建筑排水工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||||
3.卫生器具排水管道安装质量检验评定标准 | |||||||||||||||||||
项目 | 项次 | 内 容 | 检验方法 | ||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取妥善可靠的固定措施;管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。 | 观察和手扳检查 | ||||||||||||||||
2 | 连接卫生器具的排水管道接口应紧密不漏,其固定支架、管卡等支撑位置应正确、牢固,与管道的接触应平整。 | 观察及通水检查。 | |||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 卫生器具排水管道安装的允许偏差应符合GB50242-2002规范表7.4.3如下规定 | |||||||||||||||||
项 目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 | |||||||||||||||||
① | 横管弯曲度 | 每1m长 | 2 | 用水平尺量检查 | |||||||||||||||
横管长度≤10m,全长 | <> | ||||||||||||||||||
横管长度>10m,全长 | 10 | ||||||||||||||||||
② | 卫生器具的排水管口及横支管的纵横坐标 | 单独器具 | 10 | ||||||||||||||||
成排器具 | 5 | ||||||||||||||||||
③ | 卫生器具的接口标高 | 单独器具 | ±10 | 用水平尺和尺量检查 | |||||||||||||||
成排器具 | ±5 | ||||||||||||||||||
2 | 连接卫生器具的排水管管径和最小坡度,如设计无要求时,应符合GB50242-2002规范表7.4.4如下规定 | ||||||||||||||||||
项次 | 卫生器具名称 | 排管管径(mm) | 管道的最小坡度(‰) | 检验方法 | |||||||||||||||
① | 污水盆(池) | 50 | 25 | 用水平尺和尺量检查 | |||||||||||||||
② | 单、双格洗涤盆(池) | 50 | 25 | ||||||||||||||||
③ | 洗手盆、洗脸盆 | 32~50 | 20 | ||||||||||||||||
④ | 浴盆 | 50 | 20 | ||||||||||||||||
⑤ | 淋浴器 | 50 | 20 | ||||||||||||||||
⑥ | 大便器 | 高、低水箱 | 100 | 12 | |||||||||||||||
自闭式冲洗阀 | 100 | 12 | |||||||||||||||||
拉管式冲洗阀 | 100 | 12 | |||||||||||||||||
⑦ | 小便器 | 手动、自闭式冲洗阀 | 40~50 | 20 | |||||||||||||||
自动冲洗水箱 | 40~50 | 20 | |||||||||||||||||
⑧ | 化验盆(无塞) | 40~50 | 25 | ||||||||||||||||
⑨ | 净身器 | 40~50 | 20 | ||||||||||||||||
⑩ | 饮水器 | 20~50 | 10~20 | ||||||||||||||||
⑾ | 家用洗衣机 | 50(软管为30) |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档