混凝土结构工程 | |||||||||||||||||
钢筋分项工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||
(三)钢筋连接 | |||||||||||||||||
项目 | 项次 | 内 容 | 检查数量 | 检验方法 | |||||||||||||
主控项目 | 1 | 纵向受力钢筋的连接方式应符合设计 | 全数检查 | 观察 | |||||||||||||
要求。 | |||||||||||||||||
2 | 在施工现场,应按国家现行标准《钢筋 | 按有关规程确定 | |||||||||||||||
机械连接通用技术规程》JGJ 107、 | |||||||||||||||||
《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18 的规 | 检查产品合格证、接头 | ||||||||||||||||
定抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试 | 力学性能试验报告。 | ||||||||||||||||
件作力学性能检验,其质量应符合有关 | |||||||||||||||||
规程的规定。 | |||||||||||||||||
一
般 项 目 | 1 | 钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一 | 全数检查 | 观察,钢尺检查 | |||||||||||||
纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上 | |||||||||||||||||
接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不 | |||||||||||||||||
应小于钢筋直径的10倍。 | |||||||||||||||||
2 | 在施工现场,应按国家现行标准《钢筋 | 全数检查 | 观察 | ||||||||||||||
机械连接通用技术规程》JGJ 107、 | |||||||||||||||||
《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18的规 | |||||||||||||||||
定对钢筋机械连接接头、焊接接头的外 | |||||||||||||||||
观进行检查,其质量应符合有关规程的 | |||||||||||||||||
规定。 | |||||||||||||||||
3 | 当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接 | 观察,钢尺检查。 | |||||||||||||||
头时,设置在同一构件内的接头宜相互 | |||||||||||||||||
错开。 | |||||||||||||||||
纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头 | |||||||||||||||||
连接区段的长度为35倍d(d为纵向受 | |||||||||||||||||
力钢筋的较大直径)且不小于500mm, | |||||||||||||||||
凡接头中点位于该连接区段长度内的接 | 在同一检验批内,对梁、 | ||||||||||||||||
头均属于同一连接区段。同一连接区段 | 柱和独立基础,应抽查 | ||||||||||||||||
内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接 | 构件数量的10%,且不少 | ||||||||||||||||
头面积百分率为该区段内有接头的纵向 | 于3件;对墙和板,应按 | ||||||||||||||||
受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋 | 有代表性的自然间抽查 | ||||||||||||||||
截面面积的比值。 | 10%,且不少于3间;对 | ||||||||||||||||
同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头 | 大窨结构,墙可按相邻 | ||||||||||||||||
面积百分率应符合设计要求;当设计无 | 轴线间高度5m左右划分 | ||||||||||||||||
具体要求时,应符合下列规定: | 检查面,板可按纵横轴 | ||||||||||||||||
1在受拉区不宜大于50%; | 划分检查面,抽查10%, | ||||||||||||||||
2接头不宜设置在有抗震设防要求的框 | 且均不少于3面。 | ||||||||||||||||
架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避 | |||||||||||||||||
开时,对等强度高质量机械连接接头, | |||||||||||||||||
不应大于50%;
| |||||||||||||||||
直接承受动力荷载的结构构件中,不宜 | |||||||||||||||||
采用焊接接头;当采用机械连接接头 | |||||||||||||||||
时,不应大于50%。 |
混凝土结构工程 | |||||||||||||||||
钢筋分项工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||
(三)钢筋连接(续表) | |||||||||||||||||
项目 | 项次 | 内 容 | 检查数量 | 检验方法 | |||||||||||||
一
般 项 目 | 4 | 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭 | 观察,钢尺检查。 | ||||||||||||||
接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢 | |||||||||||||||||
筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不 | |||||||||||||||||
应小于25 mm。 | |||||||||||||||||
钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为 | |||||||||||||||||
1.3(Lι为搭接长度),凡搭接接头 | |||||||||||||||||
终点位于该连接区段长度内的搭接接头 | |||||||||||||||||
均属于同一连接区段。同一连接区段 | |||||||||||||||||
内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该 | |||||||||||||||||
区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面 | |||||||||||||||||
面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比 | |||||||||||||||||
值(图5.4.6)。 | |||||||||||||||||
注:图中所示搭接接头同一连接区内的 | |||||||||||||||||
搭接钢筋为两根,当各钢筋直径相同 | |||||||||||||||||
时,接头面积百分率为50%。 | 在同一检验批内,对梁、 | ||||||||||||||||
同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接 | 柱和独立基础,应抽查 | ||||||||||||||||
头面积百分率应符合设计要求;当设计 | 构件数量的10%,且不少 | ||||||||||||||||
无具体要求时,应符合下列规定: | 于3件;对墙和板,应按 | ||||||||||||||||
1 对梁类、板类及墙类构件,不宜大 | 有代表性的自然间抽查 | ||||||||||||||||
于25%; | 10%,且不少于3间;对 | ||||||||||||||||
2 对柱类构件,不宜大于50%; | 大窨结构,墙可按相邻 | ||||||||||||||||
3 当工程中确有必要增大接头面积百 | 轴线间高度5m左右划分 | ||||||||||||||||
分率时,对梁类构件,不应大于50%; | 检查面,板可按纵横轴 | ||||||||||||||||
对其他构件,可根据实际情况放宽。 | 划分检查面,抽查10%, | ||||||||||||||||
纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接 | 且均不少于3面。 | ||||||||||||||||
长度应符合GB50204-2002规范中附录 | |||||||||||||||||
B的规定。 | |||||||||||||||||
5 | 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长 | 钢尺检查 | |||||||||||||||
度范围内,应按设计要求配置箍筋。当 | |||||||||||||||||
设计无具体要求时,应符合下列规定: | |||||||||||||||||
1 箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直 | |||||||||||||||||
径的0.25倍; | |||||||||||||||||
2 受拉搭接区段的箍筋间距不应大于 | |||||||||||||||||
搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于 | |||||||||||||||||
100mm; | |||||||||||||||||
3 受压搭接区段的箍筋间距应大于搭 | |||||||||||||||||
接钢筋较小直径的10倍,且不应大于 | |||||||||||||||||
200mm; | |||||||||||||||||
4 当柱中纵向钢筋直径大于25mm时, | |||||||||||||||||
应在搭接接头两个端面外100mm范围内 | |||||||||||||||||
各设置两个箍筋,其间距宜为50mm。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |