第十七节 本工程重点、难点及关键部位监理控制要点 | |||||
五、弱电工程 | |||||
针对工程涉及以下几个方面的质量监理。 | |||||
(一)预埋配管、预留孔检查 | |||||
1、监理人员进行配管质量监理时应注意: | |||||
(1) 薄壁钢管严禁熔焊连接,必须用管箍连接。 | |||||
(2) 套管连接时套管长度为连接管径的1.5~3倍,连接管口的对口处应在套管中心,焊口应焊接牢固 | |||||
严密,尤其在管子靠模板一侧。 | |||||
(3) 管路超过下列长度应加装接线盒。无弯时30m,有一弯时20m,有二个弯时15m,有三个弯时8m。 | |||||
垂直敷设时,根据导线截面设置接线盒距离:50mm2及以下为30m;70~95mm时为20m;120~240mm | |||||
时为18m。 | |||||
(4) 电线管路与其它管道最小距离同PVC管。 | |||||
(5) 固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150~500mm;中间 | |||||
的管卡最大距离应符合规范要求。 | |||||
(6) 砼内预埋管必须在二层面筋中间。 | |||||
(7) 当管线较多时,应减少重叠交叉,以免交叉处管子高出楼板面。 | |||||
2、配管质量标准要求 | |||||
(1) 连接紧密、管口光滑、护口齐全,明配管及其支架、吊架应平直牢固、排列整齐,暗配管保护层大 | |||||
于15mm。 | |||||
(2) 盒、箱设置正确,固定可靠,管子进入盒、箱处顺直,在盒、箱内露出的长度小于5mm。 | |||||
(3) 配管检查应按系统进行,从系统源点逐步检查至各分点,再到各使用点。这样可以避免管路混淆, | |||||
管路遗漏。在预埋管检查时,特别要注意无吊顶处现浇砼板,必须及时预埋不可遗漏。 | |||||
预留孔主要有桥架穿梁、板、墙及配电箱在砼墙上的孔洞。监理人员在预留孔检查时应将弱电图与结构 | |||||
留洞图相结合,并督促施工单位对土建预留的孔洞进行复核。隐检时逐一进行复查,检查其位置、标高、 | |||||
洞口尺寸及固定的牢固程度。 | |||||
(二)各系统调试检查 | |||||
当每一系统安装完毕后,均要进行系统调试,调试以施工单位为主,监理人员参加。对于较复杂的系统 | |||||
应要求施工方出调试方案,经有关各方审核后,按方案调试。 | |||||
监理人员在调试中主要做的工作是:①检查调试准备工作。②协调有关各方。③协助施工单位调试。 | |||||
④记录调试情况。 | |||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |