风管系统安装后严密性测试记录(续一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(漏光法—灯光检漏法检测专页) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C4-6426/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被检测系统 | 风管本体及管段间接缝处漏光数量 [ 处(点) ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别(名称)/编号 (局部分段编号) | 安装位置[ 楼层(或标高)/区、段、房、室、厅、堂(或平面坐标) ] | 风管成型连 接和管段间 连接的接缝 总长度(实 测值,m) | 每10m接缝长度 | 每100m接缝长度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范(或设 计)规定的 允许范围 (限值) | 实测值 | 规范(或设 计)规定的 允许范围 (限值) | 实测值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压系 | 低压系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统:≤2 [处 | 统:≤16[处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(点)] / | (点)] / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中压系统:≤ | 中压系统:≤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1[处(点)]/ | 8[处(点)]/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计 | 设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另有规定: | 另有规定: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |