表 2.1.3(续)(示例)

来自广东省水利水电工程资料管理系统,点击进入

表 2.1.3(续)
项次检验项目质量标准检查(测)记录合格数合格率



4





带肋钢筋冷挤压连接接头压痕处套筒外形尺寸挤压后套筒长度应为原套筒长度的1.10~1.15倍,或压痕处套筒的外径波动范围为原套筒外径的0.8~0.9倍观察并量测不少于10个点
挤压道次符合型式检验结果观察并量测不少于10个点
接头弯折≤4°观察并量测不少于10个点
裂缝检查挤压后肉眼观察无裂缝观察并量测不少于10个点
直(锥)螺纹连接接头丝头外观质量保护良好,无锈蚀和油污,牙形饱满光滑观察并量测不少于10个点
套头外观质量无裂纹或其他肉眼可见缺陷观察并量测不少于10个点
外露丝扣无1扣以上完整丝扣外露观察并量测不少于10个点
螺纹匹配丝头螺纹与套筒螺纹满足连接要求,螺纹结合紧密,无明显松动,以及相应处理方法得当观察并量测不少于10个点
5钢筋间距、保护层符合规范和设计要求观察并量测不少于5个点



1钢筋长度方向局部偏差±1/2净保护层厚观察并量测不少于5个点
2同一排受力钢筋间距排架、柱、梁允许偏差±0.5d观察并量测不少于5个点
板、墙允许偏差±0.1倍间距观察并量测不少于5个点
3双排钢筋,其排与排间距允许偏差±0.1倍排距观察并量测不少于5个点
4梁与柱中箍筋间距允许偏差±0.1倍箍筋间距观察并量测不少于10个点
5保护层厚度局部偏差±1/4净保护层厚观察并量测不少于10个点
施工
单位
自评
意见
主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率%,且不合格点不集中分布。
工序质量等级评定为:
(签字,加盖公章)年月日
监理
单位
复核
意见
经复核,主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率%,且不合格点不
集中分布。
工序质量等级评定为:
(签字,加盖公章)年月日