登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

通风机/空调风机试运转检测记录(一)GD3010271-1

来自广东省建筑工程统一用表2010(深圳版),点击进入

通风机/空调风机试运转检测记录(一)
GD3010271-1
单位(子单位)工程名称
所属子分部(系统)工程名称/
分项(子系统)工程名称
相关的施工部位
(层、区、段、房、室)
总承包施工单位项目负责人
专业承包安装单位项目负责人
施工执行的技术标准(含企
业的工艺规程、工法等)名
称及编号
与检测(调试)、验收相关的
设计文件(图) /产品技术文
件(图)的名称及编号
连续试运转起止时间:分至
连续试运转环境:晴 /阴 /雨/温度:℃/相对湿度:%/其他:
设备
主要
性能参数及规范(或设计)要求(值)
风机名称型号出厂
编号
噪声
[dB(A)]
轴承允许最
高温度(℃)
额定风
压(Pa)
额定风量
(/h)
叶轮转速(r/min)滚动 /滑动轴承振动速度
[有效值(即均方根值),≤mm/s]
风机
电动
型号出厂
编号
额定电
压(V)
轴承允许最
高温度(℃)
定频/变频额定转速
(r/min)
额定功
率(kW)
额定电
流(A)
频率(Hz)
风机
试运
转前
检查
测试
记录
地脚螺栓(或悬吊装置)紧固、防松措施符合/不符合要求润滑状况符合 /不符合要求
盘转叶轮与壳体之间的间隙均匀,无碰壳;转动顺畅平稳,且在同一平面内转动,停转后各叶片不应每次
停留于同一位置上符合/不符合要求 传动皮带松紧度适当;传动机构(含联轴器)的盘转和连接
紧固正常符合/不符合要求安全防护装置(设施)完备、可靠符合/不符合要求
电动机绕组对其壳体(即保护接地端)的绝缘电阻(MΩ) 点动电机试转风机,电机转向应与风机
要求的转向相同;无异常的状况(含声响)符合 /不符合要求其他:(见附页)
与试运转检测相关的示图、照片和说明(可附页)
专业承包安装单位
检查评定结果
专业工长(施工员)(签名) 检查测试负责人(签名)
项目专业质量检查员(签名): 年 月 日
监理(建设)单位
验收结论
专业监理工程师(签名):
(建设单位项目专业技术负责人签名):
年 月 日
注:1.本《记录(一)~(二)》配套使用。
2.每张表只能填写一台风机的试运转检测记录。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理