项目项次内 容检查数量检验方法
主控项目1金属风管、非金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。当设计无规定时,应按GB50243-2002规范执行。钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表4.2.1-1的规定;不锈钢板的厚度不得小于表4.2.1-2的规定;铝板的厚度不得小于表4.2.1-3的规定。按材料与风管加工批数抽查10%,不得少于5件查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,尺量、观察检查。
2防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。按材料与风管加工批数量抽查10% ,不应少于5件。查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查与点燃试验。
3复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害的材料。按材料与风管加工批数量抽查10% ,不应少于5件。查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查与点燃试验。
4风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:
1 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;
2 矩形风管的允许漏风量应符合以下规定:
低压系统风管 QL≤0.1056P0.65
中压系统风管 QM≤0.0352P0.65
高压系统风管 QH≤0.0117P0.65
按风管系统的类别和材质分别抽查,不得少于3件及15m2检查产品合格证明文件和测试报告,或进行风管强度和漏风量测试(见本规范附录A)
5金属风管的连接应符合下列规定:
1 风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。
2 金属风管法兰材料规格不应小于下表4.2.6-1或表4.2.6-2的规定。中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm。矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。
按加工批数抽查5%,不得少于5件。尺量、观察检察。
金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm)表4.2.6-1
风管直径D法兰材料规格螺栓规格
扁钢角钢
D≤14020×4——M6
140<D≤28025×4——
280<D≤630——25×3
630<D≤1250——30×4M8
1250<D≤2000——40×4
金属矩形风管法兰及螺栓规格(mm)表4.2.6-2
风管长边尺寸b法兰材料规格(角钢)螺栓规格
b≤63025×3M6
630<b≤150030×3M8
1500<b≤250040×4
2500<b≤400040×5M10
6复合材料风管采用法兰连接时,法兰与风管板材的连接应可靠,其绝热层不得外露,不得采用降低板材强度和绝热性能的连接方法。按加工批数量抽查5%,不得少于5件。尺量、观察检查。
7硬聚氯乙烯风管的直径或边长大于500mm时,其风管与法兰的连接处应设加强板,且间距不得大于450mm;
有机及无机玻璃钢风管的加强,应为本体材料或防腐性能相同的材料,并与风管成一整体。
按加工批抽查5%,不得少于5件。尺量、观察检查。
8矩形风管弯管的制作,一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯管,平面边长大于500mm时,必须设置弯管导流片。其他形式的弯管抽查20%,不得少于2件。观察检查。
9净化空调系统风管还应符合下列规定:
1 矩形风管边长不小于或等于900mm时,底面板不应有拼接缝;大于900mm时,不应有横向拼接缝;
2 风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配、不会产生电化学腐蚀的材料,或采取镀锌或其他防腐措施,并不得采用抽芯铆钉;
3 不应在风管内设加固框及加固筋,风管无法兰连接不得使用S型插条、直角形插条及立联合角形插条等形式;
4 空气洁净度等级为1~5级的净化空调系统风管不得采用按扣式咬口;
5 内管的清洗不得用对人体和材质有危害的清洁剂;
6 镀锌钢板风管不得有镀锌层严重损坏的现象,如表层大面积白花、锌层粉化等
按风管数抽查20%,每个系统不得少于5个。查阅材料质量合格证明文件和观察检查,白绸布擦拭。
建筑通风与空调工程施工质量监理实施细则
1.风管制作(续表)
项目项次内 容检查数量检验方法
一般项目1金属风管的制作应符合下列规定:
1 圆形弯管的曲率半径(以中心线计)和最少分节数量应符合GB50243-2002表4.3.1-1的有关规定。圆形弯管的弯曲角度及圆形三通、四通支管与总管夹角的制作偏差不应大于3°;
2 风管与配件的咬口缝应紧密、宽度应一致;折角应平直,圆弧应均匀;两端面平行。风管无明显扭曲与翘角;表面应平
整,凹凸不大于10mm.
3 焊接风管的焊缝应平整,不应有裂缝、凸瘤、穿透的夹渣、气孔及其他缺陷等,焊接后板材的变形应矫正,并将焊渣及飞溅物清除干净。
通风与空调工程按制作数量10%抽查,不得少于5件;净化空调工程按制作数量抽查20%,不得少于5件。查验测试记录,进行装配试验,尺量、观察检查。
2金属法兰连接风管的制作还应符合下列规定:
1 风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为2mm,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。
2 风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象;翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于6mm;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。
3 风管与法兰采用焊接连接时,风管端面不得高于法兰接口平面。除尘系统的风管,宜采用内侧满焊、外侧间断焊形式,风管端面距法兰接口平面不应小于5mm。
4 当不锈钢板或铝板风管的法兰采用碳素钢时,其规格应符合本规范表4.2.6-1、4.2.6-2的规定,并应根据设计要求做防腐处理;铆钉应采用与风管材质相同或不产生电化学腐蚀的材料
通风与空调工程按制作数量抽查10%,不得少于5件;净化空调工程按制作数量抽查20%,不得少于5件。查验测试记录,进行装配试验,尺量、观察检查。
31 薄钢板法兰矩形风管的接口及附件,其尺寸应准确,形状应规则,接口处应严密;
2 采用C、S形插条连接的矩形风管,其边长不应大于630mm;插条与风管加工插口的宽度应匹配一致,其允许偏差为2mm;连接应平整、严密,插条两端压倒长度不应小于20mm;
3 采用立咬口、包边立咬口连接的矩形风管,其立筋的高度应大于或等于同规格风管的角钢法兰宽度,同一规格风管的立咬口、包边立咬口的高度应一致。
按制作数量抽查10%,不得少于5件;净化空调工程抽查20%,均不得少于5件。查验测试记录,进行装配试验,尺量、观察检查。
4风管加固应符合下列规定:
1 风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢(内、外加固)、扁
钢、加固筋和管内支撑等形式。
2 楞筋或楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形;
3 角钢、加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称,其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢
固、间隔应均匀,不应大于220mm;两相交处应连接成一体;
4 管内支撑与风管的固定应牢固,各支撑点之间与风管的边沿或法兰的间距应均匀,不应大于950mm;
5 中压和高压系统风管的管段,其长度大于1250mm时,还应有加固框补强。高压系统金属风管的单咬口缝,还应有防止咬口缝胀裂的加固或补强措施。
按制作数量抽查10%,净化空调系统抽查20%,均不得少于5件。查验测试记录,进行装配试验,尺量、观察检查。
5硬聚氯乙烯风管除应符合下列规定:
1 风管的两端面平行,无明显扭曲,外径或外边长的允许偏差为2mm;表面平整、圆弧均匀,凹凸不应大于5mm;
2 焊缝应饱满,焊条排列应整齐,无焦黄、断裂现象;
按风管总数抽查10%,法兰数抽查5%,不得少于5件。尺量、观察检查
6有机玻璃钢风管应符合下列规定:
1 风管不应有明显扭曲、内表面应平整光滑,外表面应整齐美观,厚度应均匀,且边缘无毛刺,并无气泡及分层现象;
2 风管的外径或外边长尺寸的允许偏差为3mm,圆形风管的任意正交两直径之差不应大于5mm;短形风管的两对角线之差不应大于5mm;
3 法兰应与风管成一整体,并应有过渡圆弧,并与风管轴线成直角,管口平面度的允许偏差为3mm;螺孔的排列应均匀,至管壁的距离应一致,允许偏差为2mm;
4 矩形风管的连长大于900mm,且管段长度大于1250mm时,应加固,加固筋的分布应均匀、整齐。
按风管总数抽查10%,法兰数抽查5%,不得少于5件。尺量、观察检查。
7铝箔玻璃纤维板风管应符合下列规定:
1 风管的离心玻璃纤维板材应干燥、平整;板外表面的铝箔隔气层应与内芯玻璃纤维材料粘合牢固;内表面应有防纤维脱落的保护层,并应对人体无危害。
2 当风管连接采用插入接口形式时,接缝处的粘接应严密、牢固,外表面铝箔胶带密封的每一边粘贴宽度不应小于25mm,并应有辅助的连接固定措施。
3 风管表面应平整、两端面平行,无明显凹穴、变形、起泡,铝箔无破损等。
4 风管的加固,应根据系统工作压力及产品技术标准的规定执行。
按风管总数抽查10%,不得少于5件。尺量、观察检查。
8净化空调系统风管还应符合下列规定:
1 现场应保持清洁,存放时应避免积尘和受潮。风管的咬口
缝、折边和铆接等处有损坏时,应做防腐处理;
2 风管法兰铆钉孔的间距,当系统洁净度的等级为1~5级时,不应大于65mm;为6~9级时,不应大于100mm;
3 静压箱本体、箱内固定高效过滤器的框架及固定件应做镀
锌、镀镍等防腐处理;
4 制作完成的风管,应进行第二次清洗,经检查达到清洁要求后应及时封口。
按风管总数抽查20%,法兰数抽查10%,不得少于5件。观察检查,查阅风管清洗记录,用白绸布擦拭。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理