交 底 内 容 | 电渣压力焊接柱筋技术交底 1、本工程柱筋在Ф20以上的均采用电渣压力焊接,其余采用搭接绑扎连接。2、钢筋的级别、直径必须符合设计要求,具有合格证及复试报告。 3、焊剂采用碳素钢埋弧焊用焊剂,型号为HJ401,焊剂应存放在干燥的地方,防止受潮,如受潮使用前须经250-300度烘烤2h。焊剂应具有出厂合格证。 4、焊接必须持有有效的焊工考试合格证。 5、工艺流程:检查设备电源→钢筋端头制备→选择焊接参数→安装焊接夹具和钢筋→放铁丝球→安放焊剂罐、填装焊剂→试焊作试件确定焊接参数→施焊→回收焊剂→卸下夹具→质量检查。 6、电渣压力焊工艺过程:闭合电路→引弧→电弧过程→电渣过程→挤压断电。 7、钢筋安装之前,焊接部位和电极钳口接触的钢筋表面上的锈斑、油污、杂物等清除干净。钢筋端部要平直,不能弯折、扭曲。 8、钢筋电渣压力焊焊接参数
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审批人单位:施工/分包 | 交底人单位:施工/分包 | 接受人单位:施工/分包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审批人(项目专业技术负责人) | 交底人[项目专业工长(施工员) 或质检员] | 接受人(施工班组长及班组人员) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
签名: | 签名: | 签名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程施工技术交底记录(续) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C1-328/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 内 容 |
9、夹具的下钳,应夹紧于下钢筋端部的适当位置,为1/2的焊剂罐高度偏下5-10毫米。以确保焊接处焊剂有足够的淹埋深度,上钢筋放入夹具钳口后,调准后,夹头的起始点使上、下钢筋的焊接部位位于同轴状态,方可夹紧钢筋,钢筋一经夹紧亚防晃动,以免上下钢筋错位和夹具变形。 10、在钢筋电渣压力焊的焊接生产中,焊工应认真进行自检,若发现偏心、弯折、烧伤、焊包不饱满等焊接缺陷,应切除接头重焊,并查找原因,及时消除。切除接时应切除热影响区的钢筋,即离焊缝中心约1.1倍钢筋直径的长度范围内的部分应切除。 11、质量标准: (1)质量目标:优良。 (2)焊包较均匀,突出部分最少高出钢筋表面4毫米。 (3)电极与钢筋接触处,无明显的烧伤缺陷。 (4)接头处的弯折角不大于4°。 (5)接头处的轴线偏移应不超过0.1倍钢筋直径,同时不大于2毫米。 13、成品保护:接头焊毕,应停歇20-30分后,才能卸下夹具,以免接头弯折。 14、安全要求: (1)焊接人员必须戴好安全防护工具。 (2)电源、电线接拆必须由工地电工进行作业。 (3)电源开关必须设漏电保护装置,零线接地。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档