项目项次内 容检查数量检验方法
主控项目1手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手,应以顺时针方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角相一致。用于除尘系统间歇工作点的风阀,关闭时应能密封。按批抽查10%,不得少于1个。手动操作、观察检查。
2电动、气动调节风阀的驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常。按批抽查10%,不得少于1个。核对产品的合格证明文件,性能检测报告,观察测试。
3防火阀的排烟阀(排烟口)必须符合有关消防产品标准规定,并具有相应的产品合格证明文件。按批抽查10%,不得少于2个。核对产品的合格证明文件、性能检测报告。
4防爆风阀的制作材料必须符合设计规定,不得自行替换。全数检查核对材料品种 、规格、观察检查。
5净化空调系统的风阀,其活动件、固定件以及紧固件均应取镀锌或作其他防腐处理(如喷塑或烤漆);阀体与外界相通的缝隙处,应有可靠的密封措施核对产品的材料,手动操作、观察。
6工作压力大于1000Pa的调节风阀,生产厂应提供(在1.5倍工作压力下能自由开关)强度测试合格的证书(或试验报告)。核对产品的合格证明文件、性能检测报告。
7防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。全数检查。核对材料品种的合格证明文件。
8消声弯管的平面边长大于800mm时,应加设吸声导流片;消声器内直接迎风面的布质覆面层应有保护措施;净化空调系统消声器内的覆面应为不易产尘的材料。全数检查。观察检查、核对产品的合格证明文件。
一般项目1手动单叶片或多叶片调节风阀应符合下列规定:
1 结构应牢固,启闭应灵活,法兰应与相应材质风管的相一致;
2 叶片的搭接应贴合一致,与阀体缝隙应小于2mm;
3 截面积大于1.2m2的风阀应实施分组调节。
按类别、批抽查10%,不得少于1个。手动操作,尺量、观察检查。
2止回风阀应符合下列规定:
1 启闭灵活,关闭时应严密;
2 阀叶的转轴、铰链应采用不易锈蚀的材料制作,保证转动灵活、耐用;
3 阀片的强度应保证在取大负荷压力下不弯曲变形
4 水平安装的止回风阀应有可靠的平衡调节机构。
按类别、批抽查10%,不得少于1个。手动操作,尺量、观察检查。
3插板风阀应符合下列规定:
1 壳体应严密,内壁应作防腐处理;
2 插板应平整,启闭灵活,并有可靠的定位固定装置;
3 斜插板风阀的上下接管应成一直线。
按类别、批抽查10%,不得少于1个。手动操作,尺量、观察检查。
4三通调节风阀应符合下列规定:
1 拉杆或手柄的转轴与风管的结合处应严密;
2 拉杆可在任意位置上固定,手柄开关应标明调节的角度;
3 阀板调节方便,并不与风管相碰擦。
按类别、批抽查10%,不得少于1个。观察、尺量,手动操作试验。
5风量平衡阀应符合产品技术文件的规定。按类别、批抽查10%,不得少于1个。观察、尺量,核对产品的合格证明文件。
建筑通风与空调工程施工质量监理实施细则
2.风管部件与消声器制作(续表)
项目项次内 容检查数量检验方法
一般项目6风罩的制作应符合下列规定:
1 尺寸正确、连接牢固、形状规则、表面平整光
滑,其外壳应有尖锐边角;
2 槽边侧吸罩、条缝抽风罩尺寸应正确,转角处弧度均匀状规则,吸入口平整,罩口加强板分隔间距应一致;
3 厨房锅灶排烟罩应采用不易锈蚀材料制作,其下中集水槽应严密不漏水,并坡向排放口,罩内油烟过滤器应便于拆卸和清洗。
每批抽查10%,不得少于1个。尺量、观察检查。
7风帽的制作应符合下列规定:
1 尺寸应正确,结构牢靠,风帽接管尺寸的允许偏差同风管的规定一致;
2 伞形风帽伞盖的边缘应有加固措施,支撑高度尺寸应一致;
3 锥形风帽内外锥体的中心应同心,锥体组合的连接缝应顺水,下部排水应畅通;
4 筒形风帽的形状应规则、外筒体的上下沿口应加固,其不圆度不应大于直径的2%。伞盖边缘与外筒体的距离应一致,挡风圈的位置应正确;
5 三叉形风帽三个支管的夹角应一致,与主管的连接应严密。主管与支管的锥度应为3°~4°。
按批抽查10%,不得少于1个。尺量、观察检查。
8矩形弯管导流叶片的迎风侧边缘应圆滑,固定应牢固。导流片的弧度应与弯管的角度相一致。导流片的分布应符合设计规定。当导流叶片的长度超过1250mm时,应有加强措施。按批抽查10%,不得少于1个。核对材料,尺量、观察检查。
9柔性短管应符合下列规定:
1 应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应采取防止结露的措施;用于净化空调系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料;
2 柔性短管的长度,一般宜为150~300mm,共连接处应严密、牢固可靠;
3 柔性短管不宜作为找正、找平的异径连接管;
4 设于结构变形缝的柔性短管,其长度宜为变形缝的宽度100mm及以上。
按数量抽查10%,不得少于1个。尺量、观察检查。
10消声器的制作应符合下列规定:
1 所选用的材料,应符合设计的规定,如防火、防腐、防潮和卫生性能等要求;
2 外壳应牢固、严密,其漏风量应符合本规范第4.2.5的规定;3 充填的消声材料,应按规定的密度均匀铺设,并应有防止下沉的措施。消声材料的覆面层不得破损,搭接应顺气流,且应拉紧,界面无毛边;
4 隔板与壁板结合处应紧贴、严密;穿孔板应平
整、无毛刺其孔径和穿孔率应符合设计要求。
按批抽查10%,不得少于1个。尺量、观察检查,核对材料合格的证明文件。
11检查门应平整、启闭灵活、关闭严密,其与风管或空气处理室的连接处应采取密封措施,无明显渗漏。净化空调系统风管检查门的密封垫料,宜采用成型密封胶或软橡胶条制作。按数量抽查10%,不得少于1个。观察检查
12风口的验收,规格以颈部外径与外边长为准,其尺寸的允许偏差应符合下表5.3.12的规定。风口的外表装饰面应平整、叶片或扩散环的颁应匀称、颜色应一致、无明显的划伤和压痕;调节装置转动应灵活、可靠,定位后应无明显自由松动。按类别、批抽查5%,不得少于1个。尺量、观察检查,核对材料合格的证明文件与手动操作检查。
表5.3.12 风口尺寸允许偏差(mm)
圆 形 风 口
直径≤250>250
允许偏差0~-20~-3
矩 形 风 口
边长<300300~800>800
允许偏差0~-10~-20~-3
对角线长度<300300~500>500
对角线长度之差≤1≤2≤3

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。