,保证基础不积水
(检验评定机构名称)
物料提升机安装检验评定报告
GDAQ21312-6
报告编号:页,第
序号项类项目编号
检验评定内容及要求检验评定结果结 论
362.2
基础
2.2.4
底架连接
固定
提升机底架与基础之间的连接固定应符合设计
方案或使用说明书的要求,且不得使用膨胀螺
栓或采用预埋钢筋然后将之与底架焊接的连接
固定方式
372.3
结构
件安
装与
连接
2.3.1
垂直度偏差
提升机架体轴心线对水平基准面的垂直度偏
差不应大于架体高度的1.5‰
382.3.2
导轨阶差
提升机架体安装时导轨结合面对接应平直,错
位形成的阶差应满足:
吊笼导轨不大于1.5mm;
对重导轨、防坠器导轨不大于0.5mm
★392.3.3
销轴连接
提升机结构件安装连接采用销轴时,其规格及
数量应符合使用说明书或设计的要求。销轴
不得有缺件、可见裂纹、严重磨损等缺陷,其
轴向定位装置应规范、可靠
★402.3.4
螺栓连接
主要结构件安装连接采用螺栓时,螺栓直径
不应小于M12,强度等级不应低于8.8级,并
有相应的性能等级标志。所用高强度螺栓的
型号、规格及数量应符合使用说明书的要求,
且无缺件、损坏等缺陷。应用双螺母或采取
其他能防止螺母松动的有效措施,并用扭矩
扳手或专用扳手按装配技术要求拧紧,螺杆
螺纹部分应露出1~3扣
412.3.5
架体开口
加强措施
井架式提升机的架体,在与各停层通道或停
层平台相连接的开口处应采取加强措施,且
与任一层通道或停层平台相连接的开口不得
超过一处
422.3.6
架体外侧
防护
提升机架体外侧应用立网进行封闭防护,且
不得影响作业人员视线
★432.3.7
架体安装
高度
提升机架体的实际安装高度超过设计的最大
独立高度时,必须安装附墙架
提升机架体的实际安装高度不得超过设计规
定的最大高度
★442.3.8
附墙架制作
应采用制造商提供的标准附墙架
当标准附墙架结构尺寸不能满足要求时,可
经设计计算采用非标附墙架。非标附墙架的
材质应与架体相一致,设计计算结果应经专
业制造商认可
(检验评定机构名称)
物料提升机安装检验评定报告
GDAQ21312-7
报告编号:页,第
序号项类项目编号
检验评定内容及要求检验评定结果结 论
★452.3
结构
件安
装与
连接
2.3.9
附墙架安装
连接
附墙架的结构形式应符合使用说明书、设计
方案或JGJ 88的规定。附墙架与架体及建筑
物之间,均应采用刚性连接,并形成稳定结
构,不得连接在脚手架上。各连接件如螺栓、
销轴等必须齐全,不应缺件或松动。附墙架
与架体间严禁采用焊接连接;附墙架与建筑
物之间不应采用膨胀螺栓连接;与附墙架
相连接的附着物不应有裂纹或损坏
★462.3.10
附着尺寸
参数
提升机架体顶部自由端高度、最低附着点高
度、两相邻附着点间的距离、附着距离均应
符合使用说明书的规定,否则必须提供经专
业制造商认可的专项方案
472.3.11
附墙架倾
斜角
附墙架撑杆平面与附着面的法向夹角不应大
于8°
★482.3.12
摇臂把杆
提升机禁止装设摇臂把杆
★492.4
缆风
绳与
地锚
2.4.1
缆风绳选用
提升机架体安装高度大于或等于30m时,严
禁使用缆风绳
当架体安装高度小于30m,安装条件受到限
制无法装设附墙架时,应采用钢丝绳作缆风
绳稳固架体,钢丝绳直径不应小于9.3mm
502.4.2
缆风绳设置
架体安装高度不超过20m时,缆风绳不应少于
1组;架体安装高度在21~30m时,缆风绳不
应少于2组。每一组缆风绳不应少于4根
缆风绳与架体的连接点应在同一水平高度,
且应对称设置;缆风绳与架体的连接处应采
取防止缆风绳受剪破坏的措施
龙门架式提升机的缆风绳宜设在架体顶部,
若中间设置缆风绳时,应采取增加导轨架刚
度的措施
缆风绳与水平面的夹角应在45°~60°之间,
并应采用与缆风绳等强度的花篮螺栓与地锚
连接。缆风绳下端不得拴在树木、电杆或堆
放构件等物体上
512.4.3
地锚
缆风绳的地锚应根据提升机的安装高度及土
质情况,经设计、计算确定
架体安装高度不超过30m时,可采用桩式地锚,并应符合下列要求:采用钢管时,规格不小于φ48×3.5mm;采用角钢时,规格不小于
75mm×6mm,且数量不少于2根;并排设置,
间距不小于0.5m,打入深度不小于1.7m;
顶部应设有防止缆风绳滑脱的装置
(检验评定机构名称)
物料提升机安装检验评定报告
GDAQ21312-8
报告编号:页,第
序号项类项目编号
检验评定内容及要求检验评定结果结 论
★522.5
停层
吊笼
及对

2.5.1
层门设置
各停层处应设置常闭的层门,层门应不能向
吊笼运行通道一侧开启,且不应突出到吊笼
的升降通道上
层门必须装设与吊笼电气或机械联锁的装置,
且动作灵敏、可靠
532.5.2
层门尺寸
层门宽度与吊笼门宽度之差不应大于200mm
全高度层门的安装高度不应小于1.8m,层门
下部与停层平台上表面的垂直距离不应大于
50mm
高度降低的层门,其安装高度不应小于1.1m,
层门下部与停层平台上表面的垂直距离不应
大于35mm
542.5.3
层门强度
层门应定型化、工具化,在任意500mm²的面积上作用300N的力,或在边框任意一点作用1kN的力时,层门不应产生永久变形
552.5.4
层门安装
距离
全高度层门与停层平台外边缘的水平距离应
≤200mm;与关闭的吊笼门的水平距离应≤
200mm
对高度降低的层门,其与正常工作的吊笼运
动部件的安全距离应≥0.85m;如果额定提
升速度不大于0.7m/s时,此安全距离应≥
0.5m

562.5.5
吊笼门与
平台间距
装载和卸载时,吊笼门与停层平台边缘的水
平距离不应≤50mm
572.5.6
翻斗出料
垂直输送混凝土和砂浆时,翻斗出料口应灵
活可靠,保证自动卸料
★582.5.7
停层平台
搭设
停层平台应独立搭设,不得支承在提升机架
体上,不得向架体倾斜。停层平台或通道的
脚手板铺设应严密、牢固
592.5.8
停层平台侧
边防护
停层平台或通道两侧边应设置护栏和踢脚板,
护栏高度应≥1.1m,中间应设横栏杆,踢脚
板高度应≥180mm,且应自上而下加挂安全
立网或满扎竹笆
602.5.9
对重防护
当对重使用填充物或金属块时,应采取固定
措施防止其窜动;当使用散粒物料作对重时
应采用对重箱,对重箱应防水,保证重量准
确、稳定
★612.6
机构
及零
部件
2.6.1
钢丝绳数量
采用卷扬驱动的提升机,提升吊笼的钢丝绳
不得少于2根,且相互独立
采用曳引驱动的提升机,悬挂吊笼和对重的
钢丝绳不得少于2根,且相互独立
622.6.2
钢丝绳型号
规格
钢丝绳的型号规格应符合设计要求和标准规
范的规定,并有产品检验合格证
钢丝绳直径不应小于9mm
(检验评定机构名称)
物料提升机安装检验评定报告
GDAQ21312-9
报告编号:页,第
序号项类项目编号
检验评定内容及要求检验评定结果结 论
632.6
机构
及零
部件
2.6.3
钢丝绳端
部固定
采用楔块、楔套连接时,楔套应用钢材制造。
楔套不应有裂纹,楔块不应松动,紧固件齐全
采用压板固定时,压板数量不应少于2个,钢
丝绳尾端的固定装置应有防松或自紧的性能
采用金属压制接头固定时,接头不应有裂纹
当钢丝绳
的末端采
用绳夹固
定时,绳
夹数量应
符合右表
规定,绳
夹夹座应
在钢丝绳
长头一边,
绳夹的间
距不应小
于钢丝绳
直径的6
钢丝绳公称直径
(mm)
钢丝绳夹最少数量
(个)
≤193
19~324
32~385
38~446
44~607
642.6.4
张力平衡
装置
至少在悬挂钢丝绳的一端应设有一个调节装
置用来平衡各绳的张力
★652.6.5
钢丝绳排列
及安全圈数
钢丝绳在卷筒上应排列整齐
当吊笼停止在最低位置时,留在卷筒上的钢
丝绳不应少于3圈
662.6.6
钢丝绳使用
提升钢丝绳应设防护槽,槽内设滚动托架,
且应采用钢板网将槽口封盖,钢丝绳不得拖
地或浸泡在水中
★672.6.7
钢丝绳缺陷
钢丝绳不得编织接长,且不应存有下列缺陷:
(1)绳股断裂;(2)扭结;(3)压扁;(4)弯折;
(5)波浪形变形;(6)笼状畸变;(7)绳股挤
出;(8)钢丝挤出;(9)绳径局部增大;(10)
绳径减小,钢丝绳直径相对于公称直径减小
达7%或更多时;(11)外部腐蚀;(12)内部腐
蚀;(13)热力作用损坏;(14)严重断丝,绳
端断丝,断丝局部聚集
682.6.8
提升机构
安装固定
卷扬机或曳引机应采用地脚螺栓与基础固定
牢固;当采用地锚固定时,其前端应设置固
定止挡
692.6.9
卷筒缺陷
卷筒不应存有下列缺陷:
(1)裂纹;(2)轮缘破损;(3)卷筒壁
厚过度磨损
702.6.10
曳引轮缺陷
曳引机应工作正常。曳引轮轮槽不应有严重
不均匀磨损,磨损不应改变槽形,钢丝绳与
槽底不应接触
(检验评定机构名称)
物料提升机安装检验评定报告
GDAQ21312-10
报告编号:页,第
序号项类项目编号
检验评定内容及要求检验评定结果结 论
712.6
机构
及零
部件
2.6.11
滑轮连接
滑轮与吊笼或架体之间应采用刚性连接,严
禁采用钢丝绳、铅丝等柔性连接或使用开口
拉板式滑轮
722.6.12
滑轮缺陷
滑轮应转动良好,不应存有下列缺陷:
(1)裂纹;(2)轮缘破损;(3)绳槽壁厚过度
磨损;(4)滑轮槽底过度磨损
★732.6.13
制动器缺陷
制动器不应存有下列缺陷:
(1)可见裂纹;(2)制动块摩擦衬垫磨损量达
原厚度的50%;(3)制动轮表面凹凸不平度达
1.5mm;(4)制动弹簧塑性变形量达到其工作
变形量的10%以上;(5) 缺件;(6)制动器的
助推器漏油;(7)液压制动器漏油
742.7
电源
电缆
敷设
接地
照明
2.7.1
供电系统
提升机供电应采用TN-S接零保护系统,供电
线路的零线应与提升机的接地线严格分开
752.7.2
开关箱
提升机应设置专用开关箱,开关箱应设在操
作机房附近便于操作的位置。严禁用同一个
开关箱直接控制2台或2台以上用电设备(含
插座)
762.7.3
配电开关
提升机的专用开关箱内应装设隔离开关、断
路器或熔断器,以及剩余电流动作保护器,
且动作正常、可靠
772.7.4
电缆敷设
提升机供电电缆应采用五芯电缆,所有电缆
和电线的敷设应平直、整齐,固定可靠,并
能防止机械损伤
★782.7.5
绝缘电阻
提升机电气设备的对地绝缘电阻应≥0.5MΩ
电气线路的对地绝缘电阻应≥1.0MΩ
★792.7.6
接地保护
提升机金属结构和电气设备的金属外壳、导
线的金属保护管等均应可靠接地,接地电阻
应≤10Ω
802.7.7
工作照明
提升机装设工作照明时,工作照明的开关应
与主电源开关相互独立,且设有明显标志,
当主电源被切断时,工作照明不应断电
812.7.8
层站标志灯
利用建筑物内井道做架体时,各停层处的层
门应与司机操作处装设的层站标志灯进行联
锁。阴暗处应装设照明
(检验评定机构名称)
物料提升机安装检验评定报告
GDAQ21312-11
报告编号:页,第
序号项类项目编号
检验评定内容及要求检验评定结果结 论
★823.1
安全
装置
及其
性能
3.1.1
吊笼防坠
安全装置
提升机吊笼宜装设兼有防坠、限速双重功能
的防坠安全装置。当吊笼未装设兼有防坠、
限速双重功能的防坠安全装置时,必须装有断
绳保护装置,当吊笼提升速度大于0.85m/s时,
该装置应是非瞬时式的。防坠安全装置应能
制停带有额定载重量的吊笼,且不造成结构
损坏
★833.1.2
停层防坠
落装置
对于仅装有断绳保护装置的提升机,吊笼还
应装有停层防坠落装置,该装置应为刚性机
构,在吊笼到达工作面后人员进入吊笼之前
起作用,使吊笼固定在导轨架上
★843.1.3
对重防坠
安全装置
提升机的对重下方不应有施工空间或通道,
否则对重应设置兼有防坠、限速双重功能的
防坠安全装置
★853.1.4
自升平台
安全装置
自升平台应采用渐进式防坠安全器。防坠安
全器只能在有效的标定期限内使用,其有效
标定期限不应超过1年。防坠安全器的使用
寿命不得超过5年
自升平台应设有刚性的停靠装置
863.1.5
防脱轨保护
装置
吊笼、对重、自升平台均应装设除导轮或滑
靴外的防脱轨保护装置
873.1.6
缓冲器
提升机应装设吊笼和对重用的缓冲器,缓冲
器应能承受吊笼及对重下降时相应冲击载荷
★881.1.7
上限位开关
提升机必须装设上限位开关,上极限开关应
安装在吊笼允许提升的最高工作位置。当吊
笼上升到限定位置时,触发限位开关,吊笼
被制停,上部越程距离应不小于3m
893.1.8
下限位开关
提升机应装设下限位开关,其安装位置应满足
在吊笼碰到缓冲器之前限位开关能够动作。
当吊笼下降至限定位置时,触发限位开关,吊
笼被制停
★903.1.9
超载保护
提升机应装设超载保护装置,当荷载达到额
m定载重量的90%时,应发出警示信号;当荷
m载达到额定载重量的110%时,应切断上升主
电路电源
物料提升机安装检验评定报告
GDAQ21312-12
报告编号:页,第
序号项类项目编号
检验评定内容及要求检验评定结果结 论
★913.1
安全
装置
及其
性能
3.1.10
紧急断电
开关
在提升机的操纵台(含便携式控制装置)上便
于司机操作的位置应装设非自动复位型的紧
急断电开关,且动作灵敏、可靠
★923.1.11
视频对讲
系统
提升机必须设置闭路电视系统,利用该装置,
司机应能清楚看到吊笼内和吊笼旁层门处的
情况
提升机必须设置闭路双向通讯对讲系统,通
过该装置,司机应能听到每一层站的联系,并
能向每一层站讲话
★93
4.1
整机
性能
4.1.1
空载试验
操作系统、控制系统应灵活、可靠
各安全装置应动作灵敏、可靠
机构应运行平稳、准确,起、制动正常,无
异常声响,不得有振颤、冲击等现象,在全
行程范围内运行无任何障碍
★944.1.2
额定载荷
试验
操作系统、控制系统应灵活、可靠
各安全装置应动作灵敏、可靠
机构应运行平稳、准确,起、制动正常,无
异常声响,不得有振颤、冲击等现象
954.1.3
曳引试验
对采用曳引驱动的提升机,其平衡系数应在
0.4~0.5之间
当吊笼或对重停在被其重量压缩的缓冲器上
时,提升钢丝绳不应松驰。对重完全压在缓
冲器上时,空载吊笼应不能被提升

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理