室外供热管网管道及配件安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05080501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水及采暖分部-室外供热管网子分部 | 分项工程名称 | 绝热分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑给水排水及供暖施工方案 | 验收依据 | 《建筑给水排水及采暖工程质量 验收规范》GB50242-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 平衡阀及调节阀安装位置及调试 | 设计要求 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固 | 设计要求 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 补偿器位置和预拉伸。支架位置和构造 | 设计要求 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 检查井、入口管道布置方便操作维修 | 第11.2.4条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 直埋管道及接口现场发泡保温处理 | 第11.2.5条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 供热管道的水压试验 | 第11.3.1条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供热管道作水压试验时,试验管道上的阀门应开启,试验管道与非试验管道应隔断 | 第11.3.4条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 管道冲洗 | 第11.3.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 通热试运行调试 | 第11.3.3条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 管道的坡度 | 设计要求 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 除污器构造、安装位置 | 第11.2.7条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 管道的焊接 | 第11.2.9条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道及管件焊接的焊缝表面质量 | 第11.2.10条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 供热管道的供水管或蒸汽管,如设计无规定时,应敷设在载热介质前进方向的右侧或上方 | 第11.2.11条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地沟内的管道安装位置 | 第11.2.12条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架空敷设的供热管道安装高度 | 第11.2.13条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 管道防腐应符合规范 | 第11.2.14条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 安 装 允 许 偏 差 | 坐标 (mm) | 敷设在沟槽内及架空 | 20 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋地 | 50 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标高 (mm) | 敷设在沟槽内及架空 | ±10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋地 | ±15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平管 道纵、横方向弯曲(mm) | 每m | 管径≤100mm | 1 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管径>100mm | 1.5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长 (25m以上) | 管径≤100mm | ≯13 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管径>100mm | ≯25 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
椭圆率 | 管径≤100mm | 8% | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管径>100mm | 5% | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
褶皱不 平度(mm) | 管径≤100mm | 4 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管径125~200mm | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管径250~400mm | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 管道保温 允许偏差 | 厚度 | +0.1δ, -0.05δ | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面 平整度 | 卷材 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂抹 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长(施工员): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师 (建设单位项目专业负责人): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档