水利水电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 | 5.8 | 油浸式厂用变压器安装单元工程质量评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 轨道安装 | 轨道应水平,轮距中心线与轨距中心线应对正,允许偏差小于10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2外观检查 | 2.1密封 | 油箱盖及连接法兰处耐油垫圈应密封良好,螺栓连接紧固,无渗漏油现象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2部件 | 清洁,油漆均匀完整,放油阀门动作灵活,瓷套管无裂纹损伤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他 | 相色正确,接地符合设计要求且连接牢固可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 器身检查 | 应符合GBJ148-90第4节要求(≤1000kVA且运输中无异常的,可不作器身检查) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4本 体及附件安装 | 4.1顶盖升高坡度 | 装有气体继电器的,顶盖应有1%~1.5%的升高坡度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2滚轮 | 应转动灵活,有制动装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3法兰连接面 | 应平整,密封良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△4.4散热器 | 管内应清洁,按制造厂规定的压力进行密封试验应无渗漏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△4.5气体继电器 | 应经校验合格,安装水平,接线正确 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6储油柜 | 清洁干净,密封良好,油位与温度 标记符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7防爆筒、呼吸器 | 玻璃片完好,过滤器硅胶干燥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.8温度计 | 指示正确,软管不扭曲,不压扁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△4.9套管 | 经试验合格,法兰处密封良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5母 线或电缆连接 | 5.1母线接触面 | 用厚0.5mm×10mm塞尺检查,母线宽度在50mm以下,插入深度应小于等于4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2采用电缆连接 | 应符合《规范》规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3两台厂变并联时 | 接线的相位必须一致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(续表) | 油浸式厂用变压器安装单元工程质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 检查项目 | 质量标准 | 检 验 记 录 | 结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6保护装置、测量仪表及二次结线 | 6.1保护装置 | 齐全,整定值符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2测量仪表 | 指示正确 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3二次结线 | 正确,连接牢固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4操作试验 | 动作正确 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | △整体密封检查 | 用压力为0.03MPa的气压或油压试验,持续时间12h,应无渗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 测量线圈直流电 阻 | 相间差别小于等于三相平均值的4%,线间差别小于等于三相平均值的2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | △检查各分接头 的变比 | 与铭牌数据相比较应无明显差别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | △检查三相变压 器的接线组别和 单相变压器的极 性 | 与铭牌及顶盖上的符号相符 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 绝缘电阻测量 | 大于或等于出厂试验值的70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 测量各紧固件对 铁芯、油箱绝缘 电阻 | 绝缘电阻值不作规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 绝缘油试验 | 应符合GB50150-91要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 检查相位 | 必须与母线相位一致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | △工频耐压试验 | 试验电压标准见GB50150-91附录1,耐压试验应无异常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验结果 | 共检验 | 项,合格 | 项,其中优良 | 项,优良率 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目 | 质量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准。变压器运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测 量 人 | 施 工 单 位 | 建设 (监理) 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 适用范围:额定电压为10kV,且额定容量为1600kVA及其以下者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档