本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

表5.8 油浸式厂用变压器安装单元工程质量评定表

来自广东省水利水电工程资料管理系统,点击进入

水利水电工程
 5.8
油浸式厂用变压器安装单元工程质量评定表
单位工程名称单元工程量
分部工程名称施工单位
单元工程名称、部位检验日期年 月 日
项次检 查 项 目质 量 标 准检 验 记 录结论
1 轨道安装轨道应水平,轮距中心线与轨距中心线应对正,允许偏差小于10mm
2外观检查 2.1密封油箱盖及连接法兰处耐油垫圈应密封良好,螺栓连接紧固,无渗漏油现象
2.2部件清洁,油漆均匀完整,放油阀门动作灵活,瓷套管无裂纹损伤
2.3其他相色正确,接地符合设计要求且连接牢固可靠
3 器身检查应符合GBJ148-90第4节要求(≤1000kVA且运输中无异常的,可不作器身检查)
4本
体及附件安装
4.1顶盖升高坡度装有气体继电器的,顶盖应有1%~1.5%的升高坡度
4.2滚轮应转动灵活,有制动装置
4.3法兰连接面应平整,密封良好
△4.4散热器管内应清洁,按制造厂规定的压力进行密封试验应无渗漏
△4.5气体继电器应经校验合格,安装水平,接线正确
4.6储油柜清洁干净,密封良好,油位与温度
标记符合要求
4.7防爆筒、呼吸器玻璃片完好,过滤器硅胶干燥
4.8温度计指示正确,软管不扭曲,不压扁
△4.9套管经试验合格,法兰处密封良好
5母
线或电缆连接
5.1母线接触面用厚0.5mm×10mm塞尺检查,母线宽度在50mm以下,插入深度应小于等于4mm
5.2采用电缆连接应符合《规范》规定
5.3两台厂变并联时接线的相位必须一致
水利水电工程
(续表) 油浸式厂用变压器安装单元工程质量评定表
项次检查项目质量标准检 验 记 录结论
6保护装置、测量仪表及二次结线 6.1保护装置齐全,整定值符合设计要求
6.2测量仪表指示正确
6.3二次结线正确,连接牢固
6.4操作试验动作正确
7 △整体密封检查用压力为0.03MPa的气压或油压试验,持续时间12h,应无渗漏
8 测量线圈直流电
相间差别小于等于三相平均值的4%,线间差别小于等于三相平均值的2%
9 △检查各分接头
的变比
与铭牌数据相比较应无明显差别
10 △检查三相变压
器的接线组别和
单相变压器的极
与铭牌及顶盖上的符号相符
11 绝缘电阻测量大于或等于出厂试验值的70%
12 测量各紧固件对
铁芯、油箱绝缘
电阻
绝缘电阻值不作规定
13 绝缘油试验应符合GB50150-91要求
14 检查相位必须与母线相位一致
15 △工频耐压试验试验电压标准见GB50150-91附录1,耐压试验应无异常
检验结果共检验项,合格项,其中优良项,优良率%
评 定 意 见单元工程质量等级
主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目质量
标准。变压器运行





建设
(监理)
单位
年 月 日年 月 日年 月 日
注 适用范围:额定电压为10kV,且额定容量为1600kVA及其以下者。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理