火灾自动报警系统分部工程施工过程与系统验收的质量检查评定记录(六)GD3100304-6

来自广东省建筑工程统一用表2010(深圳版),点击进入

火灾自动报警系统分部工程施工过程与系统验收的
质量检查评定记录(六)
GB 50166—2007
GD3100304-6
单位(子单位)工程名称
相关的施工部位
(层、区、段、房、室)
总承包施工单位项目负责人
专业承包安装单位项目负责人
施工执行的技术标准(含企业的
工艺规程、工法等)名称及编号
相关施工图名称及其图号
《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166—2007检查内容安装单位
检查评定记录
监理(建设)单位
检查验收(评定)记录
所属子分部名称 检查项目及其对
应的规范条款
调 试 内 容












点型感烟、感温
火灾探测器
4.4.1~4.4.2
全数检查报警功能(发出报警信号)
对备品抽检报警功能
线型感温
火灾探测器
4.5.1~4.5.2
对不可恢复的探测器全数检查报警信
号和故障信号
对可恢复的探测器,全数检查报警信
号和故障信号
红外光束感烟
火灾探测器
4.6.1~4.6.4
调整探测器光路调节装置,使其处于
正常监视状态(含以下3点作全数检查)
减光率0.9dB的光路遮挡条件,探测器
不应发出报警信号
1.0~10.0dB的光路遮挡条件,探测
器应发出报警信号
11.5dB 的光路遮挡条件,探测器应发
出故障信号或报警信号
吸气式
火灾探测器
4.7.1~4.7.2
全数检查发出报警信号的时间
全数检查发出故障信号的时间
点型火焰探测器和
图像型火灾探测器
4.8.1
全数检查报警功能(探测器应能正确响
应)
手动火灾报警按钮
4.9.1~4.9.2
对可恢复按钮,全数检查报警功能(发
出报警信号)
对不可恢复按钮,模拟动作试验,应
能发出报警信号
专业承包安装单位
检查评定结果
专业工长(施工员)(签名) 施工班组长(签名)
项目专业质量检查员(签名): 年 月 日
监理(建设)单位
验收结论
专业监理工程师(签名):
建设单位项目专业技术负责人(签名):
年 月 日

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理