登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

风机盘管及诱导器安装工艺

来自广东建筑工程技术交底范例2017版,点击进入

分项工程施工技术交底记录
GD-C1-328
单位(子单位)
工程名称
分部/子分部
(或系统/子系统)
施工单位
项目负责人项目技术
负责人
分包单位项目负责人项目技术
负责人
施工依据文件名称
及编号
质量验收依据文件
名称及编号









风机盘管及诱导器安装



1  范围

本工艺标准适用于卧式、立式、立柱式的风机盘管和诱导器的标准产品安装工程。

2  施工准备

2.1  材料要求及主要机具:

2.1.1  所采用的风机盘管、诱导器、设备应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。

2.1.2  风机盘管、诱导器设备的结构型式、安装型式、出口方向、进水位置应符合设计安装要求。

2.1.3  设备安装所使用的主料和辅助材料规格、型号应符合设计规定,并具有出厂合格证。

2.1.4  电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、手锤、台虎钳、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、手压泵、压力案子、汽焊工具等。

2.2  作业条件:

2.2.1  风机盘管、诱导器和主、副材料已运抵现场,安装所需工具已准备齐全,且有安装前检测用的场地、水源、电源。

2.2.2  建筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,室内墙面、地面抹完。

2.2.3  安装位置尺寸符合设计要求,空调系统干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留管口位置标高符合要求。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3  操作工艺

3.1  工艺流程:


预检

施工准备

电机检查试转

表冷器水压检验

吊架制安

风机盘管安装诱导器安装

连接配管

检验

 

 

 

 

 

3.2  风机盘管在安装前应检查每台电机壳体及表面交换器有无损伤、锈蚀等缺陷。

3.3  风机盘管和诱导器应每台进行通电试验检查,机械部分不得摩擦,电气部分不得漏电。

3.4  风机盘管和诱导器应逐台进行水压试验,试验强度应为工作压力的1.5倍,定压后观察2~3min不渗不漏。

3.5  卧式吊装风机盘管和诱导器,吊架安装平整牢固,位置正确。吊杆不应自由摆动,吊杆与托盘相联应用双螺母紧固找平正。

3.6  诱导器安装前必须逐台进行质量检查,检查项目如下:

3.6.1  各联接部分不能松动、变形和产生破裂等情况;喷嘴不能脱落、堵塞。

3.6.2  静压箱封头处缝隙密封材料,不能有裂痕和脱落;一次风调节阀必须灵活可靠,并调到全开位置。

3.7  诱导器经检查合格后按设计要求的型号就位安装,并检查喷嘴型号是否正确。

3.7.1  暗装卧式诱导器应由支、吊架固定,并便于拆卸和维修。

3.7.2  诱导器与一次风管连接处应严密,防止漏风。

3.7.3  诱导器水管接头方向和回风面朝向应符合设计要求。立式双面回风诱导器为利于回风,靠墙一面应留50mm以上空间。卧式双回风诱导器,要保证靠楼板一面留有足够空间。

3.8  冷热媒水管与风机盘管、诱导器连接直采用钢管或紫铜管,接管应平直。紧固时应用扳手卡住六方接头,以防损坏铜管。凝结水管宜软性连接,软管长度不大于300mm材质宜用透明胶管,并用喉箍紧固严禁渗漏,坡度应正确、凝结水应畅通地流到指定位置,水盘应无积水现象。

3.9  风机盘管、诱导器同冷热媒管连接,应在管道系统冲洗排污后再连接,以防堵塞热交换器。

3.10  暗装的卧式风机盘管、吊顶应留有活动检查门,便于机组能整体拆卸和维修。

4  质量标准

4.1  保证项目:

4.1.1  风机盘管、诱导器安装必须平稳、牢固。

检验方法:用水平尺和线坠测量。

4.1.2  风机盘管、诱导器与进出水管的连接严禁渗漏,凝结水管的坡度必须符合排水要求,与风口及回风室的连接必须严密。

检验方法:尺量,观察检查和检查试验记录。

4.2  基本项目:

风机盘管、诱导器风口连接严密不得漏风。

检验方法:观察检查。

5  成品保护

5.1  风机盘管和诱导器运至现场后要采取措施,妥善保管,码放整齐。应有防雨、防雪措施。

5.2  冬期施工时,风机盘管水压试验后必须随即将水排放干净,以防冻坏设备。

5.3  风机盘管诱导器安装施工要随运随装,与其它工种交叉作业时要注意成品保护,防止碰坏。

5.4  立式暗装风机盘管,安装完后要配合好土建安装保护罩。屋面喷浆前应采取防护措施,保护已安装好的设备,保证清洁。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









6  应注意的质量问题

应注意的质量问题见表4-31。

           常见质量问题及防治措施     表4-31

序号

常产生的质量问题

防 治 措 施

1

 冬季施工易冻坏表面交换器

 试水压后必须将水放净以防冻坏

2

 风机盘管运输时易碰坏

 搬运时单排码放轻装轻卸

3

 风机盘管表冷器易堵塞

 风机盘管和管道连接后未经冲洗排污,不得投入运行以防堵塞

4

 风机盘管结水盘易堵塞

 风机盘管运行前应清理结水盘内杂物保证凝结水畅通

7  质量记录

7.1  空气处理室制作与安装分项工程质量检验评定表。

7.2  自检、互检记录。

7.3  预检工程检查记录单。

7.4  进场设备检验记录表。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多