第十七节 本工程重点、难点及关键部位监理控制要点 | |||||
三、主体钢筋砼工程 | |||||
工程的主体工程中钢筋砼工程、沉降缝工程均属施工质量控制重点。 | |||||
1、模板、钢筋、砼工程 | |||||
分项工程 | 施工中可能存在的问题 | 质 量 预 控 措 施 | |||
模板工程 | 1.轴线、标高、垂直度偏差 | 要求施工单位提供轴线放样及标高、垂直度控制的具体实施方案,专业监理人员审核其方案是否能满足要求,并认真复查每层轴线、标高及垂直度。重点为柱、梁外型尺寸。 | |||
2.模板断面尺寸偏差 | 认真学习图纸。要求施工单位认真画出模板放样图,并对模板拉通线检查其断面尺寸,及时整改。监理人员加大抽查力度,施工单位发挥班组自检、技术部门复检的质保体系作用。 | ||||
3.模板强度刚度不够,出现炸模,支撑不牢或沉陷 | 根据施工规范要求及施工实践,要求对不同模板类型及场地情况,按照不同的要求搭设及加固模板,并控制好标高。重要模板要经设计计算,保证有足够的强度和刚度。回填土分层夯实,支撑下面应根据荷载大小进行地基验算加设垫块。浇砼时木工跟班,随时检查模板情况。 | ||||
4.预留孔中心线位移尺寸不准,预埋件中心线位移 | 认真学习图纸,绘制预留孔、预埋件图及清单,监理人员在施工单位自检的基础上进行抽查。 | ||||
5.梁模板未起拱,模板漏涂隔离剂,拆模过早,模板未清理 | ①根据设计或施工规范要求,对超过4m长度的梁起拱,起拱量为全长度的1/1000~3/1000。 ②加强班组自检、互检。钢筋工、砼工应检查模板是否清理干净,是否涂隔离剂。监理人员也应加强检查。 ③模板拆除应符合施工验收规范要求的拆模期限和砼达到强度后,方准拆除底模板。 | ||||
钢筋工程 | 1.钢筋品种、质量不符合设计要求和有关标准的规定 | 按照规范要求对钢筋进行试验,按试验后的规格使用,监理人员对材质有怀疑时实行抽查。施工单位不得随意进行钢筋代换,应及时通知监理工程师并得到认可。 | |||
2.钢筋锈蚀严重 | 带有片状、生锈或颗粒状的钢筋严禁按原规格使用。 | ||||
3.钢筋规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头位置不符合设计要求和施工规范规定 | 认真学习图纸及规范,对图纸上不明确的则按施工规范要求。施工单位加强班组自检、互检及技术部门的检查。监理人员严格进行隐蔽工程验收,尤其对施工单位容易疏忽或图纸上不明确的锚固长度、接头位置及时提醒,严格按照施工规范规定验收。 | ||||
4.钢筋绑扎、钢筋弯钩、接头、箍筋数量、弯钩质量不符合设计要求和施工规范规定 | 施工单位发挥质保体系作用,监理人员认真进行隐蔽工程验收。重点检查梁柱结点箍筋设置,箍筋加密区域,钢筋绑扎质量。对梁柱节点或主梁、次梁节点、负筋长度要求施工单位提供钢筋节点大样图,专业监理人员审查并在施工中严格实施。 | ||||
5.受力钢筋间距、排距、钢筋弯起点位移偏差过大,箍筋间距、构造筋间距偏差过大 | 监理人员加强检查,及时通知整改。钢筋班组加强自检,认真出钢筋放样图并认真制作。箍筋、构造筋间距在主筋上用粉笔划好间距,再行绑扎,梁钢筋在检查后确认符合要求后才允许下放。 | ||||
6.板筋绑扎偏差大,受力钢筋保护层不足或过大,上下两皮筋未分开 | 板筋按梅花绑扎,不得漏扎,上下两皮钢筋可用马凳垫起,并在钢筋绑扎后严禁任意踩踏,尤其是水电预埋严禁破坏钢筋。浇捣砼时,钢筋工跟班整理钢筋,用高强度预制砂浆垫块保证钢筋保护层。 | ||||
7.柱、剪力墙、钢筋在砼浇捣后位移较大 | 绑扎柱、剪力墙钢筋时应确保柱、墙、钢筋间距满足要求,并在模板上部采取固定措施。浇砼时,振动棒避免碰摔钢筋,发现钢筋位移后及时整理。 | ||||
8.钢筋焊接质量不符合要求,焊接接头偏心弯折,焊条规格不符要求。凹陷、焊瘤、裂纹、烧伤、咬边、气孔、夹渣等缺陷,焊条型号不符要求 | ①检查焊工有无上岗证,严禁无证上岗。 ②按规范要求对每200个焊点抽样试拉。对外观质量不符合要求的接头要求切除重焊或补焊。重点检查柱主筋电渣压力焊,要求钢筋轴线偏移不得超过0.1d,同时不得大于2mm,接头处弯折不得超过40。 ③焊工正式施焊前,必须按规定进行焊接工艺试验。 ④专业监理人员对焊接质量有怀疑时,应抽样复查其机械性能。 ⑤监理人员检查焊接质量时,应同时检查焊条型号。 | ||||
第十七节 本工程重点、难点及关键部位监理控制要点 | |||||
1、模板、钢筋、砼工程(续表) | |||||
分项工程 | 施工中可能存在的问题 | 质 量 预 控 措 施 | |||
砼工程 | 1.准备工作不完善 | ①准备充足材料并出具合格证。 ②监理人员检查正式试验配比通知单。 ③准备好试模和坍落筒。 ④完成模板、钢筋、砼工序。 ⑤检查脚手架及道路。 ⑥准备垂直、水平运输机械、搅拌机、振动棒均应备用。 | |||
2.原材料不符合要求 | 原材料送试验室做级配试验,材料定点供应,对质量较差、级配不符要求及含泥量过大的砂、石料拒绝进场使用,水泥必须有出厂三天强度报告,对质量有怀疑或出厂日期超过三个月的水泥,监理人员抽检。 | ||||
3.砼搅拌计量不准,搅拌时间不足,试块未预留 | 配合比挂牌,施工单位作好技术交底,准备好磅秤,监理人员抽查。对和易性差的砼重新搅拌,由监理人员指定监督制作试块并编号。 | ||||
4.振捣不当 | 监理人员旁站监督检查,施工单位发挥质保体系作用并应有奖罚措施。交接班认真控制好下料厚度,一定要分层,振捣棒避免碰摔主筋,棒棒相接避免漏振。 | ||||
5.下料高度过高 | 对超过2m要求增设溜槽、吊筒。 | ||||
6.钢筋过密,砼无法下料,出现砼缺陷 | 必要时专门做细石砼级配,在操作中专门用于节点及钢筋过密区域。 | ||||
7.未处理好施工缝 | 要求砼浇捣不能超过规定初凝时间,若超过则应及时通知监理工程师,并按规范要求处理。在主梁及重要部位尽量不留施工缝。 | ||||
8.预留洞、预埋件偏位 | 做好工序交接工作,振捣时尽量不碰钢筋或预埋洞、预埋件。 | ||||
9.炸模、钢筋混乱 | 木工、钢筋工跟班检查,及时加固和整理。 | ||||
10.养护工作不及时 | 按时覆盖,暖热季节定时浇水,冬季注意保温防冻,监理人员加强检查督促。 | ||||
11.无冬雨季施工保证措施 | 在无冬雨季施工保证措施前不得浇灌砼,施工单位应准备材料,采取技术措施,作好技术交底。 | ||||
2、沉降缝工程 | |||||
其质量控制表如下: | |||||
施工中可能存在的隐患 | 质 量 控 制 措 施 | ||||
1.砼缝尺寸不对,棱角不完整 | 1.检查缝处模板尺寸。 2.检查缝内作支撑的嵌填材料。 3.砼浇捣完毕拆模后,督促施工单位按设计尺寸修正棱角。 | ||||
2.缝边角钢不平直,空隙宽度未平行一致,标高不一致 | 1.督促施工单位将螺栓孔加工成横向长圆孔,以便横向微调。 2.利用拉统长麻线校正平直,保证角钢空隙宽度达到平行一致。 3.督促施工单位在角钢下垫铁皮垫圈调整到建筑面标高。 | ||||
3.施工地面面层时,地面缝边角钢位移 | 1.要求施工单位专人监控施工地面面层。 2.检查角钢与地面连接是否牢固。 | ||||
4.挤压填缝条未均匀挤入,造成某一点突然凸出 | 要求施工单位采用半硬橡皮板作衬垫,木榔头击打,顺序击打,平均挤入。 | ||||
5.施工完毕未及时覆盖缝 | 督促施工单位采用塑料薄膜或木板做好产品保护工作。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |