高处作业吊篮检查评分表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ2030311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGJ 59—2011 表B.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行 验算,扣 10 分 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项施工方案未按规定审核、审批,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 安全 装置 | 未安装防坠安全锁或安全锁失灵,扣 10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防坠安全锁超过标定期限仍在使用,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣或安全绳未固定在建 筑物可靠位置,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 悬挂 机构 | 悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘,扣10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前梁外伸长度不符合产品说明书规定,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前支架与支撑面不垂直或脚轮受力,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上支架未固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用破损的配重块或采用其他替代物,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配重件固定或重量不符合设计规定,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 钢丝绳 | 钢丝绳有断丝、松股、硬弯、锈蚀或有油污附着物,扣 10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全钢丝绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全钢丝绳不悬垂,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电焊作业时未对钢丝绳采取保护措施,扣 5~10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 安装 作业 | 吊篮平台组装长度不符合产品说明书和规范要求,扣 10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品,扣 5~10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 升降 作业 | 操作升降人员未经培训合格,扣 10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊篮内作业人员数量超过 2 人,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊篮内作业人员未将安全带用安全锁扣挂置在独立设置的专用 安全绳上,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作业人员未从地面进出吊篮,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 一 般 项 目 | 交底与 验 收 | 未履行验收程序,验收表未经责任人签字确认,扣 5~10 分 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收内容未进行量化,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每天班前后未进行检查,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊篮安装使用前未进行交底或交底未留有文字记录,扣5~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 安全 防护 | 吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求,扣 5~10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多层或立体交叉作业未设置防护顶板,扣 8 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 吊篮 稳定 | 吊篮作业未采取防摆动措施,扣 5 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 荷载 | 施工荷载超过设计规定,扣 10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷载堆放不均匀,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查人员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档