登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

电梯缓冲器/上行超速保护装置安装检测试验记录GD3060321

来自广东省建筑工程统一用表2010版,点击进入

电梯缓冲器/上行超速保护装置安装检测试验记录
GD3060321
单位(子单位)
工程名称
安装位置
编号
检查(测
试)日期
年 月 日
缓冲器型式
及数量
轿厢侧:蓄能(弹簧)型/耗能(液压)型,非金属(非线性)蓄能型缓冲器材质:
对重侧:蓄能(弹簧)型/耗能(液压)型,
缓冲器主要性能参数
上行超速保护装置型
式及主要性能参数
检测试验项目检测试验内容及其标准要求检测试验结果
缓冲器型号规格(铭牌) 与本电梯匹配,与型式试验合格
证书所列相符
缓冲器型式试验标志
缓冲器的出厂编号 与整梯出厂质量证明书(合格证)
及装箱单所列相符
液压缓冲器柱塞铅垂度偏差(﹪) ≤0.5轿厢:对重:
液压缓冲器充液量 充液量正确,液位便于检查
缓冲距离(mm) 轿厢分别在上下两端站平层位置
时,轿厢(或对重)底部撞板与缓
冲器顶面的垂直距离应为:
上端站平层时,对重底部撞板与缓
冲器顶面距离:
150~400(液压缓冲器) 下端站平层时,轿厢底部撞板与缓
200~350(弹簧缓冲器) 冲器顶面距离:
轿厢、对重撞板中心与缓冲器中心
偏差(mm)
≤20 轿厢侧:
对重侧:
同一基础上安装的两缓冲器,其顶面
与轿底对应距离之差(mm)
≤2
轿厢(或对重)的随行缓冲器支座
高度(m)
若有随行缓冲器,则应在行程末端
设碰撞支座,支座高≥0.5
轿厢侧:
对重侧:
液压缓冲器的复位时间(s) 轿厢空载以检修速度下行将缓冲
器全压缩,从轿厢脱离缓冲器时起
至缓冲器回复原状所需时间≥120
上行超速保护装置的型号规格(铭牌) 与本电梯匹配,与型式试验合格
证书所列相符
上行超速保护装置的型式试验标志
上行超速保护装置的出厂编号 与整梯出厂质量证明书(合格证)
及装箱单所列相符
上行超速保护装置(含与其配套的电气
安全装置及梯速监控装置)的安装质量
外观检查及动作(联动功能)模拟试验
按《电梯制造与安装安全规范》
GB 7588等技术标准、整梯生产
厂及该装置生产厂技术文件的
有关规定要求
专业承包安装单位
检查评定结果
专业工长(施工员)(签名) 施工班班长(签名)
检查测试负责人(签名)
项目专业质量检查员(签名):年 月 日
监理(建设)单位
验收结论
专业监理工程师(签名):
(建设单位项目专业技术负责人签名):
年 月 日

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理