电梯电气装置安装检测记录(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD2302038-27SZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 安装位置 编号 | 检查(测 试)日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检 测 项 目 | 检测内容及其标准要求 | 检测结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属软管 | 用于不易受机械损伤的分支线路,长度≯1.2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不得损伤和松散,与箱、盒设备连接处使用专用接头可靠连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装平直,固定间距≯1m,端头固定距离≯0.1m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弯曲半径≮金属软管外径的4倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层门召唤按钮(开关) 盒、指示灯盒 | 盒体牢固平正,盒口不应凸出装饰墙面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面板安装后紧贴墙面,不得明显变形和歪斜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层门指示灯盒、召唤盒的安装位置偏差应符合有关的技术文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并联电梯的召唤盒装在两梯中间位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线敷设 | 按生产厂家技术文件要求配线,还应符合相关电气标准规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力线路外皮颜色应符合: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单(双)塑硬线、软线和无护套电缆应穿管(槽)敷设或在能确保 起到等效防护作用的装置中敷设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护套电缆和橡套电缆可明敷于井道或机房内,但不得在地面上明敷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各台电梯的供电电源应单独敷设或采取隔离措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力线和控制线及强、弱电回路应隔离敷设,抗干扰线路按产品 要求,电线管、槽内无积水、污垢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电线槽弯角、导线受力处应加绝缘衬垫,垂直段和水平段均应 可靠固定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电线管内导线总截面积≯管内净截面积的40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电线管内导线总截面积≯槽内净截面积的60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配线应绑扎整齐, 接线编号齐全清晰,接线端子标识明显 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线槽内应减少接头(难免的也应连接可靠,绝缘良好) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部导线接头、连接端子及连接器应设置于屏(距)、箱(盒内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械式选层器 | 位置合理、固定牢靠,钢带轮铅垂直偏差≯0.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查调整动、静触头位置,与电梯运行、停层位置一致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换速触头按电梯减速时间和平层距离调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触头动作和接触均应可靠,接触后应有压缩余量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轿厢和井道传感器 | 安装位置应符合生产厂家技术要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遮挡板与感应器两侧间隙一致,与端面距离符合生产厂家技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双稳态开关与磁块相互安装位置偏差符合生产厂家技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支架应用螺钉固定,且方便作位置调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后须可靠固定,其位置偏差符合生产厂家技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装单位检查 评定结论 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查测试人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |