自动喷水灭火系统质量验收前缺陷状况检查评定记录(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3070307-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动喷水灭火系统类别/施工 部位(层、区、段、房、室) 及其系统编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 类 别 | 项目缺陷 类别 | 检查项目的内容和主要质量技术要求/检查数量和方法 | 检查评定结果 (符合/不符合 要求) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 资料文件 | C (轻缺陷) | 1.1 竣工验收申请报告、设计变更文件(通知书)、竣工图 | 全数核查 质量(技 术)管理 资料和质 量控制资 料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 工程质量事故报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 施工现场质量管理体系检查记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 施工过程质量管理检查记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 自动喷水灭火系统分部工程质量控制资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 供水水源 | A (严重缺陷) | 2.1 室外供水管网的进水管管径及供水能力、消防水箱和消防水池 容量符合设计要求/全数对照设计文件(图纸)观察检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 采用天然水源的水量、水质符合设计要求,有枯水期最低水位 时确保消防用水的技术措施/全数对照设计文件(图纸)观察检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 消防泵房 | B (重缺陷) | 3.1消防泵房符合相应建筑设计防火规范/全数对照设计文件(图纸) 观察检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 消防泵房的应急照明、安全出口符合设计要求/全数对照设计 文件(图纸)观察检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 备用电源、自动切换装置符合设计要求/全数对照设计文件(图 纸)观察检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 消防水泵 | A (严重缺陷) | 4.1 开启泵出水管上的试水阀,采用主电源启动消防水泵,消防水泵 启动正常;关闭主电源,主、备电源能正常切换/全数观察检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B (重缺陷) | 4.2 消防工作和备用水泵、进出水管及出水管上的泄压阀、水锤消 除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量符合设计要求; 水泵进 出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记/ 全数对照设计文件(图纸)观察检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 消防水泵采用自灌式引水或其他可靠的引水措施/全数观察和 尺量检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4 分别开启系统中每一个末端试水装置和试水阀,水流指示器、 压力开关等信号装置符合设计要求/全数对照设计文件(图纸)观 察检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5停泵时,水锤消除设施后的压力不超过水泵出口额定压力的1.3~ 1.5倍/全数检查,观察阀门出口所设置的压力表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6 对于消防气压给水设备,当系统气压降至设计最低压力时,通 过压力变化信号应能启动稳压泵/通过观察系统设置的压力表, 作全数观察检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C (轻缺陷) | 4.7 消防水泵启动控制置于自动启动档/全数观察检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 报警阀组 | B (重缺陷) | 5.1 报警阀组的各组件符合产品标准要求/全数观察检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 开启系统流量、压力检测装置的放水阀,进行流量压力测试,其 结果符合设计要求/使用流量计、压力表作全数检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 水力警铃设置位置正确;测试时,水力警铃处压力不小于0.05 MPa;距水力警铃3m处警铃声强不小于70dB/全数检查,开启阀门 放水,用压力表、声级计和尺量检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4 开启手动试水阀或电磁阀,雨淋阀组动作可靠/全数观察检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5 与空气压缩机或火灾自动报警系统的联动控制符合设计要求/ 全数对照设计文件(图纸)观察检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C (轻缺陷) | 5.6 控制阀均锁定在常开位置/全数观察检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本《记录》(一)~(三)配套使用。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |