交 底 内 容 | 技术交底内容:①设计图纸特殊要求,②施工规范要求③质量验评标准 通风管道及部件制作工程 一、施工准备(一)作业条件 1.集中加工应具有宽敞、明亮、洁净、地面平整、不潮湿的厂房。 2.作业地点要有相应的加工工艺的必备工具、设施及电源和可靠性的安全防护装置,并有消防吕器材。 3.风管制作应有批准的图纸,经审查的大样图,系统图,并有施工员书面的技术质量及安全交底。 (二)施工器具: 龙门剪板机、电冲剪、手用电动剪倒角机、咬口机、压箱机、折方机、合缝机、振动式曲线板机、卷圆机、圆弯头咬口机、型钢切割机、角(扁)钢卷圆机、液压钳钉钳、电动拉铆枪、台钻、手电钻、冲孔机、插条法兰机、螺旋卷管机、电、气焊设备、空气压缩机油漆喷枪等设备及不锈钢板尺、钢直尺、角尺量角器、圆规、洋冲、铁锤、木锤、拍板、各类胎具、料桶、刷子、等小型工具。 (三)材料要求 1.能适用的板材、管材等主要材料应有出厂质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)。 2.非金属材料及填充料等应符合设计要求,有齐全的质量证明文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审批人单位:施工/分包 | 交底人单位:施工/分包 | 接受人单位:施工/分包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审批人(项目专业技术负责人) | 交底人[项目专业工长(施工员) 或质检员] | 接受人(施工班组长及班组人员) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
签名: | 签名: | 签名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程施工技术交底记录(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C1-328/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 内 容 | 二、质量要求 1.金属风管及配件制作。质量要求应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定 表6-14
质量要求应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定。 表6-15
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程施工技术交底记录(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C1-328/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 内 容 | 续上表
质量要求应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定。 表6-16
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程施工技术交底记录(续) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C1-328/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 内 容 | 三、工艺流程 1.金属风管制作 2.非金属、复合材料风管制作。 3.风管部件及消声器制作四、操作工艺 (一)风管制作 1.画线要据风管的不同尺寸形状和规格分别进行,同时对同一段风管要完整进行,防止画线错孔和下料的多少有误。 2. 板材剪切依据划线的阶段不同,分别进行,同时必须进行下料的复核,以免有误。按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。 3.剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中,上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板机上,使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离刀口有不得小于5cm,用力均匀适当。 4.板材下料后在轧口之前,必须用倒角机械剪刀进行倒角工作。倒角形状如图6-10: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程施工技术交底记录(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C1-328/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 内 容 | 5.金属薄钢板制作的风管用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。不同板材咬口或焊接界限如表6-17规定。 6-17 金属风管的咬接或焊接界限
表6-18 咬口宽度(mm)
8.咬口时手指距滚轮护壳不小于50mm,手不准放在咬口机轨道上扶稳板料。 9.咬口后的板料将画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线,操作时,使机械上刀片中心线与下模中心垂直重合,折或所需要的角度。 10.折方时互相配合并与折方机保持一定距离,以免被翻转的钢板或配件碰伤。 11.制作圆风管时,将咬口两端拍成圆弧状放在卷圆机上卷圆。按风管直径规格适当调整上、下辊间距,操作时,手不得直接推送钢板。 12.折方或卷圆后的钢板用合口机或手工进行合缝。操作时用力均匀,不宜过重。单、双口确实咬合,无胀裂和半咬口现象。 13.法兰加工: (1)矩形法兰加工: ①方法兰由四根角钢组焊而成,画线下料时考虑无齿锯片切去的角钢料,通常多划角钢的1.5倍厚度的长度,画线完结用无齿锯切割,折方时组焊成的成品法兰内径不至于小于风管外径。 ②下料调直后组对,放在焊接平台焊接。并应采取防止变形措施,孔距不应大于50mm采用5801阻燃密封胶条做垫料时螺栓孔距适当放大,不得大于300mm。 ③放在台钻或摇臂钻上,用钻模钻孔。 ④法兰整形和修整焊接、除去打孔毛刺等。 (2)圆法兰加工: ①先将整根的角钢或扁钢放在冷煨法兰卷圆机上按所需法兰直径,调整机械的可调零件,卷成螺旋形状后取下。 ②将卷好的型钢画线割开,逐个放在平台上找平找正。 ③对调整好的法兰进行焊接、打孔。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程施工技术交底记录(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C1-328/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 内 容 | (3)无法兰加工: ①无法兰连接风管的接口应采用机械加工,尺寸应正确,形状应规则,接口处严密。无法兰矩形风管接口处的四角应有固定措施。 ②在风管内铆法兰腰箍冲眼时,管外配合人员面部要避开冲孔。 14.矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,其管段长度在1250mm以上时应采取加固措施边长小于或等于800mm的风管宜采用楞筋、楞线的方法加固。中、高压风管的管段长度大于1250mm时,应采取加固框的形式加固。高压风管的单咬口缝应有加强措施。风管的板材厚度大于或等于2mm时,加固措施的范围可适当放宽。 风管的加固形式见图 6-11 15.风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时风管壁厚小于或等于1.5mm,可采用翻边连接,与角钢法兰连接时,风管壁厚小于等于1.5mm可采用翻边铆接,铆钉规格,铆孔尺寸见下表: 表6-19 圆、矩形风管法兰铆钉规格及铆孔尺寸
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程施工技术交底记录(续) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C1-328/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 内 容 |
图中表示常用的几种焊接顺序,大工业箭头指示总的焊接方向,小箭头表示局部分段的焊接方向,数字表示焊接先后的顺序。这样,可以使焊件比较均匀的受热和冷却,从而减少变形。 16.风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,合格后将法兰套在风管上,管段留出10mm翻边量,管折方线与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳,用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边。 17.翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 18.风管与小部件(嘴子、短支管等)连接处,三通、四通分支处要严密,缝隙处应利用锡焊或密封胶堵严以免漏风。使用锡焊,熔锡时锡液不允许着水防止飞溅伤人,盐酸要妥善保管。 19.风管喷漆防腐不应在低温(低于+5℃)和潮湿(相对湿度不大于80%)的环境下进行,喷漆时应使漆膜均匀,不得有堆积、漏涂、皱纹、气泡及混色等缺陷。普通钢板在压口时必须先喷一道防锈漆,保证咬缝内不易生锈。 20.薄钢板防腐油漆,依据设计执行。 21.风管成品检验后,应按图中立干管、支管系统的确良顺序写出连接号码及工程简名,合理放码好。等待运输出厂。 五、成品保护 1.要保持镀锌钢板表面光滑洁净,放在宽敞干燥的隔潮木头垫架上,叠放整齐。 2.不锈钢板、铝板要立靠在木架上,不要平迭,以免拖动时刮伤表面,下料时应使用不产生划痕的画线工具。操作时应使用木锤或有橡胶皮套的锤子,不得使用铁锤,以免落锤点产生锈斑。 3.法兰用料应分类码放,露天应采取防雨、雪措施,减少生锈现象。 4.风管成品应码放在平整无无积水、宽敞的场地,码放时应按系统编号,整齐、合理、便于装运。 5.风管搬运装卸应轻拿轻放,防止损坏成品。 六、应注意的质量问题 表6-20 质量通病和防治办法
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档