水利水电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表6.5 六氟化硫组合电器安装单元工程质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 检查项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 一般规定 | 所有零件应齐全完好,瓷件及绝缘件应无变形、受潮、裂纹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 组合元件装配前的检查 | 各元件应完整无损,紧固螺栓应齐全紧固,气室密封应符合要求。接地体及支架无锈蚀损伤,接地应牢固可靠。密度断电器和压力表应经校验合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 装配与调整 | 装配程序和编号应符合产品技术规定。元件组装的水平、垂直误差应符合产品技术规定。电气闭锁动作应正确可靠,辅助接点接触良好,动作可靠。接地线应连接可靠,不能构成环路,△导电回路应表面平整、清洁,接触紧密,载流部分的表面应无凹陷或毛刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | △封闭式组合电器安装的预埋件 | 水平误差不应超过产品技术要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | △SF₆气体检验及充装 | 新SF气体充装前应抽样复验,气体质量应符合《SF6气体质量标准》,充装应符合“标准6”要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 测量主回路导电 | 电阻值应小于等于1.2倍的产品规定值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 主回路的工频耐压试验 | 按产品出厂试验电压的80%进行,试验应无异常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 密封性试验 | 各气室年漏气率应小于等于1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 操作试验 | 进行操动试验时,联锁与闭锁装置动作应准确可靠。电动气动或液压装置的操作试验,应按产品技术条件的规定进行,动作应正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验结果 | 共检验 | 项,合格 | 项,其中优良 | 项,优良率 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目 | 质量标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测 量 人 | 施工 单位 | 建设 监理 单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 适用范围:额定电压小于等于220kV者。以系统额定电压为110kV的六氟化硫组合器安装为例。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档