登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

系统调试

来自广东省监理资料模板,点击进入

建筑通风与空调工程施工质量监理实施细则
8.系统调试
项目项次内 容检查数量检验方法
主控项目1通风与空调工程安装完毕,必须进行系统的测定和调整(简称调试)。系统调试应包括下列项目:全数。观察、旁站、查阅调试记录。
1 设备单机试运转及调试;
2 系统无生产负荷下的联合试运转及调试。
2设备单机试运转及调试应符合下列规定:第1款按风机数量抽查10%,且不得少于1台;第2、3、4款全数检查;第5款按系统中风阀的数量抽查20%,且不得少于5件。观察、旁站、用声级计测定、查阅试运转记录及有关文件。
1 通风机、空调机组中的风机,叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响,其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。在额定转速下连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃;滚动轴承不得超过80℃;
2 水泵叶轮旋转方向正确,无异常振动和魂响,紧固连接部位无松动,其电机运行功率值符合设备技术文件的规定。水泵连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃;滚动轴承不得超过75℃;
3 冷却塔本体应稳固、无异常振动,其噪声应符合设备技术文件的规定。风机试运转按本条第1款的规定;冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h,运行应无异常情况;
4 制冷机组、单元式空调机组的试运转,应符合设备技术文件和现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274的有关规定,正常运转不应少于8h;
5 电控防火、防排烟风阀(口)的手动、电动操作应灵活、可靠,信号输出正确。
3系统无生产负荷的联合试运转及调试应符合下列规定:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统。观察、旁站、查阅调试记录。
1 系统总风理调试结果与设计风量的偏差不应大于10%;
2 空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%;
3 舒适空调的温度、相对湿度应符合设计的要求。恒温、恒湿房间室内空气温度、相对湿度及波动范围应符合设计规定
4防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压),必须符合设计与消防的规定。按总数抽查10%,且不得少于2个楼层。观察、旁站、查阅调试记录。
5净化空调系统还应符合下列规定:调试记录全数检查,测点抽查5%,且不得少于1检查、验证调试记录,按本规范附录B进行测试校核。
1 单向流洁净室系统的室内截面平均风速的允许偏差为0~20%,室内各风口风量与设计风量的允许偏差为15%。
2 单向流洁净室系统的室内截面平均风速的允许偏差为0~20%,且截面风速不均匀度不应大于0.25。
新风量和设计新风量的允许偏差为10%。
3 相邻不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净室之间的静压差不应小于5Pa,洁净室与室外的静压差不应小于10Pa;
4 室内空气洁净度等级必须符合设计规定的等级或在商定验收状态下的等级要求。
高于等于5级的单向流洁净室,在门开启的状态下,测定距离门0.6m室内侧工作高度处空气的含尘浓度,亦不应超过室内洁净度等级上限的规定。
一般项目1设备单机试运转及调试应符合下列规定:第1、2款抽查20%,且不得少于1台;第3款抽查10%,且不得少于5台。观察、旁站、查阅试运转记录。
1 水泵运行时不应有异常振动和声响、壳体密封处不得渗漏、紧固连接部位不应松动、轴封的温升应正常;在无特殊要求的情况下,普通填料泄漏量不应大于60Ml/h,机械密封的不应大于5mL/h;
2 风机、空调机组、风冷热泵等设备运行时,产生的噪声不宜超过产品性能说明书的规定值;
3 风机盘管机组的三速、温控开关的动作应正确,并与机组运行状态一一应。
2通风工程系统无生产负荷联动试运转及调试应符合下列规定:
1 系统联动试运转中,设备及主要部件的联动必须符合设计要求,动作协调、正确,无异常现象;
2 系统经过平衡调整,各风口或吸风罩风量与设计风量的允许偏差不应大于15%;
3 湿式除尘器的供水与排水系统运行应正常。
3空调工程系统无生产负荷联动试运转及调试还应符合下列规定:按系统数量抽查10%,且不得少于1个系统或1间。观察、用仪表测量检查及查阅调试记录。
1空调工程水系统应冲洗干净、不含杂物,并排除管道系统的空气;系统连续运行应达到正常、平衡;水泵的压力和水泵电的电流不应出现大幅波动。系统平衡调整后,各空调机组的水量应符合设计要求,允许偏差为20%;
2 各种自动计量检测元件和执行机构的工作应正常,满足建筑设备自动化(BA、FA)系统对被测定参数进行检测和控制的要求;
3 多台冷却塔并联运行时,各冷却塔的进、出水量应达到均衡一致;
4 空调室内噪声应符合设计规定要求;
5 有压差要求的房间、厅堂与其他相邻房间之间的压差,舒适性空调正压为0~25Pa;工艺性空调应符合设计的规定;
6 有环境噪声要求的场所,制冷、空调机组应按现行国家标准《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定——工程法》GB9068的规定进行测定。洁净室内的噪声应符合设计的规定。
4通风与空调的控制和和监测设备,应能与系统的检测元件和执行机构正常沟通,系统的状态参数应能正确显示,设备联锁、自动调节、自动保护应能正确动作。按系统或监测系统总数抽查30%,且不得少于1个系统。旁站观察,查阅调试记录。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理