登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

通风与空调设备安装检验批质量验收记录(Ⅲ)[净化空调系统设备专页(一)~(二)]GD3050409

来自广东省建筑工程统一用表2010版,点击进入

通风与空调设备安装检验批质量验收记录(Ⅲ)
[净化空调系统设备专页(一)]
GB 50243-2002
GD3050409-1
单位(子单位)工程名称
所属子分部(系统)工程名
称/分项(子系统)工程名称
相关的验收部位
(层、区、段、房、室)
总承包施工单位项目负责人
专业承包安装单位项目负责人
施工执行的技术标准(含企
业的工艺规程、工法等)名
称及编号
相关施工图名称及其图号
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243—2002的
检查项目
施工单位检查评定记录监理(建设)
单位验收记录






1 空调机组的安装关于:型号、规格、方向
和技术参数符合设计要求的规定,以及
现场组装的组合式空调机组进行漏风量
检测的规定
第7.2.3条
2 高效过滤器安装关于:系统全面清洁和
连续试车的前提条件;外观检查、产品
质量技术文件核查与仪器检漏合格的前
提条件;以及安装方向正确,四周及接
口严密不漏,调试前进行扫描检漏的要
第7.2.5条
3 净化空调设备安装关于:与洁净室围护
结构连接部位接缝密封;风机过滤单元
(空气净化装置)在清洁现场进行外观质
量检查;以及系统试运转时进风口加装
临时中效过滤器作保护等规定
第7.2.6条
4 静电空气过滤器金属外壳必须接地良好第7.2.7条
5 电加热器安装关于:绝热层采用不燃材
料,外露接线端加防护罩盖,金属外壳
必须接地良好,以及连接法兰垫片采用
耐热不燃材料等规定
第7.2.8条
6 干蒸汽加湿器安装关于蒸汽喷管不应朝
下的要求
第7.2.9条






1 净化组合式空调机组及柜式空调机组安
装关于:各功能段的组装符合设计规定
的顺序和要求,段间连接严密,整体平
直;机组与其冷热媒供回水管正确连接,
凝结水排放管的水封高度符合设计要
求;机组表面及箱体内清洁;机组内空
气过滤装置和空气热交换器翅片的清洁、
完好等规定
第7.3.2条
2 净化空气处理室安装关于:壁板及各段
组装的位置正确、表面平整、连接严密;
喷水段本体及检查门不漏水,喷水管
和喷嘴的排列、规格符合设计要求;表
面式换热器的散热面、排水装置及凝结
水引流管等相关的缝隙及封堵,与系统
供回水管连接正确严密等要求的规定
第7.3.3条
通风与空调设备安装检验批质量验收记录(Ⅲ)
[净化空调系统设备专页(二)]
GB 50243-2002
GD3050409-2
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243—2002的
检查项目
施工单位检查评定记录监理(建设)
单位验收记录












3 洁净室空气净化设备安装关于:带有通
风机的气闸室、吹淋室与地面的隔振措
施,余压阀安装位置及其零部件水平度
的允许偏差,传递窗安装质量(牢靠、
垂直、与墙体连接处密封)等规定
第7.3.8条
4 装配式洁净室安装关于:顶(壁)板采用
不燃材料;地面干燥及平整度允许偏差;
壁板的构配件和辅材开箱环境清洁及
规格、外观符合质量要求,壁板的安装
工艺质量及外形尺寸允许偏差;吊顶施
工工艺及外观质量等规定
第7.3.9条
5 洁净层流罩安装关于:设置独立支吊装
置,且有防晃动固定措施;安装高度和
水平度允许偏差;其四周与吊顶板之间
的密封及隔振措施等规定
第7.3.10条
6 风机过滤单元安装关于:安装前检漏;
安装方向正确,安装工艺质量良好,相
关连接部位可靠密封措施;以及安装后
机组便于检修等规定
第7.3.11条
7 高效过滤器安装关于:密封垫料的规格
尺寸,安装工艺质量要求;采用液槽密
封时槽架安装的位置水平且无渗漏,槽
内密封液高度及熔点等规定
第7.3.12条
8 消声器安装关于:位置、方向正确,与
风管连接严密、无损坏与受潮,设置独
立支吊架;现场安装组合式消声器组件
排列、方向和位置符合设计要求,且固
定牢靠;以及限制两组同类消声器直接
串联安装等规定
第7.3.13条
9 空气过滤器安装关于:平整、牢固和方
向正确,相关部位严密无缝隙,滤料安
装工艺良好且便于拆卸更换等规定
第7.3.14条
10 转轮式去湿器安装关于:牢固、可靠,
方向正确,转轮及传动部件灵活,与处
理空气、再生空气的接管连接正确,水
平排风管坡度及坡向正确等要求
第7.3.17条
11 蒸汽加湿器安装关于:设置独立支架,
固定牢靠,接管尺寸正确,无渗漏的要
第7.3.18条
12 空气风幕机安装关于:位置、方向正确
,牢固可靠,纵向垂直度与横向水平度
允许偏差等要求
第7.3.19条
13 变风量末端装置安装关于:设置单独支
、吊架,以及与风管连接前进行动作试
验的要求
第7.3.20条
专业承包安装单位
检查评定结果
专业工长(施工员)(签名) 施工班组长(签名)
项目专业质量检查员(签名):年 月 日
监理(建设)单位
验收结论
专业监理工程师(签名):
(建设单位项目专业技术负责人签名):
年 月 日

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。